Författare Ämne: Nibe 1135 "Givarfel HG"  (läst 3211 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Sweede_46

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe 1135 "Givarfel HG"
« skrivet: 27 februari 2016, 19:06:05 »
Pumpen går olika länge efter omstart men stannar alltid helt och visar "givarfel HG"
Trodde det var växelventilfel men felet kvarstår även sen jag avaktiverat varmvattenvärmningen.

Utloggad GordonE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1135 "Givarfel HG"
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2016, 19:55:29 »
HG bör stÃ¥ för hetgasgivaren.  Det är om jag förstÃ¥tt rätt givaren som mäter tempen ut ur kompressorn.
Har du kollat i servicemenyn om du har  ett rimligt
värde? Kolla manualen hur du kommer åt att visa detta. På min nibe 1230 går det se detta, det bör gå på din med.

Mvh Gordon

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1135 "Givarfel HG"
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2016, 22:00:03 »
5.11 visar hetgastemp.
Kolla när kompressorn stått en stund, ställ ev in den på endast tillskott en timme och läs sen av 5.11.
Då bör den visa typ rumstemp.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Sweede_46

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1135 "Givarfel HG"
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2016, 09:12:07 »
Tack för svar. Har kollat meny 5.11 och det står 72.8 grader. Är det normalt?
Om inte ,vad göra?


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe 1135 "Givarfel HG"
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2016, 09:42:45 »
Det verkar rimligt om kompressorn har gått en stund. Förmodligen är det glapp i givaren så att det blir avbrott då och då. Går det att se i larmet vilken temperatur den tyckte det var när larmet kom?

Byt givaren.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1135 "Givarfel HG"
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2016, 19:59:28 »
Det verkar rimligt om kompressorn har gått en stund. Förmodligen är det glapp i givaren så att det blir avbrott då och då. Går det att se i larmet vilken temperatur den tyckte det var när larmet kom?

Byt givaren.

Stämmer, de 4 senaste larmen sparas i 9.5.0 - 9.8.0
Där kan man läsa av hetgastemp i 9.5.10 - 9.8.10
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Sweede_46

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1135 "Givarfel HG"
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2016, 15:48:54 »
När jag kollar hetgastemp i 9.5.10 står det 0 Gr. Vid drift.
Trasig givare?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe 1135 "Givarfel HG"
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2016, 17:35:37 »
Troligtvis
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Sweede_46

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1135 "Givarfel HG"
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2016, 10:03:09 »
Var sitter hetgasgivaren  i Nibe 1135 8kw?
Kan den betäls hos Nibe?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 1135 "Givarfel HG"
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2016, 10:09:49 »
Hetgasgivaren har nr 115. Sitter precis intill/framför kompressorn på bilden.
http://jsenergi.com/category/1163/fighter-1135-8kw-065041
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!