Skrivet av: jim011 skrivet 13 november 2016, 13:12:47
Jag har egentligen inga märkbara problem med pumpen men brukar kolla igenom den inför vintern. Det är en Nibe fighter 1115. Nu såg jag att den står på 31 grader både på VB r och VB Fram. Det ska väll vara runt 7-8 grader? Jag har haft runt 6-7 förut om jag minns rätt, men nu har den ändrats? Gradminuter står på + 3 just nu. Annars har vi låg förbrukning på elen, runt 20,5 grader i vårt 200kvm (tre våningar, enbart element) hus när det är ca 5-8 minus ute så är det något jag bör ändra? cirkulationspumpen står på steg 2

Titel: SV: VB-r VB Fram
Skrivet av: tipo874 skrivet 13 november 2016, 14:40:42
Gick KB-pumpen eller hade den stått stilla länge? Om den stått länge visar ju givarna temperaturen inne i skåpet. Tvångskör KB-pumpen och kolla efter några minuter.
Titel: SV: VB-r VB Fram
Skrivet av: jim011 skrivet 13 november 2016, 16:20:30
Hej

Den har gått som den gör nu hela tiden, aldrig varit avstängd eller stått stilla
Titel: SV: VB-r VB Fram
Skrivet av: jim011 skrivet 13 november 2016, 18:59:03
Hej igen,

Fattade lite fel men nu förstod jag, när kompressorn jobbar så får jag en diff på ca 7 grader, det var 29 i retur och 36 fram, låter det vettigt?
Titel: SV: VB-r VB Fram
Skrivet av: Fredrik567 skrivet 13 november 2016, 19:49:49
Det låter vettigt.
Kolla både VB-delta och KB-delta när kompressorn varit i drift en stund.
Titel: SV: VB-r VB Fram
Skrivet av: Per O skrivet 16 november 2016, 20:09:48
jim011,