Titel: Oundviklig högpunkt i värmebärarkretsen!?
Skrivet av: Claes-Christian skrivet 18 september 2008, 16:57:28
Jag tänkte installera en CTC EcoAir 105 och en EcoEl 1550 istället för nuvarande gamla panna. Eftersom installationen är mycket enkel då den gamla pannan är ansluten med fina 22 mm rör som kräver minimalt med omdragning tänkte jag göra det hela själv.

Ett frågetecken finns dock - eftersom jag vill dra rören till uteenheten i källartaket kommer jag att få en oundviklig högpunkt mellan pannan och uteenheten. Det kan inte vara helt ovanligt att källartaket ligger över både pannan och anslutningarna på uteenheten. Eller!? Är det någon som har funderat på detta och finns det någon annan lösning än en avluftning på högpunkten?

Jag kommer dessutom att komplettera med någon radiator i tvättstugan och om jag vill dra även dessa rör i taket borde jag rimligtvis få samma problem. Eller har jag missat något!?

Är också tacksam för tips och erfarenheter av egeninstallation av EcoAir och EcoEl!

/C-C
Titel: SV: Oundviklig högpunkt i värmebärarkretsen!?
Skrivet av: erp skrivet 18 september 2008, 17:39:37
HEJ

Högsta punkten på rören (minst 22mm kopparrör enl CTC) mellan pump och panna, förser du med avluftningar.

//Ronnie
Titel: SV: Oundviklig högpunkt i värmebärarkretsen!?
Skrivet av: erp skrivet 18 september 2008, 17:56:48
Hej igen

Drar du rören till de nya radiatorerna, så att det kan samlas luft i en högsta punkt och bli fast där, måste du fixa någon form av avluftning där.

//Ronnie
Titel: SV: Oundviklig högpunkt i värmebärarkretsen!?
Skrivet av: Claes-Christian skrivet 18 september 2008, 18:00:45
OK, finns det någon anledning att köra automatavluftare eller kör man billigast möjligt och luftar endast vid installationen?

/C-C
Titel: SV: Oundviklig högpunkt i värmebärarkretsen!?
Skrivet av: erp skrivet 18 september 2008, 18:25:48
Hej

CTC föreslår automatavluftare, men firman som installerat min panna och pump, satte in vanliga avluftare högst upp på rören. Jag luftade av några gånger i början, och nu efter nästan 2år luftade jag av bara för att kolla så dom inte bekar igen. Det fanns ingen luft nu när jag luftade av senast. Dom anläggningar jag sett, har vanliga manuella avluftningar.

Det skadar inte att öppna dom ibland, så de inte bekar fast.

Har du ingen manual, kan du gå in på CTC´s websida och ladda hem.

//Ronnie
Titel: SV: Oundviklig högpunkt i värmebärarkretsen!?
Skrivet av: larryd skrivet 18 september 2008, 18:38:06
Det är litet skillnad på...

avluftning och avluftning. Monterade ett T-rör med 1/2" Ballofix där översta flexröret  är anslutet till VP. Den hade jag god användning av, för att få ut mängder av luft, när jag fyllde på systemet efter montage av pumpen. "Bäddade in" den i rörisoleringen.

Sedan fick jag oxå lufta vissa element ett par gånger.

Har dessutom monterat en Spirovent automatavluftare, som jag inbillar mig står och nöter bort microbubblor. Tror inte att Spiroventen klarat att lufta av systemet när det var helt tomt.
Titel: SV: Oundviklig högpunkt i värmebärarkretsen!?
Skrivet av: micke_su skrivet 22 september 2008, 07:12:28
 
 Hej!
 Behöver man stänga av cirkulationspumpen när man avluftar ??
 //Micke