Hej Jag har en IVT greenline E11 som installerades 2001. Ska c-pumparna (interna och externa) stoppa när inget värmebehov finns?
Har jag fel eller är det så att de styrs av rego 600 enheten. Jag har talat med både en rörmokare och en elektriker och båda tycker det hela verkar konstigt. De säger att en c-pump alltid skall vara i drift för att de inte skall kärva ihop. Någon som har ett svar? Sc:,h
-
Hej Jag har en IVT greenline E11 som installerades 2001. Ska c-pumparna (interna och externa) stoppa när inget värmebehov finns?
Har jag fel eller är det så att de styrs av rego 600 enheten. Jag har talat med både en rörmokare och en elektriker och båda tycker det hela verkar konstigt. De säger att en c-pump alltid skall vara i drift för att de inte skall kärva ihop. Någon som har ett svar? Sc:,h
Meny 1.14 bestämmer när cirkulationspumparna stannar.
Den interna cirkpumpen P2 bör stanna med kompressorn. (meny 5.10)
Den externa cirkpumpen P1 motionskörs vid behov var 3:e dygn i tre minuter.
-
Aha då hade jag rätt. Pumparna går alltså inte kontunerligt som på t.ex. en vedpanna. Tack för svaret.
-
Den externa går hela tiden förutom när yttertemperaturen är över inställt värde enligt 1.14 (18 grader)