Hej!Frågan är ska jag ändra nått eller ska jag bara köra som den är?Just för tillfället har pumpen vart i drift 76H varav tillskot 30 timmar. Dock ska det sägas att källaren stått o värmd i en månad pga långsam installation (+5 i den när pumpen startade) samt 12 grader på övervåningen när den startades.
Tack för alla tips nu är timern inställd på 120min Tillskottet ser ut att "lugna sig" driftiden är nu nära på 100H och tillskottet fortfarande 30h. När starten av VP´n skedde var det mellan -20-25°c ute medans temperaturen det senaste dygnet har ökat till "bara" -15-20°cpassar även på och fråga hur nu får °c symbolen
Vet du hur mycket vatten dina radiatorer innehåller?Bör vara 20-25 liter per kW uteffekt från VP. I ditt fall ca 200-250 liter.Enda anledning till att sätta in en volymtank är för att öka systemvolymen eller att använda den som "knäpptank" om man har problem med att det knäpper i radiatorer eller rör.