VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Norvarm skrivet 17 oktober 2016, 14:11:35

Titel: Innstilling av Nibe 1255 med arbeidstank. Drar vann fra retur arbeidstank
Skrivet av: Norvarm skrivet 17 oktober 2016, 14:11:35
Hei,

Har installert en Nibe 1255 3-12 med 200L arbeidstank (3 rørs med ekstern cp)

Hvordan kan jeg sikre at varmepumpen ikke drar vann/varme fra returrøret på arbeidstanken? Begge CP går i auto og noen ganger så er retur inn til pumpe endel høyere enn retur fra gulvvarmen, og jeg måler at den drar fra retur i tank.

Setter pris på hjelp :)
Titel: SV: Innstilling av Nibe 1255 med arbeidstank. Drar vann fra retur arbeidstank
Skrivet av: tipo874 skrivet 17 oktober 2016, 14:40:44
Du skall sätta den interna CP:n i läge intermittent/auto. Den skall stå stilla när kompressorn inte går.

Du har extern framledningsgivare väl, BT25?
Titel: SV: Innstilling av Nibe 1255 med arbeidstank. Drar vann fra retur arbeidstank
Skrivet av: Norvarm skrivet 17 oktober 2016, 18:58:30
Den interna CP står i intermittent og jeg har BT25 montert. Når VP står stille så er det ikke noe problem, men når begge CP går så blandes det inn vann fra tank på retur.