Ämnessammanfattning

Skrivet av: 747
« skrivet: 24 februari 2007, 12:29:18 »

Nu när den fått gått konstant sedan igår så har jag -0,9 in. Läste en uppsats om frusna borrhål för ett tag sedan och har för mig att det stod att det ska helst bara gå under Nollan In korta stunder för att det inte ska vara frysrisk. Stämmer det?

Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 24 februari 2007, 09:57:37 »

Mellan 2-4gr på köldbäraren rekommenderar ivt.
Jag skulle inte ha köldbärarpumpen på läge 1.
När cirkpumparna har några år på nacken så kan det bli så att dom inte orkar starta på lägsta hastigheten.
Nyare ivt pumpar stannar vid -10gr. in på köldbäraren.

Att du har -0.7gr, får nog anses godkänt med tanke på att man inte borrade så djupt när din pump installerades.
Skrivet av: 747
« skrivet: 23 februari 2007, 21:23:08 »

Jo om jag går efter Richards givare ligger dessa som jag nyss nämnt men jag tror att dom inte är tillräckligt isolerade.. Går jag däremot efter de givare som vart installerade samtidigt som pumpen, typ vanliga termometrar som jag tror dom lyckats limma på KB rören och sedan isolerat så ligger dessa just nu på -4 och -2.. Jag hoppas att dom inte stämmer...

Var tvungen att gå ner på direkten o isolera om givaren för att se hur bra den stämde..

Ligger just nu på -0,7 grader in istället för de 0 jag hade innan  :'(

När ska man börja oroa sig för för kall KB in?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 februari 2007, 19:55:29 »

747: Jag tyckte du påstod att din borra var underdimensionerad i en anna tråd, men du har fortfarande +grader på KB-in ? ???
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 februari 2007, 19:22:09 »

Kanske lite sämre verkningsgrad, men det är tveksamt, din cirkpump bör dra lite mindre energi på lägsta effekt så det kan mycket väl uppväga den sämre värmeöverföring som sker p.g.a. det lägre flödet och den högre tempdiffen.
Skulle vara kul att se en riktig test av vad som är mest optimalt!

Personligen tror jag de anger 2-3 grader DeltaT som optimalt för att de som har större diff riskerar att ha luft i kollektorn och därför bör uppmärksammas på det, eller att man förlagt för lång kollektor vilket kan ge onödigt stor deltaT trots maxeffekt på cirkpumpen = dålig COP.

Dålig funktion på cirkpump eller igensatt filter indikeras även det genom en hög deltaT på KB.

COP tror jag inte att de har haft i åtanke när de gett den rekommendationen, även om den teoretiskt kanske blir något sämre med större deltaT.
Skrivet av: 747
« skrivet: 23 februari 2007, 19:16:23 »

Har haft min CP på kalla sidan på andra steget och får nu en bra bit in på köldsäsongen Ut -2,75 och In runt 0:an. Testade att sätta ner CP till läge ett och får nu Ut ca: -4 och In 0,7 alltså lite varmare in. Diffen är ju över 4 ºC nu och man säger väl att den ska ligga mellan 2-3. Vad är nackdelarna med att köra på större diff?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!