Titel: Begränsa eleffekt i 1215?
Skrivet av: josj skrivet 01 september 2007, 09:24:52
Hej,

Läser i skötselanvisningen till 1215-5 att man kan begränsa eltillskottet med hjälp av en effektvakt EBV-200, någon som har gjort det? Hur mycket begränsar den och är det något man kan montera själv?

/ Jonas
Titel: SV: Begränsa eleffekt i 1215?
Skrivet av: ROLPeR skrivet 01 september 2007, 11:09:27
EBV-200 är en effektvakt som kopplar bort elpatronen stegvis för att skydda elinstallation och huvudsäkringar om du samtidigt t.ex. kör spis och tvättmaskin.
Strömtransformatorer kopplas in i elcentralen och känner av aktuell ström.
Installation görs av en behörig elinstallatör.

MVH // Rolle
Titel: SV: Begränsa eleffekt i 1215?
Skrivet av: josj skrivet 01 september 2007, 21:20:16
Ok,

det är inte riktigt det jag är ute efter tror jag.. Jag vill helt enkelt begränsa eltillskottet i vp'n. Om det gick att koppla ur 6kw steget så skulle jag vara nöjd..

/ Jonas
Titel: SV: Begränsa eleffekt i 1215?
Skrivet av: Rdx skrivet 01 september 2007, 21:21:58
Om du vill begränsa max-effekten, så är det ju bara att koppla loss ledningar i lådan till elkassetten.  Eller så kan du koppla bort andra effektsteget.
Titel: SV: Begränsa eleffekt i 1215?
Skrivet av: ROLPeR skrivet 02 september 2007, 00:20:57
Ok,

det är inte riktigt det jag är ute efter tror jag.. Jag vill helt enkelt begränsa eltillskottet i vp'n. Om det gick att koppla ur 6kw steget så skulle jag vara nöjd..

/ Jonas

Vad vill du ha, 3 kW eller ingen elpatron?

MVH // Rolle
Titel: SV: Begränsa eleffekt i 1215?
Skrivet av: josj skrivet 02 september 2007, 16:59:08
3kw skulle räcka fint..klarar viken elektriker som helst att koppla ur det andra effektsteget?
/ Jonas
Titel: SV: Begränsa eleffekt i 1215?
Skrivet av: ROLPeR skrivet 02 september 2007, 17:17:24
3kw skulle räcka fint..klarar viken elektriker som helst att koppla ur det andra effektsteget?
/ Jonas

Det finns ett elschema på sidan 20 i installationsmanualen. Skall man ha endast 3 kW så får man koppla som en Nibe 1215-4 endast de vita kablarna skall anslutas.
En elektriker fixar detta lätt.

MVH // Rolle