Ämnessammanfattning

Skrivet av: erp
« skrivet: 20 mars 2016, 16:27:03 »

Nej, det är inte skadligt. När du kör extra vv, går pumpen över i sommardrift och kör under varmvattenkörningen till 55 grader. Du behöver alltså inte ha elpatronen inkopplad bara för att du kör extra vv.
Skrivet av: Jonas12
« skrivet: 20 mars 2016, 13:07:50 »

Tack för svaren!

Är de skadligt att stänga av den övre elpatronen?
Och bara sätta på extra vv när man ska duscha?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 17 mars 2016, 13:56:14 »

Fördelen med golvvärme är att man kan ha en väldigt låg huskurva, men eftersom samma tank ska producera tappvarmvatten så kan man aldrig ha så kall tank som framledningen behöver. Därför kommer din VP alltid styras av VV-produktionen. Vi som har radiatorer behöver varmare framledning och då kommer framledningen vara varmare än vad VV behöver vara under stora delar av vintern och då styr framledningen VPn. 
Om du har ett värmesystem som i princip aldrig behöver vara varmare än 30 grader men vill ha VV för tvätt och dusch som är minst 40 grader, så måste ju systemet styra efter den högre temperaturen, och det är så systemet är konstruerat. Det styrs alltid av det som kräver högst värme.
Skrivet av: erp
« skrivet: 17 mars 2016, 11:25:42 »

VPmin är ställd på 35 grader, så pumpen värmer därifrån och 5 grader upp, därför blir börvärdet alltid 40 resp 55 grader.
Fabriksinställningarna ligger under service i inställninsmenyn.

Läs om hur ecoair-ecoel funkar här : http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0

Skrivet av: Jonas12
« skrivet: 17 mars 2016, 10:45:30 »

Ok,tack.
Men åter till min fråga, vad är de som gör så börvärdet i nedre panna står på 40 jämt( förutom var fjärde gång VP går)
Har en innetemperatur inställd på 18 grader så har aldrig högre framledning än 25 grader(golvvärme).
Vilken knapp håller ja in för att komma till den hemliga meny?
Skrivet av: erp
« skrivet: 17 mars 2016, 10:19:17 »

Du kan inte ändra någon temperatur i nedre pannan, som påverkar värmepumpen. Pumpen startar vid börvärdet på framledningen och värmer 5 grader upp, om inget ändrats i diff start/stopp under kodade inställningar, var fjärde start går pumpen dock till 55 grader för varmvattnets skull.
Temperaturen som går att ställa i nedre pannan, gäller bara för elpatronen, som går in om pumpen koppas bort.

edit: koden till fabriksinställningarna är förmodligen 372
Skrivet av: Jonas12
« skrivet: 17 mars 2016, 09:30:44 »

Jo, pannan är inställd på 42, ska ja duscha längre sätter ja på extra vv.
Vad menar du?
Skrivet av: erp
« skrivet: 17 mars 2016, 08:56:07 »

Använder ni inte varmvatten?
Skrivet av: Jonas12
« skrivet: 17 mars 2016, 07:02:41 »

Min framledning är aldrig mer än 25 grader vid plusgrader.
Så att börvärdet på nedre panna är 40 begriper ja inte.
Den står alltid på 40.
Varför?
Och hur ändrar man de?
Hur loggar ja in i den hemliga menyn?
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 15 mars 2016, 21:59:08 »

Nedre börvärde är önskad framledning + 5°C (standardvärde, kan ändras i kodade inställningar, och många ökar värdet för att få längre körningar och färre starter).

När nedre värdet (verkliga värdet) sjunkit till framledningens börvärde startar värmepumpen och arbetar upp temperaturen i nedre pannan till börvärdet. Verkliga värdet kommer således att pendla mellan framledning och börvärde. I praktiken innebär det att värdet nästintill alltid ligger under börvärdet. Endast sista minuten i en värmepumpskörning sammanfaller de två.

Elvärme har cop 1.0, oavsett om pannan är 25 eller 70 grader. Om elpatron värmt pannan till 60 grader, och utetempen ökar så att spärren släpper så tar det lite längre tid innan värmepumpen behöver starta, än om nedre pannan är 30 grader.
Skrivet av: Jonas12
« skrivet: 15 mars 2016, 21:27:20 »

-10.

Har golvvärme i hela kåken så 30 grader räcker om VPN skulle bli spärrad tycker jag. Fel?

Pannan har jag ställt på 42 grader, elpatron övre 1,5.
Sätter på extra vv när jag ska duscha längre.
Har även en kamin hemma som jag eldar duktigt i, skickar knappt ut någon värme. Nu tex går de ut 20grader vid minus 2, har en rumsgivare.
Så att huset förbrukar snabbare än VPN hinner med kan väl inte stämma?
Vad är de som bestämmer de nedre börvärdet?
Tack på förhand
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 15 mars 2016, 16:34:29 »

Vad har du Min Utetemp inställt på?

Och varför har du ställt Panna nedre på 30 när VPn är spärrad? Det är väl då du behöver värme i huset?

Varför din panna inte når börvärdet beror normalt på att huset förbrukar värme snabbare än VPn hinner värma, och då hänger allt på hur du ställt in övre elpatronen.
Skrivet av: Jonas12
« skrivet: 15 mars 2016, 08:57:30 »

Hej.

På min ecoair så står börvärdet för panna nedre ofta på 40 grader. Den verkliga tempen är ofta lägre.
Har ställt ner panna nedre till 30 (vid minus 15)
Varför är de så?

Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 21 februari 2012, 22:15:26 »

Jag har aldrig förstått riktigt vinsten med att koppla in en extern vvb efter ecoel. Det finns ju redan elpatron i pannan. Det måste väl vara enklare och billigare att använda ecoel. Även om man skulle behöva ha schema lagd vv två gånger per dygn. En vvb till har ytterliggare förluster och tar plats. Samt kostar den ett antal tusenlappar att köpa och få dit.

en extra VVB är  Thumbsup
ecoel är dåligt isolerad. och om framledningstemperaturen är låg, så är även nedre delen av tanken relativt låg och då kyler den övre delen av tanken.  som du då värmer med el-patron.
med en extra vvb får du även större vatten volym.  Thumbsup

kostar givetvis mer och tar mer plats.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 21 februari 2012, 21:57:23 »

Jag har aldrig förstått riktigt vinsten med att koppla in en extern vvb efter ecoel. Det finns ju redan elpatron i pannan. Det måste väl vara enklare och billigare att använda ecoel. Även om man skulle behöva ha schema lagd vv två gånger per dygn. En vvb till har ytterliggare förluster och tar plats. Samt kostar den ett antal tusenlappar att köpa och få dit.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 21 februari 2012, 21:51:59 »

Jag undrar vad du har för fart på golvvärmepumpen. Att det blir så många start/stopp kan bero på att det blir omrörning i tanken pga för hög fart på pumparna, och då stoppar VP på hög VPin.
Skrivet av: borgen
« skrivet: 21 februari 2012, 21:40:19 »

Laddpumpen kan du ändra till 1 an utan att vara orolig. Min röris hade satt den på 3 men efter tips på forumet ändrade jag till 1 och fick mycket bättre diff på vpin vput.
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 21 februari 2012, 21:10:08 »

Hej!

I ditt läge hade jag inte funderat så mycket längre utan inhandlat en Nibe Eminent 55-100 liter VVB och kopplat efter pannan. Då förvärmer EcoEl varmvattnet och ju kallare det blir i denna desto mer tar VVB över.

På sommaren när VP fullkondenserar kan du då dra ner temp i VVB för maximal besparing och uppvärmning av pannrummet.

Med extra VVB kan du i möjligaste mån dessutom undvika att övre delen i EcoEl som inte direktladdas av VP läcker värme ner i undre delen och värmer huset.

/Marcus

Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 21 februari 2012, 20:21:45 »

Jag reagerar över antalet starter. Det är ganska många.
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 21 februari 2012, 20:20:34 »

På vissa badkarsblandare finns ett lock på sidan, under detta kan du justera blandning. Kan värt att kolla.
Skrivet av: Peter_B
« skrivet: 21 februari 2012, 20:14:39 »

Patrik: säkringarna är okej.
Jag testade att sätta 'Extra varmvatten' till 80 grader idag och väntade en timme.
Det var varmt så in i helvete i köksblandaren och jag har ändå smednävar. Mätte tempen till 69-70 grader i köket.
Prövade att tappa max värme på blandaren i badkaret på låg föde. Det blev ungefär 45-48 grader och avtog sedan.
Jag börjar fundera på om blandaren till badkaret är som den skall. Ska felsöka denna och pilla på inställningarna.

Helt riktigt så har inte varmvattnet historiskt räckt till långa mysduschar tillsammans med sambon  >:D

Nu efter att jag ändrade igår och fintunade lite idag så verkar pannan inte slå i toppen på 20 A och säkra sig.
Av en tillfällighet nu ikväll så sprang tvättmaskinen läck på ett rör så jag gjorde lite testkörningar med tvättmaskin av-på och kollade pannan emellanåt. Tvättmaskinen är en Wascator av äldre modell som tvättar 50 liter på under en timme, så den vill jag inte göra mig av med.
Den drar en hel del visade det sig så det får jag ha i åtanke om jag vill ladda pannan med extra varmvatten.

Ska fundera på en liten vv-beredare som ni föreslagit.

erp: jag är med inne på att labba lite med inställningarna. Tycker att den har dragit för mycket el.

Driftinfo just nu
Ute: 0
Panna: 55 (45) -> ändrade från 50 till 45 tidigare idag.
Framledn: 30 (29)
Panna nedre: 45 (47)
Hetgas: 88
Kompr: till
Fläkt: hög
Laddpump: Läge II (inte ändrat till I än)......uuum....Läge I = långsammaste läget?
VP in/ut: 43/47
Ute VP in: -1
Radiatorpump: till
Eleffekt kW: 0.0+0
Strömuttag A 16 (20) -> nu är både tvättmaskin och torktumlare igång, samt TV, dator, lampor, golvvärme uppe, 3/4 element.
Shunt: 210

Historisk driftinfo
Totalt: 11198
Elvärme kWh: 5295
Högsta framledn: 31
Kompressor total: 2883h
Drifttidd /24: 9:04
Starter /24: 44

Ändrade fabriksinställningarna lite
VP Max: 55
VP Min: 42
Diff/start: 5

Någon som ser någon helt galen inställning just nu?

Skål!

..Peter  :D
Skrivet av: erp
« skrivet: 21 februari 2012, 18:55:17 »

Om tittar på historisk driftinfo, så har pannan varit i drift 11188 tim dvs cirka 1 år och 100 dagar och under den tiden gjort av med 5289 kWh på elpatronen, det verkar ganska mycket patron det.

Jag hade satt elpanna ºC till 40º och elpanna max kW till 6 eller 9 kW och sedan Extra VV till 60 minuter resp 60ºC.
Då går inte elpatronen in så länge pumpen håller tempen över 40º i övre pannan, och när man aktiverar extra VV går elpatronen in och värmer övre pannan till 60-63 grader. Aktiverar man extra VV 15-20 minuter innan man börjar tappa borde det räcka.

Alternativet är en liten elberedare på runt 75 liter som spetsar varmvattnet efter pannan, då har du inga bekymmer med varmvattnet längre.

erp
Skrivet av: borgen
« skrivet: 21 februari 2012, 16:44:33 »

Varför inte duscha samtidigt, du och sambon...?  ;D

Jag uppfattade att problemet var att vv inte räckte till långduschar  ;D
Skrivet av: Ziggy
« skrivet: 21 februari 2012, 16:22:39 »

Det har även vart lite problem om två personer duschar efter varandra. Jag gillar att duscha varmt. Sambon vill ha bra tryck i duschen pg a sitt hår så det går inte att sätta in något flödesminskande där inte.


Varför inte duscha samtidigt, du och sambon...?  ;D

/Ziggy
Skrivet av: Patrik_N
« skrivet: 21 februari 2012, 15:48:52 »

Det är inte så att du har skjutit en av automatsäkringarna på EcoEl, så att du därför ofta får "Reducerat strömuttag"?
De sitter väl bakom frontplåten, till vänster tror jag. Går du bara på två faser kan det nog bli så.
Mindre troligt är väl en av huvudsäkringarna till huset, i fasadskåpet.
Bara några tankar från en nybörjare på området :)
Skrivet av: erp
« skrivet: 21 februari 2012, 15:02:41 »

Med din låga framledningstemperatur (40º vid -15º ute) kommer elpatronen att mesta tiden styras av inställningen i menyn.
Sätter du elpannan till 40º, kommer patronen att gå in vid 40º och värma till 43º, men bara om värmepumpen inte häller övre pannan till 40º.
Min övre panna ligger alltid över 40º med enbart pumpen i drift och patronen satt till 37º, tack vare 55-graderskörningarna.

Sätter du patronen till 40º har du alltid varmvatten till småsaker och även till en snabb dusch, sedan kan du använda extra VV när det ska badas eller duschas lite längre.
Elpatronen har två börvärden, dels 7º över framledningens börvärde och dels det värdet du sätter i inställningsmenyn. Det högsta av dessa värden är alltid övre pannans börvärde och patronen värmer från börvärdet och 3º upp, så har du satt elpannan till 40º så kommer patronen att se till att övre pannan alltid ligger mellan 40-43 grader, om inte pumpen gör det.

erp
Skrivet av: borgen
« skrivet: 21 februari 2012, 13:49:27 »

En kommentar till om strömuttaget. Jag ser på dinna loggar att ditt höga strömuttag sammanfaller alltid med att tempen på pannan är mycket lägre än börvärdet vilket ju innebär att patronen brassar på ordentligt.
Skrivet av: borgen
« skrivet: 21 februari 2012, 13:43:43 »

Jag märker precis som du att strömuttaget varierar extremt mycket och får ofta upp varning (har 20A-säkring). I mitt fall har jag dragit slutsatsen att det beror på att jag har elgolv i hall, badrum samt värmer upp garaget med elfläkt. Slumpar det sig så att alla dessa 3 går på samtidigt och så kanske man kör tvätt/disk som befinner sig i vattenuppvärmningsfasen och så går pumpen så blir det ju en del el.

Mitt vv-behov är dock relativt lågt och mina erfarenheter kring det stämmer med lunks. Vill man ha mycket vv så krävs nog en extra vv-beredare.
Skrivet av: Peter_B
« skrivet: 21 februari 2012, 13:26:22 »

erp,
Jag har läst de flesta av trådarna som du har svarat i.
Jag är inne på att till våren börja experimentera med att stänga av övre elpatronen helt och om varmvattnet blir för kallt, slå på den igen med 1.5 kW åt gången.

Ser de andra inställningarna OK ut som jag ändrade till igår?
Kan ju som sagt gå åt två håll;
 1. spara el och ha varmvatten vid behov (gillar jag bäst)
 2. betala för lite mer el och ha lite mer varmvatten hela tiden. (gillar sambon)

Mvh
Peter
Skrivet av: erp
« skrivet: 21 februari 2012, 13:21:31 »

Om jag sänker laddpumpen till läge 1, skall circulationspumpen ovanpå pannan sänkas till läge 1 den med?
Nej, dom har inget med varandra att göra.
Den ovanpå pannan sköter cirkulationen i uppvärmningssystemet och den under pannan cirkulerar vattnet mellan pumpen och pannan.

erp
Skrivet av: erp
« skrivet: 21 februari 2012, 13:17:51 »

Behåll max framledning på 40ºC, det är viktigt för att skydda golven.
Sätt "Extra VV elpanna" till 60ºC eller mer om det behövs, och aktivera extra VV en halvtimme innan ni ska använda varmvattnet. Elpatronen kommer bara att gå för varmvattnets skull och inte användas för värmen, så länge shunten tar vatten från nedre pannan.
Har man så låg framledning so du har, måste man förmodligen använda övre pannan som elberedare vid bad och dusch, det är faktiskt avsikten med den möjligheten.
erp

Skrivet av: Peter_B
« skrivet: 21 februari 2012, 13:16:46 »

Hej gubbar,

Tack för engagemanget.
Jag är intresserad av att både spara el, samt ha extra varmvatten vid behov.
Om jag sänker laddpumpen till läge 1, skall circulationspumpen ovanpå pannan sänkas till läge 1 den med?
Både laddpump och circulationspump står på läge 2.

Tack för klargörandet gällande elen.

Peter
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 21 februari 2012, 12:41:09 »

Några korta kommentarer:
Dina inställningar ser rätt ok ut, med tanke på att du är mest oroad över tillgång på varmvatten. Om du i första hand vill spara el ska du göra som Björn skrev.

Men sänk farten på laddpumpen (till VPn), alltså den som sitter undertill på EcoEl 1550 (vilket har du? den högre 1800, eller den lägre 1550?). Vid +4 borde du ha högre diff på VPin/ut än 4 grader. Det borde vara minst 6 om jag minns rätt.

När du hade övre patronen på 9 kW så motsvarar det ett uttag på 13A. Spis och vattenkokare är apparater som drar mycket el, liksom oljefyllda element eftersom de ofta är enfas. 1000 W enfas ger drygt 4 A. Så om de fyra oljeelementen är på 1000 W och är igång samtidigt så har du i värsta fall drygt 17 A där om dom går på samma fas. Belastningsvakten ser till att du inte spränger huvudsäkringen, så det är bara en allmän info, men det den gör är att dra ner effekten på elpatronen. Om du vill ha max varmvatten måste du se till att patronen kan gå för fullt, genom att exv stänga av oljeelementen när ni ska duscha/bada.

Fast EcoEl+EcoAir har inte kapacitet att ge jättemycket jättevarmt vatten. Om det är det man vill ha så är det bättre att installera en separat VVB på utgående varmvatten från EcoEl.

När min dotter vill bada så sätter hon på extra VV 15-20 min innan, och sen får hon spola lite långsamt, och kanske inte fylla helt. Annars tar vattnet slut. Två kan duscha efter varandra, men inga långduschar. På vardagmorgnar har vi schemalagd VV-höjning.
Skrivet av: Björn mårtensson
« skrivet: 21 februari 2012, 12:30:53 »

Hej! jag hadde satt övre panna på 45gr, samt sänkt laddpumpen till lägsta.Höjt max framledning igen till 55gr.kopplat in inne givaren för att få max besparing,och satt extra vv med på 45gr, och aktiverat den vid bad, din el förbrukning sjunker nog om du gör det? tycker den verkar hög, men du har kanske stort hus?.
Björn Röris
Skrivet av: Peter_B
« skrivet: 21 februari 2012, 11:44:49 »

Hej,

Varning: Detta kommer att bli ett lååååååååångt inlägg.  *vinkar*

Jag har tokläst på forumet i ett par dagar nu efter att äntligen ha fått tid över att försöka sätta mig in i hur pannan fungerar.
I garaget står det en EcoEl 1500/1800 och utedelen är en EcoAir 107.
Vattenburen golvvärme i hela nedervåningen (åtta slingor, Kök 1,2,3, tvätt, h alkl, bad, data, sov) med ett par termostater inomhus.

Pannan har varit i drift ca ett år nu och sattes in efter en omfattande husrenovering pg a mögel i bottenplattan.
I samband med renovering så slängde vi ut de direktverkande el-elementen på nedervåningen och installerade golvvärmeslingor.
Det finns fyra oljefyllda el-element på ovanvåningen samt el-golvvärme i ett litet badrum på ovanvåningen.

Det har varit problem med varmvattnet från och till. T.ex efter juniors kvällsbad. Pannan verkar inte orka leverera mer än max 38-40 grader.
Om jag sedan skall duscha efter juniors bad, så tar varmvattnet slut rätt fort och sambon får duscha ljummet. Även om termostaten är på max.
Det har även vart lite problem om två personer duschar efter varandra. Jag gillar att duscha varmt. Sambon vill ha bra tryck i duschen pg a sitt hår så det går inte att sätta in något flödesminskande där inte.

Om man då går ut och kolla på pannan efter att ha tappat badvatten (blandaren på sakta flöde) eller efter en dusch, så står det nästan varje dag att 'Reducerat Strömuttag' och att pannan har ett värde som kan variera mellan 20-28 (20) A.

Det enda som är igång är TV, kyl, frys, dator, elgolvvärme badrum uppe.
Det verkar inte spela någon roll vilka enheter eller vitvaror som är påslagna. Pannan beter sig underligt och vill ha extremt mycket el.

Ibland så har det blivit lite bättre med funktionen 'Extra varmvatten' och om man avvaktar innan man tvagar sig.

Duschtermostaten är bytt utan att det blev bättre. Blandaren nere och uppe är kollade.
Det kan bli rätt hyfsat varmt på andra tappställen t.ex köksblandaren där jag igår uppmätte ca 50 grader varmt.

Jag bor på västkusten lite norr om Göteborg i en 1½ plansvilla från 1979 på ca 160 kvadrat. Nyrenoverad, nytt golv med luftspalt (Nivell) i hela nedervåningen samt drevat och tätt. Nya fönster och altandörrar i hela huset från Mockfjärd.
Elräkning totalt för januari 2012 var på 2850 kWh.

Inställningarna som installatören/felsökningsteknikern har gjort har varit följande:

INST
Elpanna: 60
Elpanna max kW: 9.0
Elpanna nedre: 60
Elpanna nedre kW: 6
För. shunt: 180
Huvudsäkring: 20
Extra VV min: 120
Extra VV elpanna: 60
Min utetemp: -15
VV höjning: Ja

Husparametrar
Max fram: 55
Min fram: från
Husvärme från: 18
Huskurva
  -Lutning: 40
  - Justering: 0

Fabrikskodade inställningar
Sommardrift: 16
VP Max: 55
VP min: 42
Larm hetgas: 127
Diff start/stopp: 5
Startfördröjning: 10


Jag har fört lite loggar som ser ut som följer
Söndag 1/1 2012
Ute: 5
Panna: 48 (60)
Framledning: 28 (28)
Panna nedre: 37 (47)
Hetgas: 72
Strömuttag A: 19-21 (20)

TV: på
ugn: av
Tvättmaskin: av
Torktumlare: av
dator: på
el-element uppe: 2 av 4 på
...10 min senare -> strömuttag 10 (20).


Söndag 15/1 2012
Badtemp
  -termostat satt på 38 grader
  -temp på badvatten: 38 grader
     -termostat på max
     -badvatten 39 grader (!)

Ute: 1+
Panna: 45 (60)
Framledning: 30 (31)
Panna nedre: 35 (47)
Strömuttag: 19,20,28,26,29,25,28,13 (20).  Hoppar upp och ner.

T-maskin:på
T-tumlare: av
Tv: på
ugn: av
dator: på
Element 2/4
el-golvvärme badrum uppe: på


Tisdag 17/1 2012 kl 19.15
Ute: 2+
Panna: 54 (60)
Framled:28 (30)
Panna nedre: 34 (55)
Strömuttag A: 24,25,23,21 (20)

Tv: på
T-maskin + tumlare: av
dator: på
element: 2/4 på
ugn: av
el golvvärme badrum uppe: på (den är alltid på)


Torsdag 19/1 2012 kl 18.45
Ute: 4+
Panna: 61(60)
Framled:30 (29)
Panna nedre: 42 (47)
Strömuttag A: 5, 8 ,7 (20)

T-maskin: på
T-tumlare: av
TV: på
Dator: av
Ugn: av
Element 2/4

Badvatten: blev inte varmare än ~35 grader
Efter badet:
Panna: 63 (60)
Panna nedre: 41 (47)
Strömuttag A: 7 (20)


Måndag 20/2 2012 kl 14.30
Max på termostaten i badet, badtemp: 43 grader

Ute: 4+
Panna: 49(60)
Framledn: 27 (29)
Panna nedre: 32 (55)
Hetgas: 68
VP in/ut: 30/34
Ute VP: 3
Radiatorpump: till
Eleffekt kW: 7,5+0
Strömuttag A: 19, 18, 17, 20, 22 (20)

T-maskin + tumlare: av
dator: på
ugn: av
TV: av
Element 2/4 på.

Nu har jag som sagt gett mig fan på att hitta en bra inställning efter att ha varit upptagen med renoveringar, småbarn, jobb etc.
Jag vore hemskt tacksam om någon skulle kunna se över inställningarna och komma med lite frågeställningar, tips och förslag.

Igår så ändrade jag inställningarna själv eftersom jag har en känsla att installatören inte har helt hundra koll på läget med det mesta.


Aktuell Driftinfo
Ute: 4+
Panna: 52 (50)
Framledning: 26 (26)
Panna nedre: 46 (55)
Hetgas: 87
Kompr: till
Fläkt: hög
Laddpump: till (denna är satt till läge 2)
VP in/ut: 44 / 48
Ute VP: 4
Radiatorpump: till
Eleffekt kW: 0.0+0
Strömuttag A 8 (20)
Shuntventil: 210

Historisk driftinfo
Total drift: 11188
Elvärme kWh: 5289
Högsta framledning: 31 (nollställde igår kväll)
Kompressor total: 2880 h
Drifttid /24h:m: 10:08
Starter /24h: 30

Inställningar
Produkt: EcoAir
V-pump: tillåten
Rumsgivare: nej   (har termostater)
Elpanna: 50
Elpanna max kW: 6.0
Elpanna nedre: 50
Elpanna nedre kW: 6
Fördr shunt: 210
Huvudsäkring A: 20
Extra VV min: 60
Extra VV elpanna: 60
Fjärrstyrning: NS
Min utetemp: -15
Semster: från
VV-höjning: Ja

Inställning husparametrar
Max framledning: 40    -> här är frågan, eftersom jag har golvvärme..stod på 55 grader förut. Men ett trägolv skall väl inte ha mer än max 27 grader på yttemperaturen?
Min framledning: från
Husvärme från: 18
   Huskurva
    -Lutning 35
    -Justering 0

Fabrikskodade inställningar
Sommardrift: 16
VP Max: 55
VP Min: 45 -> ökade denna lite för att få lite varmare vatten på tappställena. Var detta rätt eller fel?
Stopp hetgas: 127
Diff start/stopp: 7
Startfördröjning: 10

Puuuuuh.
Ni tappra som orkat ögna igenom hela skiten har gjort er förtjänt av en öl nu.

Jag har inte hunnit kolla så mycket i med att jag började göra lite egna inställningar igår.

Vad jag vill ha hjälp med är som sagt att se över inställningarna och se om jag har gjort det bättre eller sämre mot var det var förut.

Tackar och bockar så hjärtligt!

/Peter

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren