Titel: Utlöst lågtryckpressostat vid kall väderlek
Skrivet av: Erik-NA skrivet 27 november 2010, 18:37:27
Pratade med en IVT-installatör för någon vecka sedan, nämnde mitt problem med att jag larm om att lågtrycken löst vid kall väderlek, vid ca -16 eller kallare. Han berättade att massor av Optima ägare har haft detta problem vid kall väderlek. Installatören hävdade att det beror på att Optiman helt enkelt inte klarar den låga temperaturen. Expansionsventilen stänger i princip helt och då löser lågtryckspressostaten ut.

Men IVT säljer ju Optiman med reklamen att den skall klara -20, men det gör den tydligen inte i verkligheten. Vissa maskiner klarar säkert ned till -20, men långt ifrån alla.

Vad gör man själv åt problemet? Den kortsiktiga lösningen är att höja lägst temp till -15, dvs den temperatur då utedelen stängs av. Känns verkligen märkligt då IVT hävdar att den skall fungera ända ned till -20, dock kan man ju undra över verkningsgraden vid den temperaturen.

Den långsiktiga måste väl ändå vara IVT gör en fabriksåtgärd? Hävdar man att den skall fungera ned till -20 skall den ju också göra det (även om verkningsgraden är dålig)
Titel: SV: Utlöst lågtryckpressostat vid kall väderlek
Skrivet av: silverräven skrivet 28 november 2010, 11:30:41
Hej
Jag har konstaterat att redan vid -4 så kallar min VP på tillskott. Vp fortsätter att gå till ca -10 ( en äldre modell med max -10 som jag nu ändrat till -12) men shunten pytsar ut varmvatten och FLVP värmer, i huvudsak med kompressorn. Problemet är att man inte får ngn vettig support från installatören. Är det så att VP är för underdimensionerad?
Titel: SV: Utlöst lågtryckpressostat vid kall väderlek
Skrivet av: Hickey skrivet 21 december 2010, 21:05:51
Hej

"Den kortsiktiga lösningen är att höja lägst temp till -15, dvs den temperatur då utedelen stängs av."

Hur ändrar jag detta värde? Hittar inte det i menyn.
Titel: SV: Utlöst lågtryckpressostat vid kall väderlek
Skrivet av: Erik-NA skrivet 21 december 2010, 21:15:12
Det gör man i fabriksläget.

Finns tre accsessnivåer i regon:

1. Kund           kod 0000
2. Service       kod mmdd                 alltså för idag 1228, i morgon 1229
3. Fabriks        kod m+1m+1d+1d+1       "     "     "   2339       "      2330

Jag har faktiskt inte fått något utlöst lågtyck ännu, tror det beror på att jag sett över cirkulationen över radiatorerna, dvs rad-pumpen i läge 3 och vb-pump i läge 1.
Titel: SV: Utlöst lågtryckpressostat vid kall väderlek
Skrivet av: kojak skrivet 22 december 2010, 07:31:45
Hej
Jag har konstaterat att redan vid -4 så kallar min VP på tillskott. Vp fortsätter att gå till ca -10 ( en äldre modell med max -10 som jag nu ändrat till -12) men shunten pytsar ut varmvatten och FLVP värmer, i huvudsak med kompressorn. Problemet är att man inte får ngn vettig support från installatören. Är det så att VP är för underdimensionerad?

Min VP är däremot överdimensionerad, men har samma problem. Jag accepterade redan förra året att IVT gör skitprodukter, därmed har jag slutat ringa servicetekniker 2ggr per år. Försöker istället lösa problemen själv genom detta forumet. Man pratar om en massa besparingar, men dessa försvinner då det konstant går utgifter till reparationer. Börjar inse att det enda rätta är direktverkande el.
Titel: SV: Utlöst lågtryckpressostat vid kall väderlek
Skrivet av: Hickey skrivet 22 december 2010, 09:20:54
Tack för ditt svar Erik! Ska prova detta, sen ska jag även ringa service centret där jag köpt min pump.
Jag har fått 6 larm i Decmeber, alla "lågtryckpressostat". Tre av larmen kom igår då det var runt -18 C.
Jag kan acceptera att den inte fixar temperaturer över -15 C, det är fine. Men tre av larmen har kommit runt -11 C.