Jeg har stilt inn på kurvan 1.3, og husker ikke standard innstillingene. Vet du hva de skal stå på?
Termostater kan ge problem med golvvärme i och med att det tar så lång tid för systemet att reagera på en förändring. I det här fallet med cykeltider på flera timmar skulle jag vilja rekommendera att prova med 3 graders kopplingsdifferens. Det blir några fler starter per dygn men golvets temperatur blir jämnare. Mindre kopplingsdifferens hjälper inte mot kallt badrumsgolv. Att det känns kallt beror nog på golvmaterial och det faktum att man ofta går barfota där. Tätare slingor i badrumsgolvet hade hjälpt men det är lite sent nu. Ställer man in värmen så att badrumsgolvet känns bra och använder termostaterna eller strypventilerna för att reglera temperaturen i de andra rummen kan det bli så att det blir ojämn temperatur över golvet då flödet i de sløyfene (nu begriper jag vad det betyder) blir lågt. Har inga råd att ge, problemet är utanför vad jag tycker är mitt kompetensområde.
Hvis jeg lar pumpan starte og stoppe enda mer(setter koblings diff til 3), vil det forkorte levetiden til kompressoren?
Men idag så jeg at GT10 og GT11 hadde nesten samme temp. Borvarde ut -0,9 og inn -0,6. Har ikke sett de temp resultatene før. Det har vert mer slik: Ut -0,5 til -1 og Inn 1 til 3 grader. Går pumpen for ofte og klarer ikke å varme opp borehullet fort nok?