VB-f 51(46)VV48Ute -8VB-r 42gradmin 192VPmin 75(60)TSmin 500(300)VBdiff 14(13)VP-TS 4(3)intervall 30(20)
TS slog av samtidigt som VP vid 0 gradminuter.
För en stund sedan kollade jag och då hade det gått till -168 utan att pumpen hade startat, displayen sa att start om 2 min. Kollade loggern och den visade en "stillaståndstid" på ca 70 min...
Hmm kan de måne vara samma problem som jag haft/har???Jag har VP=-80min TS=-300min.När man kommer upp i -380min går TS till framtemp stiger till över börvärdet.TS går av vid -80min men nu är framtemp så stor att de kvarvarande -80 äts upp innan framtemp landat(som kanske skulle vara under börvärdet).En sorts självsvängning med andra ord.Jag minskade problemet genom att koppla första TS steget som 1Kw.
Sen är jag inte säker på att tillsatsen verkligen släpper när gradminutrarna kommit över värdet för TS-gradmin. Jag har för mig att på min VP släppte elpatronen först när VB-f nådde VB-Fram max. Men jag är inte säker, kanske slumpade det sig att VB-f nådde 55 grader samtidigt som gradminutrarna understeg TS-gradmin?
Jag kan nästan med 100% säkerhet säga att TS släpper på väg upp när den passerar det inställda värdet för TS-gradmin. Detta eftersom jag stått och tittat på VP precis när detta förlopp hände. Det hade blivit kallt och TS var i (lampan lyste fast sken). Jag gick in i undermenyn och såg att gradminutunderskottet var under (det är ju minustecken) gränsen för TS. Sedan gick det en stund och lampan för TS började blinka. Gick in i undemenyn igen och såg att den då hade passerat gränsen för TS på väg upp. Den ska ju jobba på samma sätt när den drar i steg 1, 2 resp 3. dvs den släpper stegen vart efter den passerar TS-gradmin - 100 per steg.