hur löser Thermia effektbegränsing? Det är inte så enkelt att pannan inte tillåts använda 9 kW?
Huset är 140 kvm, 70 + 70.Det ska vara dimensionerat för en villa av vår storlek. Installatörerna ser att något är fel men fattar inte vad (och gör heller inget åt det).
Huset är 140 kvm, 70 + 70.Det ska vara dimensionerat för en villa av vår storlek. Installatörerna ser att något är fel men fattar inte vad (och gör heller inget åt det).Enl spec ska pannan också kunna värma upp förbrukningsvattnet på 21 min. Det verkar ta timmar för oss.Vi får väl kolla elförbrukningen.
Huset är 140 kvm, 70 + 70.
Kom på att vi inte kan kolla elförbrukningen, för vi har ju ingen elmätare! Elförbrukningen kollas av på distans. Installatörerna får väl undersöka pannan istället.Firman som gör jobbet brukar byta panna först och borra och ansluta bergvärme sen. Så de kommer tillbaka i veckan, de är tvungna. Det är bara att det inte känns så betryggande när de säger "skumt, så här ska det inte vara" och sen går hem och tar helg.Om jag ska bifoga bild, vilken display/meny är det som är intressant?
--/sådan tur då att det ju går att köpa en danfoss pump, same same, och installera själv eller i goda vänner lag. Thumbsup
Thermia tillverkas ju till största delen i Polen Kan inte komma ihåg när det var ett svenskt namn man såg på kvalitetslappen De verka ha svårt att kalibrera maskiner i Polen dessutom, MBH rören som går tillbaka till VP efter TWS,, de är nästan avbockade och man vill dra fram gasen och laga dem innan man startar maskinen