Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)  (läst 11025 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #15 skrivet: 01 december 2010, 22:07:49 »
Ekonomi
Start 38
Stopp 43

normal
start 45
stopp 50

lyx
start 47
stopp 52

Går jag in på varmvattenmenyn (droppen) så ligger tempen på 60gr. (detta stämmer med den externa mätaren jag har i tanken)
Tillfällig lyx: från
Komfortläge: Normal


Har rören krökts åt fel håll, dvs laddar den värme i varmvatten också, man börjar undra...


Kan bli lite lurad av vv inställningen tempen du ser vid droppen är uppe i beredaren tempen du ställer start stopp vv laddning sitter i botten. Varför har du extern givare har du arbetstank med separat cirkpump i så fall går det ut 55 grader på rad om du öppnar info menyn så ser man längst ner vad vp gör vv eller värme.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Snok

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #16 skrivet: 01 december 2010, 22:11:47 »


Kan bli lite lurad av vv inställningen tempen du ser vid droppen är uppe i beredaren tempen du ställer start stopp vv laddning sitter i botten. Varför har du extern givare har du arbetstank med separat cirkpump i så fall går det ut 55 grader på rad om du öppnar info menyn så ser man längst ner vad vp gör vv eller värme.

Driftprioritering: Värme
Data enligt första inlägg.

Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lÃ¥gtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushÃ¥llsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #17 skrivet: 01 december 2010, 22:17:16 »

Kan bli lite lurad av vv inställningen tempen du ser vid droppen är uppe i beredaren tempen du ställer start stopp vv laddning sitter i botten.

Sant om man har givare i toppen (bt7) annars visar droppen värmen i botten(bt6)

//2000
« Senast ändrad: 01 december 2010, 22:27:28 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #18 skrivet: 01 december 2010, 22:24:47 »
Min kunskap stannar vid 1145. Kopplingen mot euronomen törs jag inte uttala mig om :-\

Ett test kunde vara att blockera tillsatsen. ("värmepump"-"driftläge"-"manuell" och bocka av tillsats.) för att se om den fungerar bättre fram till att grundproblemet lösts.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Snok

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #19 skrivet: 01 december 2010, 22:47:54 »
Min kunskap stannar vid 1145. Kopplingen mot euronomen törs jag inte uttala mig om :-\

Ett test kunde vara att blockera tillsatsen. ("värmepump"-"driftläge"-"manuell" och bocka av tillsats.) för att se om den fungerar bättre fram till att grundproblemet lösts.

Tillsatsvärmen har gått från 6-4-1-från från första inlägg och fram till nu. Den senaste kompressorkörningen har den inte varnat för "Hög.Kond in.". Det har knappast blivit varmare ute heller, snarare tvärtom.

XL9 ledningen är "sval" sÃ¥ nÃ¥t varmvatten laddar den inte, kanske inte sÃ¥ konstigt när bottentempen är pÃ¥ 57-60  ÂºC över tiden.

Gradminuter har gått från -917 till -200 på denna tid, ca 3h 15min.

Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lÃ¥gtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushÃ¥llsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #20 skrivet: 01 december 2010, 22:53:32 »
Min kunskap stannar vid 1145. Kopplingen mot euronomen törs jag inte uttala mig om :-\

Ett test kunde vara att blockera tillsatsen. ("värmepump"-"driftläge"-"manuell" och bocka av tillsats.) för att se om den fungerar bättre fram till att grundproblemet lösts.

Tillsatsvärmen har gått från 6-4-1-från från första inlägg och fram till nu. Den senaste kompressorkörningen har den inte varnat för "Hög.Kond in.". Det har knappast blivit varmare ute heller, snarare tvärtom.

XL9 ledningen är "sval" sÃ¥ nÃ¥t varmvatten laddar den inte, kanske inte sÃ¥ konstigt när bottentempen är pÃ¥ 57-60  ÂºC över tiden.

Gradminuter har gått från -917 till -200 på denna tid, ca 3h 15min.



Du menar att det ser ut att bli bättre.
Ja det är klart, nu har jag suttit här och tittat på dina bilder, läst på på andra siter, och funderat, och funderat, och funde...
Ja, då brukar det ju lösa sig. Thumbsup

//2000

Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Snok

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #21 skrivet: 01 december 2010, 23:00:31 »


Du menar att det ser ut att bli bättre.
Ja det är klart, nu har jag suttit här och tittat på dina bilder, läst på på andra siter, och funderat, och funderat, och funde...
Ja, då brukar det ju lösa sig. Thumbsup

//2000



Ja, jag fattar då ingenting. Här har den gått och glufsat på elen hela tiden sen installation i princip och NU när man väl hittar källan till alla bra svar. Ja då bestämmer den sig för att göra sitt jobb. Synnerligen nyckfullt!

Stort tack, jag lär väl bygga på tråden om fenomenet återkommer, vilket man inte hoppas

Tacktack!
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lÃ¥gtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushÃ¥llsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad Snok

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #22 skrivet: 01 december 2010, 23:46:24 »
 Nä, nu var det dags igen för hög kondensering. Noterat 24,9h pÃ¥ tillsats. Ska se om den Ã¥tminstone lugnat sig.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lÃ¥gtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushÃ¥llsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad Snok

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #23 skrivet: 02 december 2010, 10:49:22 »
Dum tanke kanske, men borde det inte bli bättre om värmeanslutningarna varit kopplade direkt till radiatorerna, istället som nu till tank?
Om jag tänkt rätt så funkar det såhär nu; VP matar värme till tanken, från tanken tas det både VV och värme till radiatorer. Tempen i rummen hamnar på inställt värde. Sen körs det fortfarande ut mycket värme från det ackumulerade i tanken (cirkpump går ju konstant mellan radiatorer och tank) och radiatorernas termostater är fullt öppna. Systemet måste väl bli fruktansvärt "trögreglerat" då det ligger en 500l tank mitt i värmesytemet?

Vore det inte bättre att koppla om värmerören och bara ladda tank för varmvatten?  Sc:,h
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lÃ¥gtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushÃ¥llsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #24 skrivet: 03 december 2010, 11:27:47 »
Dum tanke kanske, men borde det inte bli bättre om värmeanslutningarna varit kopplade direkt till radiatorerna, istället som nu till tank?
Om jag tänkt rätt så funkar det såhär nu; VP matar värme till tanken, från tanken tas det både VV och värme till radiatorer. Tempen i rummen hamnar på inställt värde. Sen körs det fortfarande ut mycket värme från det ackumulerade i tanken (cirkpump går ju konstant mellan radiatorer och tank) och radiatorernas termostater är fullt öppna. Systemet måste väl bli fruktansvärt "trögreglerat" då det ligger en 500l tank mitt i värmesytemet?

Vore det inte bättre att koppla om värmerören och bara ladda tank för varmvatten?  Sc:,h

Jag tycker att du ska reda ut det här med installatören. Det finns ju en tanke med hur det är kopplat. Vedpannan är väl tänkt att kunna användas till värmen också. Visst skulle man kunna ha manuell omkoppling så att vp körde förbi acctanken men det borde ju fungera som det är kopplat i dag. I alla fall om installatören har kunskap och erfarenhet av att kombinera värmepumpar ,vedpannor och solvärme till acctank. Och det måste vi utgå ifrån att han har. Eftersom det inte fungerar som det ska, och är helt nyinstallerat, så är det han som ska ordna det, eller hur?

Lycka till.
//2000

ps.
Om det är grannen eller annan kompis som kopplat in det så ska du fortsätta fråga på forumet. Det finns flera här som kör liknande system.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Strip

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #25 skrivet: 04 december 2010, 13:56:32 »
Med kurva 10 stämmer 53,9°C beräknad framledning ganska bra. Men var sitter den externa framledningsgivaren (BT25)? Den styr VP när den är inkopplad och du har ju nio grader högre framledningstemperatur än extern framledning. Med nästan tusen gradminuter och de siffrorna du beskriver i första inlägget kommer VP  nÃ¥ hög Temp.Diff (+10°C default).
Lägger vi ihop de siffrorna får vi 53,9 + 10 + 9 = 72,9°C ! Max retur är väl 58 nånstans, så pumpen har ju inte en rimlig chans att lösa detta.

Prova att koppla ur BT25.

Edit:
Tilläggas kan även att när BT25 är inkopplad, räknar VP gradminuter även vid VV-produktion. Sitter då BT25 på ett rör som kallnar fort, blir det en hiskelig fart på GM-räknandet medans du tar en långduch i lugn och ro :)
« Senast ändrad: 04 december 2010, 14:07:35 av Strip »
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #26 skrivet: 04 december 2010, 14:14:13 »
Det är inte så att shunten ska fullt öppen vid vp drift Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Snok

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #27 skrivet: 03 februari 2012, 13:37:42 »
Jaha, nu har den efter ett helt Ã¥r utan tillsatskörning fÃ¥tt spader igen. Det är 22grader enligt rumsgivaren, inställt värde är 19grader men den tycker ändÃ¥ det är för kallt och gradminuterna ligger just nu pÃ¥ -1100... Är styrelektroniken helt av banan? Jag har ett "börvärde" pÃ¥ 19grader, ett ärvärde pÃ¥ 22grader. Är det den eller jag som är förvirrad? Nibe säger "det är nÃ¥t med inställningen". OFAN, tack för inget...  Sc:,h

Givetvis slår den av för hög kond, tacka fasen för det. Men varför bedömer den värmebehovet till så högt, när det bevisligen är tvärtom...

Har inte rört någon inställning sen förra året. fungerade klanderfritt och utan tillsats när det var -25grader utetemp förra vintern. Givetvis stämde mina misstankar om att rörkrökarn kopplat lustigt, men det har iaf funkat tidigare...

Snart fimpar jag datorvärmen och gÃ¥r över till analog ved igen... Den behöver kanske semeste  ;D
« Senast ändrad: 03 februari 2012, 13:43:35 av Snok »
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lÃ¥gtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushÃ¥llsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #28 skrivet: 03 februari 2012, 14:07:53 »
Jaha, nu har den efter ett helt Ã¥r utan tillsatskörning fÃ¥tt spader igen. Det är 22grader enligt rumsgivaren, inställt värde är 19grader men den tycker ändÃ¥ det är för kallt och gradminuterna ligger just nu pÃ¥ -1100... Är styrelektroniken helt av banan? Jag har ett "börvärde" pÃ¥ 19grader, ett ärvärde pÃ¥ 22grader. Är det den eller jag som är förvirrad? Nibe säger "det är nÃ¥t med inställningen". OFAN, tack för inget...  Sc:,h

Givetvis slår den av för hög kond, tacka fasen för det. Men varför bedömer den värmebehovet till så högt, när det bevisligen är tvärtom...

Har inte rört någon inställning sen förra året. fungerade klanderfritt och utan tillsats när det var -25grader utetemp förra vintern. Givetvis stämde mina misstankar om att rörkrökarn kopplat lustigt, men det har iaf funkat tidigare...

Snart fimpar jag datorvärmen och gÃ¥r över till analog ved igen... Den behöver kanske semeste  ;D

Vad har du för rumsgivarfaktor?

Om den är liten, och kurvan fel, orkar inte rumsgivaren kompensera för övertempen.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Roger1145

  • Gäst
Roger1145
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #29 skrivet: 10 februari 2012, 01:35:05 »
Hej!
Kör du på kurva 10 forfarande? Det är väl typ längst upp i Sverige man kör på det?
Jag kör på kurva 4 och finjusteringen -1. Ökade precis från kurvlutning 3 och finjustering -5 då det varit ruggigt kallt ett tag med ca -20 grader. Då räckte det inte till riktigt.
Har 1145 och VPAS på 750 liter. 175Kvm boyta med 66 kvm garage (just nu bara 12-13 grader).
Jag har framledningstemp på ca 30 grader och retur på 23. BT25(extern framledning) ligger på ca 30 grader.
Så jag tror att du kör på alldeles för hög kurvlutning. Ligger inte Markaryd typ i Småland? Jag bor på Öland.
Finns någon fin karta att titta på för rekommenderad kurvlutning i Nibes manual har jag sett.
Hoppas att det löser sig! /Roger

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!