Titel: Innegivare
Skrivet av: NickeJ skrivet 08 november 2009, 08:07:36
Hur ska jag göra för att få innegivaren att styra Pannan.
Jag eldade med pellets innan och då hade jag en innegivare koplad till shunten och fick den temp jag ville inne.
Tacksam för alla svar..

Nicke
Titel: SV: Innegivare
Skrivet av: SvenE skrivet 08 november 2009, 09:04:49
har du innegivaren aktiverad? för monterad är den iaf?

på "förstasidan" i menyn skall det stå "rumstemp" följt av ett värde (ärvärde) och sedan ett inom parantes (börvärde) finns desa är givaren aktiverad....

annars måste du aktivera densamma....
gå in på avancerat > inställningar > sedan pil ner till "rumsgivare nej" tryck OK ändra till "rumsgivare ja" tryck OK då är innegivaren aktiverad och i funktion....

lycka till!!
Titel: SV: Innegivare
Skrivet av: NickeJ skrivet 08 november 2009, 09:15:22
Jo den är aktiverad men den visar inne temp 25 jag har stält den på 21.
och det är ett tag sen jag innstalerade givaren.

Nicke
Titel: SV: Innegivare
Skrivet av: SvenE skrivet 08 november 2009, 09:20:57
är shunten ställd i autoläget? vad har du för framlednings temperatur? (är och börvärde?) :-\
Titel: SV: Innegivare
Skrivet av: NickeJ skrivet 08 november 2009, 09:24:51
Shunt förd 60. Framled 65
Titel: SV: Innegivare
Skrivet av: SvenE skrivet 08 november 2009, 09:32:36
låter högt!!
själva shuntmotorn... är den i läget som den skall vara? med andra ord du skall inte kunna vrida på den själv (utan att trycka in/ alt dra ut ratten på själva motorn) stämmer detta? har du monterat paketet själv?
Titel: SV: Innegivare
Skrivet av: NickeJ skrivet 08 november 2009, 09:51:10
Jag ändrade på shunten,Jag kunde vrida på på den utan att trycka in den.
Fixat nu.
Nä det är en innstalatör.

Nicke
Titel: SV: Innegivare
Skrivet av: SvenE skrivet 08 november 2009, 10:00:22
Shunten skall stå i läget som pannan vill ..... är det en nyare panna så skall du trycka in vredet samtidigt som du vrider detta (i ditt fall medurs.... (till hela ratten hoppar in) sedan skall du inte röra shunten)
vill du ha varmare/kallare justerar du med rumstemp..... allternativt med huskurvan.... men gör inte för stora förändringar för snabbt då systemet tar lite tid på sig att anpassa sig!!!

med andra ord kolla att ratten är i infällt läge och avvakta!!!
/Svenne
Titel: SV: Innegivare
Skrivet av: NickeJ skrivet 08 november 2009, 10:06:46
Många tack, Ska se vad som händer.

Nicke
Titel: SV: Innegivare
Skrivet av: maxsalomon skrivet 08 november 2009, 11:07:44
Hej

CTC anger i manualen att framledning främst styrs av kurvan alltså yttertemperatur. Är det någon som vet hur mycket rumstemp. kan stiga över börvärde utan att framledningstemp påverkas?

Jag har börvärde rumstemp 19,5 men det är alltid ca 20,5 -21 i ärvärde. Kurvan är den fabriksinställda. Jag har inte justerat den än då jag när jag får tid ska byta några radiatorer till större. Igår när vi eldat i kakelugn lagat massa mat (gasspis) och bakat hade vi rumstemp 22. Då sänktes framledn till 22 (normalt ca 30 vid aktuell utetemp) trots att det bara var 6 gr ute.

Max
Titel: SV: Innegivare
Skrivet av: SvenE skrivet 08 november 2009, 12:05:40
är inte säker..... men har starkt för mig att det är 7 ºC...... som innegivaren kan finjustera....
sedan beror det ju självklart på var innegivaren är placerad hur det påverkas och hur snabbt.... centralt placerad (näää inte mitt i rummet men inte på en yttervägg) i ett rum där du vill ha rumstemperatur och ej utsatt för solljus.... brukar vara inärheten av rätt placering!!!