Hej
Idag då ungarna skulle bada så tog varmvattnet slut, gick då och kollade pumpen (Ecoheat 8,5) som då larmade om låg brinetemp. Kvitterade larmet och pumpen gick igång och inga problem uppdagades igen.
Min undran är om tempgivaren börjar vara dålig eller har någon annan någon teori eller vart med om samma sak?
-
Vilka temperaturer på brine visar mätarna ? Har du rensat filtret till brine.
-
Det minns jag inte riktigt men ska kolla upp det. Hade typ 4 grader i diff.
Nej det filtret har jag inte rengjord. Hur går jag tillväga då jag ska rengöra det?
Måste man lufta slingan efter man haft loss filtret?
Det kommer väl in lite luft i slingan då man har loss filtret.
-
Filtret sitter i en frigolit låda och du behöver inte lufta efter rengöring.
-
Okej, perfekt då ska jag rengöra den. Så den lilla mängd luft som kommer in vid rengöringen behöver man inte bara orolig för då?
-
Tempen på brine i slutet av körningen är 8 grader in och 5 grader ut
-
Helt ok temperaturer kanske cp som kärvat kör på och se om den funkar som vanligt.