VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: bclcarlsson skrivet 01 april 2009, 12:51:08

Titel: Mjukstartsrelä ?
Skrivet av: bclcarlsson skrivet 01 april 2009, 12:51:08
 Hur funkar ett mjukstartsrelä i en VP med kolvkompressor? Vad jag kan förstå, så kan en kolvkompressor inte kunna gå på olika varvtal, så när den går igång startar den väl upp på sitt arbetsvarvtal direkt. Jag har sep. elmätare på VP:n, så jag kan ju se att effekten ökar lugnt och stilla över 10-15 sek. till den får sin arbetseffekt. Det vore roligt att få en förklaring, det finns säkert någon av dessa kunniga personer på detta förträffliga forum, som har ett listigt svar på min fråga. Tack på förhand.
 Novis *vinkar*
Titel: SV: Mjukstartsrelä ?
Skrivet av: Rdx skrivet 01 april 2009, 13:02:32
Visst kan en kolvkompressor gå på olika varvtal.  Det är mer en fråga om huruvida den är LÄMPLIG för att gå i olika varvtal kontinuerligt.

Men det du ser på elmätaren är nog snarast en effekt av elmätarens sätt att mäta/presentera värden på än en effekt av mjukstarten.  För att visa momentanvärden på förbrukningseffekt så filtrerar mätaren säkert data över en längre period, vilket betyder att en plötslig ökning av effekt ger en stegvis ökning vid presentationen på elmätaren.

Mjukstarten arbetar typiskt bara under några sekunder (max 7 sekunder, men vanligtvis inställd på kortare tid än så) per start (du kan öppna dörren/luckan till VPn och se när de gula dioderna ändrar karaktär på mjukstarten, om du har en VP med Gavazzi-mjukstart).