Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 24 januari 2012, 15:39:29 »Blev det kallt inne? Jag tänker närmast på eventuell konsekvens av att utegivaren kan vara missvisande.
Framledning bör på 43 grader är inte fel.
Deltat om 9 grader mellan framledning och retur är i det övre spannet. Du skulle kunna fundera över att öka hastigheten ett snäpp på cirkulationspumpen, men det är inte nödvändigt egentligen.
Integral på -62 är normalt. Sedan är det ju en fråga om hur lång tid det tog för den att beta av denna integral och vad framledningen då landade på.
Deltat på kalla sidan (brine) ser ju helt ok ut.
Har du någon uppfattning om hur lång tid den går per dygn vid denna ute-temp. Samt har du någon uppfattning om hur många gånger den startar. Det kan även vara intressant att vid tillfälle notera hur högt din framledning legat precis när den avslutat samt hur långt ner integralen gått som längst.
Alla dessa värden bör du kunna få fram efter en körning genom att gå in i temperaturmenyn och på respektive temperatur klicka på högerpil och då får du upp ett litet diagram där du kan stega dig fram och avläsa temperaturerna.
Framledning bör på 43 grader är inte fel.
Deltat om 9 grader mellan framledning och retur är i det övre spannet. Du skulle kunna fundera över att öka hastigheten ett snäpp på cirkulationspumpen, men det är inte nödvändigt egentligen.
Integral på -62 är normalt. Sedan är det ju en fråga om hur lång tid det tog för den att beta av denna integral och vad framledningen då landade på.
Deltat på kalla sidan (brine) ser ju helt ok ut.
Har du någon uppfattning om hur lång tid den går per dygn vid denna ute-temp. Samt har du någon uppfattning om hur många gånger den startar. Det kan även vara intressant att vid tillfälle notera hur högt din framledning legat precis när den avslutat samt hur långt ner integralen gått som längst.
Alla dessa värden bör du kunna få fram efter en körning genom att gå in i temperaturmenyn och på respektive temperatur klicka på högerpil och då får du upp ett litet diagram där du kan stega dig fram och avläsa temperaturerna.