Grattis du är först här vad jag vet med en TWS.
Du får försöka "tömma" beredaren sen vill vi ha rapport hur det gick
Har du inga sttrypvärden från dimensioneringen??
Har du inte köpt termostaterna ännu tycker jag du ska vänta bättre med en rumsgivare kopplad till VP, det ger ekonomisk drift... termostatventiler på radiatorer passar inte så bra tillsammans med en VP.
En VP vill ha bra flöde, lika med en varvtalsstyrd pump jag tror dom vill säkerställa ett bra flöde....
Rumstempen kan man fixa med fast strypning på strypringen istället där man får övertemp...
Jag är osäker, men med minimala strypningar och ev cirkpumpen i ett lågt läge får du ett så tyst system som möjligt... då kan det ev bli problem med nån rad. som inte får nog mycket vatten!!?
Du ska ha ett delta t kring 6 grader som thermia rekommenderar, det kan tom var bättre med ännu lägre delta men det tvistar vi om här.
det nominella flödet uppfattar jag som ett minsta flöde!!?? om man ska uppnå specad verkninsggrad.
Rickard vet väl det med strypning... men han köper nog julklappar nu
Lycka till med din VP