Har monterat en Nibe 1225-12kw nu i mitten av Augusti, har kollat runt lite och många säger/skriver att man ska ha rätt inställningar mm.

Vad ska jag kolla? Är det VB-fram/VB-retur, vad ska diffen vara för att det ska vara optimalt? Är det något mer men ska kolla än bara dessa värden?

Det finns i menyn något som heter Grundinställning: 0. 10 vad ska man använda där?

Kurvlutning har jag: 5

VB-fram/retur just nu: 10 & 7

Anläggning
Nibe 1225-12kw
Ytjordvärme: 850 meter
Tidigare olja: förbruk.: 4,8 kubik

Hus, 350 m2. Värmepump: Nibe 1225-12kW, 850 meter
ytjord-kollektor i 3 st slingor.
25 st radiatorer.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar Nibe 1225-12kw
« Svar #1 skrivet: 12 september 2008, 11:19:45 »
Hej!
Optimera din VP framåt vintern då det är kallt ute.
Börja med att få till rätt kurva + lutning, reglera inte värmen med några termostater utan bara på VP:n
Kolla tempdiff mellan fram och retur då VP:n värmer huset, diff VB bör ligga kring 7-8 ºC och diff KB 2-4 ºC, justera på cirkpumparna (det sitter vred på sidorna där man kan ställa in farten på dem).

Framåt vintern kan du också räkna på antalet starter/dygn i snitt, detta kan justeras i meny 9b.

Grundinställning 0 10 betyder att el-tillsats inte är tillÃ¥ten. Jag har aktiverat mitt legionellaskydd (periodvis höjt varmvatten), dÃ¥ stÃ¥r det 0  12 i meny 8. TvÃ¥ tryck pÃ¥ extra VV-knappen fixar detta.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Hooper

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe 1225-12kw
« Svar #2 skrivet: 14 september 2008, 21:42:47 »
Hej!

Tack för ditt svar, har ändrat till 0 12 nu, behöver man ändra nåt mer för legioneillaskyddet, tex. hur ofta eller sköts det automatiskt när man har inställningen 0 12? Lampan med en kran blinkar långsamt.

Kollade nyss när pumpen gick och då var det KB-fram 9 och KB-retur 5, det är alltså 1-2 för mycket men det kanske ändras när den går en längre period (värmer huset vid minus 20), gick 10 minuter nu.

VB-F/VB-R var nu 35/30  och det ska vara helst 7-8, vad gör man för att sänka det?

Som det verkar nu så är kuvlutning 5 och ratten på 0 perfekt men man kanske får justera åt något håll när det blir kallare.

Tack för din hjälp!
« Senast ändrad: 14 september 2008, 22:26:49 av Hooper »
Hus, 350 m2. Värmepump: Nibe 1225-12kW, 850 meter
ytjord-kollektor i 3 st slingor.
25 st radiatorer.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar Nibe 1225-12kw
« Svar #3 skrivet: 15 september 2008, 11:16:35 »
Kolla i meny 12 för legionella-intervall och temp, vanligen är det 65 ºC och 14 dagars intervall.

Diff KB sjunker när temperaturen sjunker framåt vintern, ändra inget nu på KB-pumpen.

Kolla om du kan sänka VB-cirkpump ett snäpp, öppna nedre luckan, det är den cirkpump som sitter ytterst.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Hooper

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe 1225-12kw
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2008, 16:36:20 »
Har kört pumpen nu från 19 Augusti.

31 Oktober
Total tid VP: 396 h
Antal strater: 1718

Det som verkar lite knas är att nu sista dygnen har den gått i snitt 12 timmar per dygn.

Mellan 30 Oktober kl 15,30 till 31 oktober kl 15,30, har varit ca -4-5 grader hela dygnet.
Antal timmar: 12 h
Antal starter: 32
Total förbruk. kW: 60 kW inkl hushållström


Kurvlutning 6 och ratten -2

Kb fram och retur är nu efter den kört upp tempen: 2/0


Funderar bara på när det blir -15 grader, kommer den gå 24 h per dygn?


Kan någon säga något när ni ser dessa siffror om allt verkar ok?
Hus, 350 m2. Värmepump: Nibe 1225-12kW, 850 meter
ytjord-kollektor i 3 st slingor.
25 st radiatorer.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar Nibe 1225-12kw
« Svar #5 skrivet: 01 november 2008, 08:28:11 »
Du har många start/stopp, öka VP-°min i meny 9b till t ex 100 och se vad det ger. Öka även TS-°min till ca 5 x VP-°min.

När VP:n går ca 50% har man normalt som flest start/stopp per dygn, jag tycker att 20 starter/dygn som max är OK.

Och ja, din VP kommer att gå 24 h/dygn när det blir riktigt kallt ute, värmepumpar brukar dimensioneras för 60-70 % effekttäckningsgrad, elpatronen täcker de dagar det blir kallare än vad kompressorn fixar själv.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Hooper

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe 1225-12kw
« Svar #6 skrivet: 02 november 2008, 18:19:14 »
Så det som står i offerten från Nibe effekttäckningsgrad: 69% är VP och energitäckningsgrad 99% är VP med elpatron?

Det står på en rad i enegriberäkningen: Tillsats energi EL , 95% = 652 kWh per år, men det måste vara en stor lögn då?

Denna energiberäkning är gjord på att vi förbrukade 5,5 m3 olja per år, vi förbrukade i snitt 4,8 m3/ år.

Det jag kan utläsa av denna är att VP ska täcka vårt energibehov upp till 99% utan eltillstas men frågan är hur det går hiop om den går 12 h per dygn när det är -5 grader i snitt. Är det så för er andra att den går 12H per dygn vid -5 grader eller är det jag som har för "stort" hus för nibes 12kW?
Hus, 350 m2. Värmepump: Nibe 1225-12kW, 850 meter
ytjord-kollektor i 3 st slingor.
25 st radiatorer.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Inställningar Nibe 1225-12kw
« Svar #7 skrivet: 02 november 2008, 20:57:33 »
Så det som står i offerten från Nibe effekttäckningsgrad: 69% är VP och energitäckningsgrad 99% är VP med elpatron?

Det står på en rad i enegriberäkningen: Tillsats energi EL , 95% = 652 kWh per år, men det måste vara en stor lögn då?

Denna energiberäkning är gjord på att vi förbrukade 5,5 m3 olja per år, vi förbrukade i snitt 4,8 m3/ år.

Det jag kan utläsa av denna är att VP ska täcka vårt energibehov upp till 99% utan eltillstas men frågan är hur det går hiop om den går 12 h per dygn när det är -5 grader i snitt. Är det så för er andra att den går 12H per dygn vid -5 grader eller är det jag som har för "stort" hus för nibes 12kW?

Effektteckningsgrad betyder att VP klarar värmen själv utan stöd av TS, i ditt fall angivet till 69% av årets 365 dagar, i övriga 31% kommer elpatronen att pyttsa på lite då och då, till en slutnota av 652kWh/år.


Helt normal!
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Inställningar Nibe 1225-12kw
« Svar #8 skrivet: 02 november 2008, 21:33:09 »
Så det som står i offerten från Nibe effekttäckningsgrad: 69% är VP och energitäckningsgrad 99% är VP med elpatron?

Det står på en rad i enegriberäkningen: Tillsats energi EL , 95% = 652 kWh per år, men det måste vara en stor lögn då?

Denna energiberäkning är gjord på att vi förbrukade 5,5 m3 olja per år, vi förbrukade i snitt 4,8 m3/ år.

Det jag kan utläsa av denna är att VP ska täcka vårt energibehov upp till 99% utan eltillstas men frågan är hur det går hiop om den går 12 h per dygn när det är -5 grader i snitt. Är det så för er andra att den går 12H per dygn vid -5 grader eller är det jag som har för "stort" hus för nibes 12kW?

Effekttäckning räknas som den effekt pumpen kan leverera dividerat med husets värmebehov vid dimensionerande utetemperatur. 69 % är en normal dimensionering. 69 % effekttäckning ger enligt Nibes beräkningsprogram 99 % energitäckning. 

5,5 m3 olja bör ge 40 000 kWh värme. 99 % energitäckning = 1 % tillsatsel = 400 kWh. Att det inte stämmer med 652 måste bero på att 99 % är avrundat.

12 timmar per dygn vid -5 grader och 69 % effekttäckning tyder pÃ¥ att huset ligger en bra bit norrut. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Inställningar Nibe 1225-12kw
« Svar #9 skrivet: 03 november 2008, 10:16:50 »
Sedär!

kanske man skall hålla k-ft och låta folk som vet(Roland) svara istället för att dravla...

 :-\
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar Nibe 1225-12kw
« Svar #10 skrivet: 03 november 2008, 18:30:24 »
Det jag kan utläsa av denna är att VP ska täcka vårt energibehov upp till 99% utan eltillstas men frågan är hur det går hiop om den går 12 h per dygn när det är -5 grader i snitt. Är det så för er andra att den går 12H per dygn vid -5 grader eller är det jag som har för "stort" hus för nibes 12kW?

Min VP gÃ¥r ungefär 12 h/dygn vid -5 ºC  och den fixar ca -20 ºC innan elpatron mÃ¥ste stötta.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 205
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!