Författare Ämne: Nibe 1215 köldbärar frÃ¥ga  (läst 1398 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad fred001

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Nibe 1215 köldbärar fråga
« skrivet: 16 december 2010, 08:31:08 »
Hej,

Jag har en 8 år gammal Nibe 1215 med 500 m ytjordslinga.
Ser nu att jag har 0 grader in på köldbäraren och bara -1 till -2 i retur.
Är diffen för liten? borde inte den vara -3 eller högre ?
Är det nåt jag kan ställa in eller är det kompressorn som börjar gå

/Fred

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe 1215 köldbärar fråga
« Svar #1 skrivet: 16 december 2010, 08:49:05 »
Börja med att kontrollera att givarna visar rätt. Antingen genom att kontrollmäta med en bra termometer, eller genom att köra KB-pumpen när kompressorn inte går och kolla att givarna visar samma sak efter några minuter.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad fred001

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1215 köldbärar fråga
« Svar #2 skrivet: 16 december 2010, 09:28:18 »
Hej,

Har redan kollat med två termometer direkt på slangen. (in och ut)
Och diffen ser tyvärr ut till att bara var 1 till 2 grader på dom oxå.
Jämförde termometern i ett dygn för jag kopplade dom på slangerna



Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1215 köldbärar fråga
« Svar #3 skrivet: 16 december 2010, 10:45:25 »
Hur ser det ut på varma sidan, tempdiff?
Tycker du elpatron går in tidigare än normalt?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Nibe 1215 köldbärar fråga
« Svar #4 skrivet: 16 december 2010, 10:47:22 »
Sänk hastigheten på KB-cirkpumpen.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad fred001

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1215 köldbärar fråga
« Svar #5 skrivet: 16 december 2010, 20:39:18 »
hej,
Tack för förslagen, sänkte KB-cirkpumpen och nu har jag 0 in och -3 retur.
Tempdiff på VB är 7-8 grader så det verkar vara ok.

Är det ok att jag har haft 40 t TS från 1/12 ? (bor i Sundsvall och det har jo varit en kall december så långt)

Siste dygnet har jag haft 21 VPStarter, är det OK?

Behövs mera info för att svara på ovanstående funderingar ?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1215 köldbärar fråga
« Svar #6 skrivet: 16 december 2010, 20:44:34 »
Jag har också en hel del TS i december, med 21 starter vid denna kyla låter lite mycket.
IOFS blev det lite ljummare i natt (vaknade av att VP:n stannade för första gången på nästan en vecka).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!