VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: eritor skrivet 25 april 2013, 19:42:41

Titel: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Skrivet av: eritor skrivet 25 april 2013, 19:42:41
Till sommaren ska hela radiatorsystemet bytas ut i vårt hus.

Det jag undrar över är om det är möjligt att tömma värmebärarsidan på vatten när jag gör jobbet men ändå hålla pumpen i drift för varmvattenproduktion?

Annars blir det lite besvärligare...
Titel: SV: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 25 april 2013, 19:53:24
Det sitter en växelventil som kopplar om framledningen till en slinga i tanken när den laddar varmvatten.
Annars står växelventilen så att framledningen går ut ur pumpen.

Kan vara väldigt knepigt att få till.

Köp en billig el-vvb på biltema och koppla in så länge så ni har varmvatten.
Det är enklare.
Titel: SV: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Skrivet av: eritor skrivet 26 april 2013, 05:12:21
Ja just ja, de låter bekant, har nog läst om det tidigare.

Men hade det fungerat att tillfälligt koppla in volymtanken som jag har liggandes å fylla systemet på så vis, sen köra cp'n endast när kompressorn går och ha värmepumpen i sommarläge så dn bara går mot VVB'n?
Vad tror ni om den lösningen? Kan det fungera?
Titel: SV: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Skrivet av: Remo skrivet 26 april 2013, 10:19:21
Ja just ja, de låter bekant, har nog läst om det tidigare.

Men hade det fungerat att tillfälligt koppla in volymtanken som jag har liggandes å fylla systemet på så vis, sen köra cp'n endast när kompressorn går och ha värmepumpen i sommarläge så dn bara går mot VVB'n?
Vad tror ni om den lösningen? Kan det fungera?

Jag är inte så hemma på Nibe men jag skulle tro att det fungerar, sommarläge ska den inte köra värme utom VV. Och Cp:n går bara under VV-laddning bara man ställer in tillräkligt låg temperatur för sommarurkopplingen.
Titel: SV: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 26 april 2013, 10:24:27
Kan man säkerställa att den aldrig kör värme så borde det räcka med att plugga VB fram och retur?

Någon tank ska inte behövas.
Titel: SV: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Skrivet av: Remo skrivet 26 april 2013, 10:53:37
I min pump kan man ställa sommarurkopplingen mellan +10 och +30 grader så att om
det blir kallare än +10 under sommaren så går det inte, men någon Nibe expert typ
Smurfen borde veta bättre hur det är på Nibe.
Titel: SV: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 april 2013, 11:29:54
Det går att ordna så vp endast kör vv men hur är exp kärlet inkopplat ?
Titel: SV: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Skrivet av: eritor skrivet 26 april 2013, 22:36:30
I dagsläget finns de en expansionstank (sån där trycksatt röd modell) alldeles intill värmepumpen på framledningen. Totalt kanske en meter rör.

Vore ju kanon om jag slapp koppla in min volymtank tillfälligt å istället koppla in den som den ska sen när de är dags.
Titel: SV: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Skrivet av: Carl N skrivet 27 april 2013, 08:46:33
Jag tror att växelventilen ställer sig i läge mot VVB i sommarläget.  :-\
Om man t ex kopplar in en PEX-slang mellan VB-fram och VB-retur via expansionskärlet så borde man ha försäkrat sig om att det ska funka oavsett?
Titel: SV: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Skrivet av: Remo skrivet 27 april 2013, 09:41:19
Det är nog bra att ha flödes möjlighet även i värmekretsen som Carl skriver, för att vissa
växelventiler ställer sig värmeläge under strömavbrott, (under återstart slipper Cp:n att starta
mot en plugg).
Titel: SV: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Skrivet av: Legless skrivet 27 april 2013, 11:08:05

Värst vad den här tråden är trög. Om det finns avstängningsventiler på framledning och retur som isolerar radiatorkretsen från VPn och expansionskärlet sitter på VPsidan om avstängningsventilerna trodde jag att det bara var att sätta stopp av värme i Meny 4.9.2 till exempelvis -10 grader (somliga verkar kalla det "sommarläge"), stänga avstängningsventilerna och tömma radiatorkretsen. Sen går bara VV.

Vakna, Smurfen!
Titel: SV: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 27 april 2013, 21:42:19
Har vaknat nu :) och det går bra att köra endast vv har gjort så själv med radiatorerna som exp kärl när jag byggde om acktanken förra sommaren. Det gäller ju att plugga vbf samt vbr om det inte sitter kranar där för även om växelventilen står mot vv beredaren så motioneras den men vet inte hur ofta.
Titel: SV: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Skrivet av: Legless skrivet 28 april 2013, 09:25:58

... stopp av värme i Meny 4.9.2 till exempelvis -10 grader

... filtreringstiden till 0.
Titel: SV: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 april 2013, 13:01:51
Annars går man i meny 4 och väljer manuellt driftläge och väljer bort värme då kanske inte ens växelventilen motioneras.
Titel: SV: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Skrivet av: bopakoster skrivet 28 april 2013, 13:59:16
Ser i denna men även i min tråd  "När stänger ni av värmen?" att min gamla Nibe 1225 inte är så dum (att ha) i alla fall. Inget krångel med ev. ventilväxling när värmen  o CP är avstäng. Radiatorjobben går finfint eftersom jag har avstängningventiler på både fram o retur.  tummenupp
Annars är jag ju lite avis på er med nyare maskiners styr och loggfunktioner. :(
Titel: SV: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Skrivet av: Zenon skrivet 13 maj 2014, 08:10:51
Hur exakt tömmer man radiatorsystemet?
Titel: SV: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Skrivet av: Carl N skrivet 13 maj 2014, 18:01:24
Hur exakt tömmer man radiatorsystemet?

Kolla i installatörsmanualen, det brukar finnas en avtappning nertill inne i värmepumpen.
Titel: SV: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Skrivet av: SgtArdbeg skrivet 06 augusti 2014, 16:07:32
Halvgammal tråd, men ändå...
Borde det inte funkar att lyfta av motorn/dra ur sladden till växelventilen när den är inställd på varmvatten?
Eller vrida den manuellt...
Titel: SV: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 augusti 2014, 07:58:40
Det beror på vad det är för växelventil. En del modeller ställer sig i nåt mellanläge om man tar bort motorn eller gör dom strömlösa.