Jag håller absolut med om att en maskin med en lägre minsta effekt kommer att gå längre tider och kommer att ge ett jämnare klimat.
Hur mycket jämnare kan jag ej saga men det verkar inte vara ett stort problem då de flesta som äger en FD eller FH ej har klagat på detta.
Det jag motsätter mig är att olika tillverkare rapporterar sin lägsta effekt på olika sätt, och jag är övertygad att Toshiba rapporterar vid en lägsta fläkthastighet där vi gör det vid högsta fläkthastighet.
Därav faller jämförelsen.
Dock så måste manga andra faktorer tas I beaktande, såsom:
1. smörjning (speciellt vid längre rördragning)
2. verkningsgrad compressor (verkningsgraden varierar med frekvensen)
3. verkningsgrad inverterkort (verkningsgraden faller vid lägsta och högsta frekvenserna)
Så det som är viktigt är slutresultatet.
Men min reflektion gäller en jämförelse mellan olika rapporteringssätt som helt plötsligt skall bli en sanning.
Ett annat exempel är att det pratas om att Toshiban bibehåller fläkthastigheten fastän kompressorn varvar ner eller stängs av, någonting som du bekräftar inte sker (och jag anser du har rätt här och andra pratar utan att veta)
Så, återkom med efektförbrukning vid högsta fläkthastighet samt temperaturen på luften vid insug och utblås så skall vi räkna på effekten I din maskin. Du påstår att temperaturen ut är 22-23 C vid lägre hastigheter samtidigt som du tidigare I tråden hänvisar till att den sänker hastigheten för att det skall kännas behagligt. Sedan när är 22-23 C behagligt ? I min värld är det ren kalluft.
/D