Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 04 februari 2008, 20:53:12 »Svara alla.
Jag har redan en volymförstorare på 100liter monterad. Har dock gjort lite mer forskning och det verkar som om bästa läget för mig är läge 1 på cirkpump till VP och läge 3 på cirkpump för värmesystemet. Detta om utetemp är mindre än +5grader.
Kollade nämligen i loggern och det verkar faktiskt bli färre starter med läge 1 jämfört med läge 2 om tempen är runt 0 grader eller högre.
Anledning till läge 3 på cirkpumpen till värmesystemet är att jag har rätt trånga rör i värmesystemet (Om jag minns rätt är det 12mm) och om cirkulationen är för låg i värmesystemet har jag sett tendenser att vattnet från VP verkar ta bakvägen i elpannan (IVT 290 A/W) tillbaka till VP och därmed når VP stopptempen snabbare. Flödet över VP har betydligt mindre motstånd beroende på grövre ledningar (PEX-slang).
Med stopptemp menar jag den temp (T1) i Regon som VP skall stanna på vid värmeproduktion.
Jag har redan en volymförstorare på 100liter monterad. Har dock gjort lite mer forskning och det verkar som om bästa läget för mig är läge 1 på cirkpump till VP och läge 3 på cirkpump för värmesystemet. Detta om utetemp är mindre än +5grader.
Kollade nämligen i loggern och det verkar faktiskt bli färre starter med läge 1 jämfört med läge 2 om tempen är runt 0 grader eller högre.
Anledning till läge 3 på cirkpumpen till värmesystemet är att jag har rätt trånga rör i värmesystemet (Om jag minns rätt är det 12mm) och om cirkulationen är för låg i värmesystemet har jag sett tendenser att vattnet från VP verkar ta bakvägen i elpannan (IVT 290 A/W) tillbaka till VP och därmed når VP stopptempen snabbare. Flödet över VP har betydligt mindre motstånd beroende på grövre ledningar (PEX-slang).
Med stopptemp menar jag den temp (T1) i Regon som VP skall stanna på vid värmeproduktion.