Hej alla värmepumps entusiaster,
Jag har lite funderingar angående rördragningarna på radiatorsidan. Pumpen är en IVT Greenline HT+ 9 med en 300l vv-beredare.
Det jag tycker verkar konstigt är att vb-sidan är ”kortslutad” och det används en extra cirkulationspump utöver den inbyggda.
När jag frågade varför det är gjort så, svarade installatören och IVTs representant att det är för att undvika problem. Jag tänkte inte mer på detta förrän nu då jag installerade VPloggern och började studera temperaturskillnaderna. Jag kan självklart utkräva ett bättre svar från installatören, men vill gärna få lite ”kött på benen först”.
Det verkar som den inbyggda cirkulationspumpen går snabbare en den externa då vb-r är ca. 5 grader högre än radiator-retur. Vad jag förstår blir resultatet att vb-f är högre än vad som är nödvändigt? Pumpens start och stopp styrs av radiator-retur sensorn.
Är det någon som har synpunkter på detta?
Bilden i länken visar temperaturer vid stopp. Tyvärr har jag ingen sensor på radiator-fram ännu, jag skall se om jag kan tillfälligt flytta ute sensorn vid tillfälle.