Periodisk höjning
« skrivet: 18 februari 2011, 11:32:22 »
Tjenixen.
Funderar över en grunka.
Har en 1245à i källaren. och funderar varför legionella bränningen inte syns i loggen.
Den står på var fjortonde dag och eltillsatsen hoppar in 10min varje gång, men i loggen är det tomt.
Man tycker ju att det borde vara en liten spik då i alla fall.
//Wassman.
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Periodisk höjning
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2011, 15:33:19 »
Tjenixen.
Funderar över en grunka.
Har en 1245à i källaren. och funderar varför legionella bränningen inte syns i loggen.
Den står på var fjortonde dag och eltillsatsen hoppar in 10min varje gång, men i loggen är det tomt.
Man tycker ju att det borde vara en liten spik då i alla fall.
//Wassman.

I min logg syns det i alla fall att kompressorn kör så högt den klarar sen tar elpatron över som stegar från 1 kw till 6 kw som jag har som maxeffekt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jazon2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Periodisk höjning
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2011, 17:48:27 »
jag har haft stenkoll på eltillsatsen,men efter sista legionella körningen för ett par dagar sedan så räknade den inte
Eltillsatsen står på samma värde som efter föregående körning
Kan det vara möjligt?
Den periodiska höjningen är till 55grader
Klarar era pumpar utan eltillskott?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Periodisk höjning
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2011, 17:54:08 »
jag har haft stenkoll på eltillsatsen,men efter sista legionella körningen för ett par dagar sedan så räknade den inte
Eltillsatsen står på samma värde som efter föregående körning
Kan det vara möjligt?
Den periodiska höjningen är till 55grader
Klarar era pumpar utan eltillskott?


Det går så fort att göra periodiska höjningen så elen ligger i så kort tid att det inte syns på mätaren. Min vp klarar inte legionella utan elpatron slingan i vp är för kort så tempen måste ligga för högt för att vp ska klara det. En mindre vp borde klara det bättre än min 8 kw.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jazon2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Periodisk höjning
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2011, 18:16:14 »


Det går så fort att göra periodiska höjningen så elen ligger i så kort tid att det inte syns på mätaren. Min vp klarar inte legionella utan elpatron slingan i vp är för kort så tempen måste ligga för högt för att vp ska klara det. En mindre vp borde klara det bättre än min 8 kw.

Har samma pump som dig,men har 600m jordvärme

Utloggad Legless

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
SV: Periodisk höjning
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2011, 20:31:08 »

Tidsfaktorn ökar med 0,1 efter en legionellakörning på min NIBE 1245-8.

Legless aka Gunnar

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Periodisk höjning
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2011, 20:37:16 »

Tidsfaktorn ökar med 0,1 efter en legionellakörning på min NIBE 1245-8.

Legless aka Gunnar

Samma hos mej första och andra höjningen men tredje ökade inte tidfaktorn så den kanske skulle öka 0.8 per höjning om den visade fler decimaler.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jazon2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Periodisk höjning
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2011, 20:45:00 »

Samma hos mej första och andra höjningen men tredje ökade inte tidfaktorn så den kanske skulle öka 0.8 per höjning om den visade fler decimaler.


Det var min tredje!

Utloggad jazon2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Periodisk höjning
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2011, 20:49:21 »
Får be trådskaparen lite om ursäkt att vi driver iväg lite,med det handlar ändå om tid och loggning!

Utloggad scoutman

  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo pÃ¥ landet är bäst!!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast pÃ¥ landet förstÃ¥ss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förrÃ¥d.
SV: Periodisk höjning
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2011, 10:04:47 »
Min pump har tagit 1,2h tillsats sen den installerades & endast vid legionellakörning dvs 17ggr (1 ggr/månad) har den kört leginellahöjning så alla ggr har den inte ökat med 0,1h varje gång. En av de första ggr vid höjning tog vp time out under höjning & jag tror att den avbröt legionella höjningen den gången???? *vinkar*
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  MÃ¥l: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskÃ¥p -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp nÃ¥gra ggr/vinter.
Ã…r 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Ã…rsmedeltemp +4,0
Ã…r 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Ã…rsmedeltemp +2,3
Ã…r 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Ã…rsmedeltemp +3,3
Ã…r 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Ã…rsmedeltemp +4,4

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Periodisk höjning
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2011, 12:55:48 »
Nu har jag visserligen en 1230 men jag är av den åsikten att periodisk förhöjning av VV-temp liksom legionellakörningen styrs av en del parametrar som inte är helt självklara att förstå.
T.ex. så har jag via loggning verifierat att legionella kan utebli. I mitt fall berodde det på stort VV-uttag.
All tillverkning av VV sker (tror jag) inom ramarna för VP's regelverk i form av periodtider. Min 1230 har en periodtid från fabrik på 60 minuter, från fabrik får den endast tillverka VV 20 minuter varje period om värmebehov finns.

Är det kallt ute och stort värmebehov, dvs VP behöver gå 40 minuter/period (=timme i mitt fall) så blir det bara möjligt att tillverka VV i 20 minuter per timme vilket kan vara för lite om VV-uttaget är har varit stort.
Om legionella-körning sker när VV-temp är låg så kommer VP att börja ladda VV, men efter 20 minuter har den kanske inte ens nått till den temperatur då kompressorstopp sker och elpatronen skall gå in för att höja VV-temp. Om så sker är min åsikt att då uteblir legionella/periodisk förhöjning.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Periodisk höjning
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2011, 13:24:26 »
Nu har jag visserligen en 1230 men jag är av den åsikten att periodisk förhöjning av VV-temp liksom legionellakörningen styrs av en del parametrar som inte är helt självklara att förstå.
T.ex. så har jag via loggning verifierat att legionella kan utebli. I mitt fall berodde det på stort VV-uttag.
All tillverkning av VV sker (tror jag) inom ramarna för VP's regelverk i form av periodtider. Min 1230 har en periodtid från fabrik på 60 minuter, från fabrik får den endast tillverka VV 20 minuter varje period om värmebehov finns.

Är det kallt ute och stort värmebehov, dvs VP behöver gå 40 minuter/period (=timme i mitt fall) så blir det bara möjligt att tillverka VV i 20 minuter per timme vilket kan vara för lite om VV-uttaget är har varit stort.
Om legionella-körning sker när VV-temp är låg så kommer VP att börja ladda VV, men efter 20 minuter har den kanske inte ens nått till den temperatur då kompressorstopp sker och elpatronen skall gå in för att höja VV-temp. Om så sker är min åsikt att då uteblir legionella/periodisk förhöjning.

På 1245 funkar det så att man ställer hur lång tid till vv samt hur lång tid till värme fabriksinställning är 20 min vv resp 20 min värme vid legionella struntar vp i de inställningarna utan kör på vv med kompressor och därefter med elpatron tills den når inställt värde min vp höll på i 5 timmar en gång så den tröttnar inte i första taget. Är det inte så på 1230 att legionella körning sker endast med elpatron Sc:,h.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Periodisk höjning
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2011, 19:52:38 »
Är det inte så på 1230 att legionella körning sker endast med elpatron Sc:,h.

Tror du tänker på hur det var på tidigare modeller som enbart använder kompressor elpatron. xx30, xx35, xx26, xx45 skall fungera lika, alltså först köra med kompressor för att därefter toppa upp med elpatron.

På 1230 (och 1130) styrs legionella och periodiskt extra VV av samma inställningar.
Har beskrivit detta i tråden nedan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26010.msg249396#msg249396

I tråden nedan har jag bifogat grafer från min loggning som visar en typisk legionella-körning.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26168.msg250780#msg250780

På 1245 funkar det så att man ställer hur lång tid till vv samt hur lång tid till värme fabriksinställning är 20 min vv resp 20 min värme vid legionella struntar vp i de inställningarna utan kör på vv med kompressor och därefter med elpatron tills den når inställt värde min vp höll på i 5 timmar en gång så den tröttnar inte i första taget.

Är det så är det bra. Min 1230 tröttnar efter ca 1 timme. Har den inte lyckats bli av med värmebehov och/eller lyckats nå kompressorstopptemperatur vid VV-laddning uteblir toppningen med elpatron. Tror det är en bugg. Har också rapporterat detta till Nibe för ett par år sedan.

Mvh/Elmer

EDIT: ändrade felaktighet
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 23:37:53 av Elmer »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Periodisk höjning
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2011, 21:36:30 »
Är det inte så på 1230 att legionella körning sker endast med elpatron Sc:,h.

Tror du tänker på hur det var på tidigare modeller som enbart använder kompressor. xx30, xx35, xx26, xx45 skall fungera lika, alltså först köra med kompressor för att därefter toppa upp med elpatron.

På 1230 (och 1130) styrs legionella och periodiskt extra VV av samma inställningar.
Har beskrivit detta i tråden nedan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26010.msg249396#msg249396

I tråden nedan har jag bifogat grafer från min loggning som visar en typisk legionella-körning.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26168.msg250780#msg250780

På 1245 funkar det så att man ställer hur lång tid till vv samt hur lång tid till värme fabriksinställning är 20 min vv resp 20 min värme vid legionella struntar vp i de inställningarna utan kör på vv med kompressor och därefter med elpatron tills den når inställt värde min vp höll på i 5 timmar en gång så den tröttnar inte i första taget.

Är det så är det bra. Min 1230 tröttnar efter ca 1 timme. Har den inte lyckats bli av med värmebehov och/eller lyckats nå kompressorstopptemperatur vid VV-laddning uteblir toppningen med elpatron. Tror det är en bugg. Har också rapporterat detta till Nibe för ett par år sedan.

Mvh/Elmer

Nackdelen är att det blir kallt inne efter 5 timmar vv körning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Periodisk höjning
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2011, 23:40:59 »
Det förstår jag ^-^
Men fortfarande så borde väl VP växla mellan VV och värme enligt periodtiderna, eller menar du att du hade 5 timmar konstant VV-laddning :o
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!