VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: klaped skrivet 24 april 2015, 14:49:32
-
Hej
Har vid ett flertal tillfällen - den senaste tiden fått larm Lågtryck löst på min Thermia Diplomat TWS 10.
Jag har lyckats lösa det vid alla gånger men nu kommer det hela tiden.
Den knapphändiga manualen säger att det kan vara för lite/mycket vätska i köldbärarsystemet / luft i köldbärarsystemet / eller ett igensatt smutsfilter i köldbärarsystemet.
Jag anser mig ha ställt in rätt mängd vätska där alla visulla värden stämmer med instruktionsboken.
Kvarstår gör då det där med luft eller igensatt filter.
Hur tömmer man systemet på luft? Kan man fixa det själv?
...och framför allt: Var sitter de där filtret? Kan man fixa det själv?
Förmodar att den inte märkbara skillnaden i vattentemp innebär att tillägget går igång när värmepumpen slutat fungera..?! Noterade onormalt hög förbrukning för årstiden vilket stärker att tillägget gått igång när Lågtrycket finns i anläggningen.
Jag noterar vidare att jag med hjälp av kranar och ventiler kan fixa så att det funkar en dag eller två. Dock vet jag inte om mina manövrar gör att jag fått bättre tryck i anläggningen eller om jag lyckas "forcera filtret" tillfälligt...!?
Tacksam för svar!
/Klas
-
Kompletterande bild:
-
Ta en bild på köldbärar ledningarna också, så kanske vi ser smutsfiltret
-
Hej klaped.
En fråga. Kan det vara en optimum du har?
I så fall vilket årtal är den ifrån?
Med vänlig hälsning,
Cocacola
-
Ta en bild på köldbärar ledningarna också, så kanske vi ser smutsfiltret
Inte jättebra koll på vad som är vad här men kan detta hjälpa?!
-
Hej klaped.
En fråga. Kan det vara en optimum du har?
I så fall vilket årtal är den ifrån?
Med vänlig hälsning,
Cocacola
Nja, mycket tyder på att det är en Diplomat från 2006...!
-
Ta bilden på dom isolerade ledningarna som går utanför själva pumpen och till borrhålet/markslingan.
-
Ta bilden på dom isolerade ledningarna som går utanför själva pumpen och till borrhålet/markslingan.
-
När Lågtryck infaller så är
Integral -2
Brine Ut 4
Brine In 6
-
Bilden är fortfarande från insidan VP det filter som ev kan behöva rensas sitter på ledningen utanför skalet och troligen rätt nära pumpen.
-
Bilden är fortfarande från insidan VP det filter som ev kan behöva rensas sitter på ledningen utanför skalet och troligen rätt nära pumpen.
Är det detta?
-
Japp.
Stäng av VP:n, stäng de två röda kranarna och skruva ur den stora sexkantsmojängen som sitter mellan kranarna. Där inne finns en filterinsats.
-
Hej!
I bilden på expansionskärl brine så ser jag ingen nivå. Kan det vara köldbärarbrist?
Nu kan jag bli lurad av bilden, blir inte riktigt klok på vad som är upp och ner.
Om kärlet är tomt så fyll med vatten tills nivå är 1/4.
/ErikB
-
Är det detta?
Hej! Tycker det ser misstänkt tomt ut i kärlet.Ta med en 4-liters dunk spolarvätska som är rengjord sedan bara åka till ÅF som säljer värmepumpar och be dom fylla på.Vi tar 18kr/L ;)
-
Hej igen
Problemet var att det fanns luft i systemet och för lite "spolarvätska".
Detta åtgärdades genom att jag lyfte bananen och ringde installatören som mot 2100 SEK kom i ca 30 minuter.