Hej,
Jag har en Nibe Fighter 310 frånluftsvärmepump. Huset är värmt med golvvattenvärme.
Kan jag få ned energiförbrukningen genom att köpa ytterliggare en värmepump och isåfall hur?
Hälsningar
Sebastian
-
Behöver jag förtydliga mig?
Jag undrar om jag kan koppla en uteluftsvärmepump till min nuvarande frånluftsvärmepump Nibe 310?
-
klart du kan ;)
Nibe har ett förslag som iof gäller efterträdaren till din: 360P
http://www.nibeonline.com/pdf/M10525-1.pdf
Annars kopplar du in en valfri pump mot radiatorkretsen enl samma princip.
Två invertersyrda förslag med utekurvs-styrning är Daikin ewyqxxxac3w eller Mitsubishin jag länkar till nedan som även finns som package/hydrobox (vatten ute eller ej) för den som vill docka mot bef system.
http://www.daikin.se/product/industrial/chillers/air-cooled-heatpump/default.jsp?singleprv=EWYQ-ACV3&layout=detail
http://mediabank.canvac.se/files/399_CAN_ECODAN_FOLD6SID_110530_A4.pdf?PHPSESSID=6c2c74b889be096dbff09d0a4384b76a
-
Fast enklast och billigast är att skaffa en luft/luft värmepump som får stå för grundvärmen och stötta med 310:an.
-
Behöver jag förtydliga mig?
Jag undrar om jag kan koppla en uteluftsvärmepump till min nuvarande frånluftsvärmepump Nibe 310?
Skulle ta många år innan du skulle tjäna i de. (Hoppas du inte har tänkt köpa något beg!!!)
Om du vill ha ett något nytt så köp en 370 eller 750.
-