Titel: Finner ni några fel på dessa värden?
Skrivet av: kLyKa karlstad skrivet 14 november 2011, 23:33:03
IVT Greenline ht7 i slutet av en cykel

KBin 3,7
KBut -7,8
VBin 38,8
VBut 42,5
Kompressor 85,4

Ute 0,5

Båda cirkpumpar i läge 3/3

Kommentarer?
Titel: SV: Finner ni några fel på dessa värden?
Skrivet av: Carl N skrivet 15 november 2011, 08:14:46
Om tempgivarna på KB stämmer så är det dags att rensa smutsfiltret på kalla sidan.
Du kan kolla KB-in och KB-ut genom att handköra KB-pumpen (5.3.1) då kompressorn står still och läsa av att KB-in och KB-ut då visar lika.

Diff VB är lite låg, du skulle kunna sänka VB-cirkpumpen et snäpp, optimalt är ca 7-8 :dt: på VB.
Titel: SV: Finner ni några fel på dessa värden?
Skrivet av: kLyKa karlstad skrivet 16 november 2011, 19:55:56
Fy f-n vilket underbart forum :) rengjorde filtret på kalla sidan, ställde ner båda pumparna på 1/3. Nu fick jag följande värden:

Delta T KB: 3,1
Delta T VB: 6,1 (hur får jag upp det lite till?)

Väntar nu bara på den nya växlingsventilen också.

/Glad klyka :D
Titel: SV: Finner ni några fel på dessa värden?
Skrivet av: Carl N skrivet 16 november 2011, 20:01:30
Delta T VB: 6,1 (hur får jag upp det lite till?)

Det är egentligen helt OK, det man kan göra är att börja justera flödena på radiatorerna.
Hittar du några radiatorer som är lika varma nertill som upptill så är det dessa som ska strypas in först.
Bäst är att strypa med fast instrypning, t ex justera grundflödet på ventilen under termostaten eller på returventilen.