Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Osäker på Vbut.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Osäker på Vbut. (läst 1652 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
GregS
Kan värmepumpar
Stad/land: Vallentuna
Antal inlägg: 192
Karma +0/-0
Kön:
GregS
Osäker på Vbut.
«
skrivet:
10 december 2010, 23:04:33 »
Citera
Jag kikade lite på pumpen o den kör ut 46.3 ºC nu när det är -11 ute.
Det verkar sjukt högt iom att jag har golvvärme.
Lita inte riktigt på att allt är rätt när "pumpmeck" varit här o fingrat.
Just nu är Vbin 35. Men att köra 46 grader ut verkar riktigt högt!
Eller är jag bara nojjig?
Tack
Loggat
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Osäker på Vbut.
«
Svar #1 skrivet:
11 december 2010, 09:48:52 »
Citera
Det där ställer du med val av kurvlutning.
Har rörkrökaren ändrat kurvan?
Ställ tillbaka i så fall.
Kurvlutning + fininställning ska trimmas in med alla golvvärmetermostater på max.
Sen kan du ev. styra med enstaka termostater i de rum du kan vilja ha lite kallare.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
GregS
Kan värmepumpar
Stad/land: Vallentuna
Antal inlägg: 192
Karma +0/-0
Kön:
GregS
SV: Osäker på Vbut.
«
Svar #2 skrivet:
11 december 2010, 14:59:11 »
Citera
Skumma är att han inte ändrat.
Men enligt kruvorna så ska detta motsvara kurva 4 och jag har 2.8.
Mycket märkligt!
Loggat
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
GregS
Kan värmepumpar
Stad/land: Vallentuna
Antal inlägg: 192
Karma +0/-0
Kön:
GregS
SV: Osäker på Vbut.
«
Svar #3 skrivet:
22 december 2010, 18:03:31 »
Citera
nu är det på gång igen..
-20 ºC ute ger en VBut på 47 ºC och kurvan är 2.8 (finjust +1.2).
Känns som det motsvarar kurva 4 eller så har någon knäckt kurvan uppåt.
Men det kan inte stämma... 47 ºC ut är inte ens bra för golvet!!
Vad ska jag göra åt detta?
Loggat
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Osäker på Vbut.
«
Svar #4 skrivet:
22 december 2010, 18:20:40 »
Citera
Den styr ju på returtemp och den ska vara ca 40 ºC med kurva 2,8 och -20 ºC ute, så 47 ºC i VB-ut låter rimligt.
Sänk kurvan lite och dra på yllekoftan om du är orolig.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
GregS
Kan värmepumpar
Stad/land: Vallentuna
Antal inlägg: 192
Karma +0/-0
Kön:
GregS
SV: Osäker på Vbut.
«
Svar #5 skrivet:
22 december 2010, 18:28:26 »
Citera
Eldar lite istället då.
Tack för svar.
Loggat
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
addee
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 137
Karma +0/-0
addee
SV: Osäker på Vbut.
«
Svar #6 skrivet:
23 december 2010, 00:57:28 »
Citera
Citat från: GregS skrivet 22 december 2010, 18:28:26
Eldar lite istället då.
Tack för svar.
Jag trycker ut 40-45 i mina ingjutna golvslingor med klinker ovanpå nu när det är som kallast. Inga problem alls!
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Osäker på Vbut.
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 555
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
Rickard
JockeHX
HBerggren
adik
Hres
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info