Titel: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
Skrivet av: klaped skrivet 24 april 2015, 14:49:32
Hej

Har vid ett flertal tillfällen - den senaste tiden fått larm Lågtryck löst på min Thermia Diplomat TWS 10.
Jag har lyckats lösa det vid alla gånger men nu kommer det hela tiden.
Den knapphändiga manualen säger att det kan vara för lite/mycket vätska i köldbärarsystemet / luft i köldbärarsystemet / eller ett igensatt smutsfilter i köldbärarsystemet.
Jag anser mig ha ställt in rätt mängd vätska där alla visulla värden stämmer med instruktionsboken.
Kvarstår gör då det där med luft eller igensatt filter.
Hur tömmer man systemet på luft? Kan man fixa det själv?

...och framför allt: Var sitter de där filtret? Kan man fixa det själv?

Förmodar att den inte märkbara skillnaden i vattentemp innebär att tillägget går igång när värmepumpen slutat fungera..?! Noterade onormalt hög förbrukning för årstiden vilket stärker att tillägget gått igång när Lågtrycket finns i anläggningen.

Jag noterar vidare att jag med hjälp av kranar och ventiler kan fixa så att det funkar en dag eller två. Dock vet jag inte om mina manövrar gör att jag fått bättre tryck i anläggningen eller om jag lyckas "forcera filtret" tillfälligt...!?

Tacksam för svar!


/Klas
Titel: SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
Skrivet av: klaped skrivet 24 april 2015, 15:40:45
Kompletterande bild:
Titel: SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
Skrivet av: svenske kocken skrivet 24 april 2015, 16:21:16
Ta en bild på köldbärar ledningarna också, så kanske vi ser smutsfiltret
Titel: SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
Skrivet av: cocacola skrivet 24 april 2015, 17:54:53
Hej klaped.
En fråga. Kan det vara en optimum du har?
I så fall vilket årtal är den ifrån?
Med vänlig hälsning,
Cocacola
Titel: SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
Skrivet av: klaped skrivet 25 april 2015, 11:02:12
Ta en bild på köldbärar ledningarna också, så kanske vi ser smutsfiltret

Inte jättebra koll på vad som är vad här men kan detta hjälpa?!
Titel: SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
Skrivet av: klaped skrivet 25 april 2015, 11:06:38
Hej klaped.
En fråga. Kan det vara en optimum du har?
I så fall vilket årtal är den ifrån?
Med vänlig hälsning,
Cocacola

Nja, mycket tyder på att det är en Diplomat från 2006...!
Titel: SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
Skrivet av: svenske kocken skrivet 25 april 2015, 17:27:12
Ta bilden på dom isolerade ledningarna som går utanför själva pumpen och till borrhålet/markslingan.
Titel: SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
Skrivet av: klaped skrivet 26 april 2015, 09:54:38
Ta bilden på dom isolerade ledningarna som går utanför själva pumpen och till borrhålet/markslingan.
Titel: SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
Skrivet av: klaped skrivet 26 april 2015, 15:41:48


När Lågtryck infaller så är
Integral -2
Brine Ut 4
Brine In 6
Titel: SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
Skrivet av: svenske kocken skrivet 26 april 2015, 21:25:49
Bilden är fortfarande från insidan VP det filter som ev kan behöva rensas sitter på ledningen utanför skalet och troligen rätt nära pumpen.
Titel: SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
Skrivet av: klaped skrivet 26 april 2015, 21:53:38
Bilden är fortfarande från insidan VP det filter som ev kan behöva rensas sitter på ledningen utanför skalet och troligen rätt nära pumpen.

Är det detta?
Titel: SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
Skrivet av: tipo874 skrivet 27 april 2015, 11:25:08
Japp.

Stäng av VP:n, stäng de två röda kranarna och skruva ur den stora sexkantsmojängen som sitter mellan kranarna. Där inne finns en filterinsats.
Titel: SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
Skrivet av: ErikB skrivet 27 april 2015, 16:16:57
Hej!

I bilden på expansionskärl brine så ser jag ingen nivå. Kan det vara köldbärarbrist?
Nu kan jag bli lurad av bilden, blir inte riktigt klok på vad som är upp och ner.
Om kärlet är tomt så fyll med vatten tills nivå är 1/4.

/ErikB
Titel: SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
Skrivet av: måle10 skrivet 28 april 2015, 06:36:35
Är det detta?
Hej! Tycker det ser misstänkt tomt ut i kärlet.Ta med en 4-liters dunk spolarvätska som är rengjord sedan bara åka till ÅF som säljer värmepumpar och be dom fylla på.Vi tar 18kr/L ;)
Titel: SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
Skrivet av: klaped skrivet 25 maj 2015, 09:46:58
Hej igen

Problemet var att det fanns luft i systemet och för lite "spolarvätska".
Detta åtgärdades genom att jag lyfte bananen och ringde installatören som mot 2100 SEK kom i ca 30 minuter.