Hej.
Jag undrar hur man aktiverar t5-givaren.
Den är ikopplad, borde den gå igång av sig självt eller behöver man göra någon inställning??
-
Ja, du måste gå in i insallatörs/servicemenyn och kvittera givaren. Välj Ja på T5 kvitterad.
Sture
-
Sture,
Vilken accessnivå,under vilken rubrik och i vilken undermenymeny?
Jag har varit inne både i access 0,1,och 2, och tittat i "korrigera givare" och "tillkoppla extra givare" men finner inget vettigt där, tillkoppla extra givare var alldeles tom, fanns inga alternativ att gör nått alls där.
-
Var nere och kollade. Första acessnivån/uppstart/inkopplad extra givare, välj ja. Står i installationshandledningen, som du kan hämta hem på nätet.
Sture
-
Hej,
Är menyn "Inkopplade extra givare" tom, så har Du nog anslutet givaren på fel plint på IOB kortet.
Cronos
-
Knepigt, givaren är rätt kopplad på plint Ai4 och Gnd.
Vad är fel Sc:,h
-
Behöver man månne starta om pumpen efter inkoppling av t5 för att den skall känna av givaren?
-
Nej, det behöver man inte göra. Prova att ohm-mäta kabeln för att kontrollera att den har elektrisk kontakt med givaren.
-
Läs Stures inlägg en gång till-finns i uppstartmenyn!