VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Lecce skrivet 25 november 2005, 08:03:10

Titel: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Lecce skrivet 25 november 2005, 08:03:10
Hej!

Jag har letat på forumet utan resultat så jag ställer frågan istället:

Vid legionellahöjning av VV så löser VP ut efter ca 2-3 h med larm HP/MS.
Jag har varit i kontakt med min leverantör som förövrigt har installerat HELA anläggningen och borde således vara ansvarig anser jag. Han säger det kan bli så ibland och lägger till att legionellahöjningen är onödig....som om det är upp till honom att avgöra det. I min värld har jag köpt en anläggning av honom med x antal funktioner. Dessa ska fungera!
 
Frågorna är egentligen:

- Kan jag ha ställt om några parametetrar som kan påverka detta fenomen. Jag vill ha rent framför egen dörr innan jag höjer rösten.
- Det går att återställa med strömbrytaren så det är ingen "hårdvara" som löst ut.
- Några fler tips på vad man kan kolla på för att skaffa sig så mycket info som möjligt innan jag kontaktar min leverantör igen?

Jag har som av en slump Rickards logger med diverse givare som gör att man kan se exakt vad som hänt och när det hände. Jag har inte fått kläm på hur man laddar upp en kurva eller gör om den till en bild? Någon som kan förbarma sig och berätta? När jag går in i mappen med sparad data och öppnar ett "datum" får jag bara en massa temperaturer i en text fil?!

Anläggningen har rullat från april -05.

 
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Rickard skrivet 25 november 2005, 08:14:41
Om du ringer mig kan jag förklara.

/Rickard

070-6798263
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Carl N skrivet 25 november 2005, 16:06:05
Hej!

Jag har letat på forumet utan resultat så jag ställer frågan istället:

Vid legionellahöjning av VV så löser VP ut efter ca 2-3 h med larm HP/MS.
Jag har varit i kontakt med min leverantör som förövrigt har installerat HELA anläggningen och borde således vara ansvarig anser jag. Han säger det kan bli så ibland och lägger till att legionellahöjningen är onödig....som om det är upp till honom att avgöra det. I min värld har jag köpt en anläggning av honom med x antal funktioner. Dessa ska fungera!
 
Frågorna är egentligen:

- Kan jag ha ställt om några parametetrar som kan påverka detta fenomen. Jag vill ha rent framför egen dörr innan jag höjer rösten.
- Det går att återställa med strömbrytaren så det är ingen "hårdvara" som löst ut.
- Några fler tips på vad man kan kolla på för att skaffa sig så mycket info som möjligt innan jag kontaktar min leverantör igen?

Jag har som av en slump Rickards logger med diverse givare som gör att man kan se exakt vad som hänt och när det hände. Jag har inte fått kläm på hur man laddar upp en kurva eller gör om den till en bild? Någon som kan förbarma sig och berätta? När jag går in i mappen med sparad data och öppnar ett "datum" får jag bara en massa temperaturer i en text fil?!

Anläggningen har rullat från april -05.


Den enda förklaringen jag kan komma på är att skiktningen i VVB blir så stor att efter legionellahöjningen har du fortfarande över 55 grader i toppen medan temperaturen i botten sjunker under det inställda värdet för start av VV-laddning. När då VV börjar laddas på nytt kommer vattnet från manteltoppen in i VP med temp över dessa 55 grader.

Lösningen är att sänka värdet på VV start (menu 3) ett par grader. Jag skulle tro att ditt varmvatten räcker ändå med en VPA 300/200.

Redigerat:
Vid närmare eftertanke insåg jag att problemet kan även orsakas av felkopplad VVB, om utgående framledningsvatten från VP går in i botten och ut i toppen på VVB så kan detta också leda till samma problem.
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Bertil skrivet 26 november 2005, 19:40:43
Som du själv antyder Legionellahöjning är inte onödigt.
Om han framhärder säg att du vill ha skriftligt från honom och från NIBE. Det ska även framgå att dom tar på sig fullt ansvar för detta.

Om du lyckas med det ska jag bjuda dig på julbord och snaps därtill om så önskas  ;)

Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Lecce skrivet 26 november 2005, 20:13:47
Hej!!

Rickard -> Ringer dig Måndag när det är lite lugnare ...... :-X Släkten på besök.....
Carl N -> Jag ska kolla upp installationen av till/frånlopp och återkomma!
Bertil -> Vankas det snaps ska jag göra mitt bästa!!! ;D

MVH Lecke
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: maha6305 skrivet 13 december 2005, 16:55:02
Ni diskuterar legionellahöjning (som orsak till larm) i tråden...
Hur är det nu med Nibes styrning vad gäller tappvatten? Jag har gjort "search" i monterings och skötselanvisningen för 1230 och ordet legionella nämns inte  Sc:,h

Någon som vet? Är det bara det egendefinierade maxvärdet som gäller? Sker automatisk höjning? Periodicitet? Till temperatur?
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: utopiazz skrivet 15 december 2005, 01:29:15
Ni diskuterar legionellahöjning (som orsak till larm) i tråden...
Hur är det nu med Nibes styrning vad gäller tappvatten? Jag har gjort "search" i monterings och skötselanvisningen för 1230 och ordet legionella nämns inte  Sc:,h

Någon som vet? Är det bara det egendefinierade maxvärdet som gäller? Sker automatisk höjning? Periodicitet? Till temperatur?

Orkar inte skriva så jag klipper från manualen:

En funktion för periodisk höjning av varmvatten
temperaturen finns även (två tryck på knappen
”Extra VV”). En tillfällig höjning till ca 60 °C sker i detta
läge med hjälp av elkassetten i intervall mellan 1
och 90 dagar.

XVV-stopp
[P] Extra varmvatten stopptemperatur.
Grundinställning: 65.
Inställningsområde: 60 – 65.
XVV-intervall
[P] Intervall i dygn för periodiskt extravarmvatten.
Grundinställning: 14.
Inställningsområde: 1 – 90.

Lite förvillande med att det står 60 i den förklarande texten medans det står 65 i inställningstexten. 65 är det som gäller som standard.

/Johan
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: ojacobsen skrivet 15 december 2005, 06:33:39
Har du märkt om det är när den går från vatten-beredning till VB?. Orsaken är att det kan vara för litet vatten på VB sidan (eventuelt termostater som är stängda), och att VB blir varm för snabt... Av den anledningen säljer dom bara anläggningar med ACC hos firman där jag köpte min anläggning.


Öyvind
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: maha6305 skrivet 15 december 2005, 10:49:16
utopiazz

Tack! meny 1.8 ser jag nu  Pinsamt   :-[ borde jag räknat ut att det underförstått handlade om legionella. Ibland läser man saker utan att tänka.

MEN sänker man drastiskt "stopptemperatur extra varmvatten" (meny 1.6) då har man ju inget legionellaskydd.
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: johda skrivet 15 december 2005, 21:54:16
Hej

Tror att jag har samma problem. Har oxå en ack tank på 300/200 men inte en från Nibe. Dykröret sitter en bit över returen. Retur röret sitter inte i botten på tanken utan ca 35cm upp från golvet. Undrar nu då vilken temp man ska ha på VV start?? Finns det någon rekomenderad temp??
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Lecce skrivet 25 december 2005, 15:17:16
Hej!

Nu har jag provocerat fram mitt fel igen (slagit på legionella och ställt ner intervallen till 1 gång om dagen Voila :)).
Jag har tagit ut en kurva på hur det ser ut när den slår ifrån.
Det kanske är nån som kan läsa ut nåt ur dessa kurvor??

Jag fortsätter kampen mot NIBE om huruvida man ska köra på 60 el 65 grader vid legionella höjning.

God fortsättning på er allihopa!!

//Alexis

Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Carl N skrivet 25 december 2005, 16:27:53
Vad jag kan se så slår VP:n av precis då varmvattnet uppnått 65 grader. Jag har för mig att det ska finnas en funktion som tillfälligt kopplar ur HP/MS larmet efter VV-laddning på grund av att det kan komma in en skvätt vatten med temp över 55 grader i VP:n vid växlingen och det verkar vara detta som inte funkat.

Jag kan ha fel.  :-\
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: CarMan skrivet 25 december 2005, 21:48:17
var sitter tempgivaren för returen?

på en 1215 pump sitter tempgivaren för radiatore returen före trevägsventilen.

trevägsventilen sitter på returen på dessa pumpar, var har du din?

på detta sätt så får aldrig tempgivern för returen reda på att du får en skvätt för varmt vatten tillbaka in i systemet.
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: utopiazz skrivet 25 december 2005, 21:56:53
Satt och funderade lite över dina kurvor.

Jag tycker att dina temperaturer  är höga både på VB fram och retur. Du når 72 resp 65gr i din loggning men ändå visar din VV temperatur bara 55gr.

Det vore intressant att se vad din VP visar vid samma tillfälle.

En sak jag också funerade över är monteringen av tin VV givare. Den ska ju mäta temperaturen i manteln på VPA 200/300 men det förutsätter att den sitter längst in i pilotröret.
Sen var det en sak till som någon frågade om i början. Var är tillopp frånn VP anslutet, i toppen eller botten?

/Johan
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Lecce skrivet 26 december 2005, 19:29:49
Hej!

Lite kompletterande uppgifter till mitt problem:

-Mitt VV från VP är kopplad i toppen av VPA:n.

- Jag håller med om att det är väldigt höga temperaturer på VB fram vid höjningen men givarna som är Rickards orginal är kalibrerade enligt konstens alla regler i programmet och visar samma som VP vid de vanliga temperaturerna. Jag gissar att Loggerns givare borde visa mindre om det skulle vara felaktig anslutning ("stripes" och värme ledande pasta samt isolering runt dessa)
Kan det vara så enkelt att det är för varmt på framledningen istället?? Finns det någon gräns i mjukvaran där??

- VV temperaturen är felaktigt ansluten och får bortses från tyvärr. Den sitter på utloppet till VV stammen upp i huset....Ja det är inte den bästa placeringen men jag har inte kommit mig för att flytta denna....jag provade att skjuta in den där "standardgivaren" sitter men det gick inte alls att få  nån relevant temperatur.

Jag skickar även dessa kurvor och tankar som ni delar med er av till NIBE:s service avdelning som också jobbar med detta parallellt (säger de iallafall..... ???)

Tack för all input hittills...men vi ger oss inte än va... :D

Skickar med två bilder på installationen så får ni avgöra om det skulle vara något fatalt fel redan där!

MVH Alexis
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: CarMan skrivet 26 december 2005, 21:10:06
antar att tempgivaren för VB-r sitter under isoleringen ovanför smutsfiltret.
testa att flytta dena givare till, innan T-korset där returen för VB & returen från VPA:n går ihopp.

(http://medlem.spray.se/carman/bilder/tempgivare.jpg)
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: G Bergström skrivet 26 december 2005, 22:34:48
VV-givaren din bör sättas på rätt ställe,,,,
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: utopiazz skrivet 26 december 2005, 23:45:45
antar att tempgivaren för VB-r sitter under isoleringen ovanför smutsfiltret.
testa att flytta dena givare till, innan T-korset där returen för VB & returen från VPA:n går ihopp.

VP'ns VB-R givare sitter nog kvar i värmepumpen på avsett ställe. Det som sitter under isoleringen borde vara hans egen loggivare.

VV-givaren din bör sättas på rätt ställe,,,,

Samma sak gäller nog här som ovan att det är hans egen loggivare som sitter "fel".

Min VV givare visar hyfsat rätt i förhållande till min VP. Skiljer mindre än 1gr. För att få dessa att sitta på samma ställe monterade jag ihop sladdarna till givarna med tejp (ej tejp på mätkropparna) och sköt in dom med en svetstråd. Därefter tryckte jag in ett sugrör som var fyllt med värmepasta och "blåste" ut pastan i pilotröret. Vet inte hur bra det blev men det har funkat hittils. Ett annat alternativ är att täta änden på pilotröret med lite silikon eller skumplast.

Det jag skulle kunna tänka mig som kan vara galet är att din VV givare inte sitter helt rätt. Det är ändå den som värmepumpen läser av för att stoppa VV produktionen med extrahöjningen. Om jag hinner imorgon ska jag starta min höjning och se vilka temperaturer jag får.

/Johan
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Carl N skrivet 27 december 2005, 13:04:28
Jag tror att det är som CarMan skriver, VB-r givaren bör sitta ovan anslutningen till VVB, så är det på min 1215.
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: G Bergström skrivet 27 december 2005, 13:19:38
Jag tror att det är som CarMan skriver, VB-r givaren bör sitta ovan anslutningen till VVB, så är det på min 1215.

Inte på 1130!
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Carl N skrivet 27 december 2005, 13:50:26
Jag tror att det är som CarMan skriver, VB-r givaren bör sitta ovan anslutningen till VVB, så är det på min 1215.

Inte på 1130!

Men bör inte VB-r givaren flyttas om man vill kunna använda funktionen för förhöjd VV-temp med elpatron på 1130?

Det är väl denna givare som styr HP/MS larm?  ???
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Lecce skrivet 27 december 2005, 14:44:17
Hej igen!

Som utopiazz skriver är det Rickards loggergivare som är omskrivna i mitt inlägg.
Jag har inte flyttat/tänkt flytta på några av VP:ns givare utan vill nIBE ändra på något är dem välkomna hem till mig och utföra ingreppet!!

-Varmvattengivaren(loggerns) har jag inte fått till men jag ska prova din metod Utopiazz och se om det funkar bättre!

-Om jag flyttar min egen givare för VBr händer inget mer än att jag får andra kurvor på skärmen gissar jag men jag förstår synpunkten om jag menat VP:ns givare! :)

-Mitt varmvatten brukar hålla ca 60°-61° C varmt efter en laddning. Gissar att det sjunker ganska fort från de 65°C som VP siktar på?
Som sagt...idag har jag satt fast VV givaren från loggern på framledningen med varmvatten till huset. INTE ett så bra ställe har jag märkt men om man springer upp och spolar i kranen direkt efter en värmning kan man få en fingervisning i hur varmt det är... :D Kanske som sagt inte bästa placeringen men jag planerar att flytta denna inom kort!

En annan sak jag tänkt på är att i mina kurvor ser det ut som om VP börjar jobba med kompressorn mellan Legionellahöjningens olika steg...är det normalt?? Kan det vara där som felet ligger?? Att han kör igång kompressorn för "fort" medans vattnet i VP fortfarande håller 65° - 70° ?? Då kommer det ju alldeles för varmt (>55°) in i VP:n på returen.

Ja ja, jag ska flytta VV givaren och försöka få ordentligas kurvor på denna!!
Återkommer med NIBEs felsökningsresultat!

MVH Alexis
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: CarMan skrivet 27 december 2005, 17:15:57
Köp eller be om en ny tempgivare för VB-retur & sen provar du att koppla in den på "min" plasering.
skule vara kul o se vad som händer.

ett anat allternativ är att minska rör längden trån t-korset till pumpen, då blir det mindre mängd för hett vatten som går in i pumpen ( t-korset ska sitta direkt på smutsfiltret )

tror ioförsig det inte hjälper i deta fall, då det inte är så stor skilnad på vattenmängden.

hur fort slår din trevägsven til över från ena till andra läget?
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: utopiazz skrivet 27 december 2005, 22:54:20
ett anat allternativ är att minska rör längden trån t-korset till pumpen, då blir det mindre mängd för hett vatten som går in i pumpen ( t-korset ska sitta direkt på smutsfiltret )

tror ioförsig det inte hjälper i deta fall, då det inte är så stor skilnad på vattenmängden.

Jag har betydligt längre väg mellan returen på min VPA 200/300 och inloppet på min VP. Kör även jag med 65gr på förhöjd VV så det ska fungera  huvuddunk

Ska nu gå ner i källaren och kalla på extra VV för att se vilka temperaturer jag loggar. Återkomer om någon timme eller så.

/Johan
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Lecce skrivet 28 december 2005, 14:56:33


Min VV givare visar hyfsat rätt i förhållande till min VP. Skiljer mindre än 1gr. För att få dessa att sitta på samma ställe monterade jag ihop sladdarna till givarna med tejp (ej tejp på mätkropparna) och sköt in dom med en svetstråd. Därefter tryckte jag in ett sugrör som var fyllt med värmepasta och "blåste" ut pastan i pilotröret. Vet inte hur bra det blev men det har funkat hittils. Ett annat alternativ är att täta änden på pilotröret med lite silikon eller skumplast.


Hej!

Tack för tipset...nu har jag en relevant varmvatten temperatur att räkna med!!
Nu ska jag bara logga en övervärmning igen så får vi se om det visar något nytt!!!

//Alexis
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: utopiazz skrivet 28 december 2005, 16:13:29
Jag lyckades inte få till någon kurva från min VP igår. Har nu satt legienellakörningen till varje dygn så förhoppningsvis blir det en kurva under kvällen/natten.

/Johan
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Carl N skrivet 28 december 2005, 23:54:08

Jag har betydligt längre väg mellan returen på min VPA 200/300 och inloppet på min VP. Kör även jag med 65gr på förhöjd VV så det ska fungera  huvuddunk

Ska nu gå ner i källaren och kalla på extra VV för att se vilka temperaturer jag loggar. Återkomer om någon timme eller så.

/Johan

Jag antar att din VB-r givare sitter så att den känner returtempen även vid VV-laddning?

I så fall måste HP/MS larmet kopplas ur under förhöjd VV-laddning och någon minut efteråt eftersom VP kopplar om direkt till radiatorvärme med kompressorn eller?  ???
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: utopiazz skrivet 29 december 2005, 00:53:17
Om jag kommer ihåg rätt så är den urkopplad i två minuter efter det att trevägsventilen kopplat om till rumsvärme.

/Johan
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: utopiazz skrivet 29 december 2005, 14:33:10
Här kommer min kurva vid VV-laddning. Det tog lite tid men den som vän........................

Det skiljer en hel del i temperaturer. Din stoppar först vid 72gr framledning med en retur på 67gr. Min värde ser du i bilden.

/Johan
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Bertil skrivet 29 december 2005, 14:39:46
fattar nog inte  :-[
vafför gör den uppehåll mellan kompressordrift och elpatrondriften?
Är det så i styren?
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Carl N skrivet 29 december 2005, 15:29:25
fattar nog inte  :-[
vafför gör den uppehåll mellan kompressordrift och elpatrondriften?
Är det så i styren?

Det verkar som att VP:n hackar upp laddning av VV i trekvartar med en kvarts mellanrum även om inget värmebhov finns i huset. Uppehållet beror på att gradminutsräknaren inte kommit ner till VP-gradmin ännu.
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: utopiazz skrivet 29 december 2005, 15:38:34
fattar nog inte  :-[
vafför gör den uppehåll mellan kompressordrift och elpatrondriften?
Är det så i styren?

Jag tor inte den gör det utan det är maxtiden för VV (45minuter) som ger hacken i kurvorna.

/Johan
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: CarMan skrivet 29 december 2005, 17:23:44
Jag la märke till att du inte har någon strypventil & kan då inte reglera ditt Delte-t vid vv-laddning

ett låkt delta-t ger högre retur temp, kan det vara en bidragande faktor?
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Bertil skrivet 29 december 2005, 17:36:05
max returtemp är bortkopplad på Thermia vid vv produktion antar att det är lika på NIBE!?  Kvarstår någre minuter efter vv produktion också...

MEN det var inte min maskin, naturligtvis hade dom seriefel i mjukvaran just då.

Det fixades på mitt initiativ efter flera år  >:(
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: utopiazz skrivet 29 december 2005, 19:31:33
Det verkar som att VP:n hackar upp laddning av VV i trekvartar med en kvarts mellanrum även om inget värmebhov finns i huset. Uppehållet beror på att gradminutsräknaren inte kommit ner till VP-gradmin ännu.

Som jag förstått det så kopplas gradminuträkningen bort under VV produktionen. När uppehållet i VV produktionen sker så görs en beräkning på det antal gradminuter som borde ha förflutit under den tid som VV produktionen skett. Jag kan ha fel i detta men jag har sett att det efter VV produktion ibland kan "ramla" bort en massa gradminuter på kort tid.

/Johan
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: utopiazz skrivet 29 december 2005, 19:34:16
Jag la märke till att du inte har någon strypventil & kan då inte reglera ditt Delte-t vid vv-laddning

ett låkt delta-t ger högre retur temp, kan det vara en bidragande faktor?

Syftar du på mina eller Lecce's kurvor?

Det är riktigt att jag inte har någon strypventil, har inte riktigt sett något behov av detta. Förvisso skulle jag kunna få lite bättre fyllnad av VVB med strypventil men med min VVC så fyller den VVB rätt bra ändå.

/Johan
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: CarMan skrivet 29 december 2005, 21:03:11
Titta spontant på bilderna på inkopplingen på Lecce vpa. tänkte inte på att jag lätt kunde kolla hans delta-t på hans kurva, ska göra det nu.

PS. har inte testat vad som händer på min anläggning ännu, om man kör vv-höjning.
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: AndersB skrivet 29 december 2005, 21:57:47
Lecce!
Du har inte letat tillräckligt noga på detta forum. Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,856.msg6469.html#msg6469. Jag tror att Nibe känner till felet, även om de inte vill erkänna det..
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: utopiazz skrivet 29 december 2005, 23:03:27
En trist historia du har AndersB.

Om man man kopplar en elpatron direkt i VVB för legionellahöjningen vad styr i så fall när höjningen ska ske?

Jag antar att du har kvar elpatronen i din VP för att kunna stötta vis svinkyla

/Johan

PS Det som är lite underligt tycker jag är Lecce's höga temperaturer vid legionellakörningen. Jag ligger 5-6gr under hans temperatur och här fungerar det perfekt.
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Lecce skrivet 30 december 2005, 08:40:27
Lecce!
Du har inte letat tillräckligt noga på detta forum. Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,856.msg6469.html#msg6469. Jag tror att Nibe känner till felet, även om de inte vill erkänna det..

Hej AndersB!
Jag får börja med att beklaga strulet som du haft!!

Jag har läst dit inlägg vid flera tillfällen men tycker inte att din lösning "duger" då den kräver manuell skötsel av tillfällig höjning.
Jag förstår att man ledsnar efter ett tag att tjata på Nibe men jag ger dem en chans att fixa detta (Ons 4/1 Kylfirma ). Hädan efter kommer jag att klämma åt min leverantör av anläggningen som kommer att få ordna med alla kontakter gentemot Nibe. Som du skriver så blir det många timmar att ta ledigt från jobb o dyl för att sitta och vänta på servicefirmor som inte behagar komma i tid osv...
detta får min leverantör lösa hur han vill...nyckeln ligger under trappen :)

För det andra så använder jag Nibes egna, på hemsidan rekommenderade, VPA 300/200. Då finns det ingenting att skylla på i hårdvaruväg anser jag! Jag tvivlar dock inte på att Borö på något sätt är sämre men i mitt fall hamnar hela ärendet på Nibes bord pga "rätt" ingående komponenter.

Vad händer på Nibe: Min fråga samt loggerbilderna cirkulerar på firman. Responsen har hittills varit snabb (inom en dag) på mina frågor och deras svar. Nu väntar vi in serviceteknikern som ska ut och "kolla av alla tryck" som det hette. Vi får väl se vad det resulterar i men som sagt inget mer ledigt från jobb och sitta och vänta!  knUp

Angående min höga framledningstemp på VB förbryllar det även Nibe..det ska inte gå att komma så högt utan att nån hårdvara ska säga ifrån?
Mina kurvor är ju visserligen baserade på loggern men dessa temperaturer stämmer mycket bra vid vanlig drift och jag tror att givarna är någorlunda linjära i sitt uppförande...eller hur Rickard.. ;)
-En intressant uppgift jag fick från Nibe var att det INTE är någon bortkoppling av max returtemp VBr efter VV värmning...fortsättning följer!
-Jag har dock inte förstått varför den startar kompressorn mellan varje 45min period VV värmning?

Nu blir det hem ikväll och kör legionellan igen...nu med fungerande VV givare i loggern..ska bli mycket intressant...!

Gott nytt år !

MVH Alexis "Lecke" Midestad

Redig. "nämnande" av firmanamn/Rickard
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: AndersB skrivet 30 december 2005, 10:21:12
Ja, det skall bli mycket intressant att följa ditt fall, Lecke. Rätt ingående komponenter - det är bara för installatör/Nibe att fixa.
Under fem år har vi totalrenoverat huset och det här med VP/Nibe kändes som något som jag bara ville bli av med det. Jag var faktiskt på väg att vidta rättsliga åtgärder under en tid, men kom efter visst övervägande fram till att det fanns annat som var viktigare att lägga krut på; de 4 barnens väl & ve till exempel. Så det är sant att jag på sätt & vis gav upp, men lösningen fungerar utmärkt och jag kan "lägga över" hela vv-produktionen på el-patronen "vid svinkyla" (som Bertil på detta forum brukar säga). Då kan VP ostört ägna sig åt att generera värme till huset, vilket gör att VP räcker något längre innan den i VP inbyggda elpatronen måste gå in och stödja. Ev. kan man tidsstyra elpatronen i tanken om man skulle vilja. Då blir ju detta system helt automatiskt, precis som det var tänkt hos Nibe.
Ett par kommentarer bara. Din installatör kan inte vara någon annan än den som sa "poff" i mitt fall. Firmanamnet är alltför lika. Lustigt sammanträffande! Fråga honom gärna varför han aldrig dök upp hos mig (bor i Södertälje). Det skulle jag vilja veta. Slutligen. Med ditt efternamn skulle jag inte lägga nyckeln under trappan och tala om det på Internet. Men det var väl bara bildligt talat, hoppas jag.
Lycka till nu! (Men var samtidigt beredd på att de inte klarar av felet.)

Redig. Nämnande av namn på installatör
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Lecce skrivet 30 december 2005, 22:19:16
Ja, det skall bli mycket intressant att följa ditt fall, Lecke. Rätt ingående komponenter - det är bara för installatör/Nibe att fixa.
Under fem år har vi totalrenoverat huset och det här med VP/Nibe kändes som något som jag bara ville bli av med det. Jag var faktiskt på väg att vidta rättsliga åtgärder under en tid, men kom efter visst övervägande fram till att det fanns annat som var viktigare att lägga krut på; de 4 barnens väl & ve till exempel. Så det är sant att jag på sätt & vis gav upp, men lösningen fungerar utmärkt och jag kan "lägga över" hela vv-produktionen på el-patronen "vid svinkyla" (som Bertil på detta forum brukar säga). Då kan VP ostört ägna sig åt att generera värme till huset, vilket gör att VP räcker något längre innan den i VP inbyggda elpatronen måste gå in och stödja. Ev. kan man tidsstyra elpatronen i tanken om man skulle vilja. Då blir ju detta system helt automatiskt, precis som det var tänkt hos Nibe.
Ett par kommentarer bara. Din installatör kan inte vara någon annan än den som sa "poff" i mitt fall. Firmanamnet är alltför lika. Lustigt sammanträffande! Fråga honom gärna varför han aldrig dök upp hos mig (bor i Södertälje). Det skulle jag vilja veta. Slutligen. Med ditt efternamn skulle jag inte lägga nyckeln under trappan och tala om det på Internet. Men det var väl bara bildligt talat, hoppas jag.
Lycka till nu! (Men var samtidigt beredd på att de inte klarar av felet.)

Redig. Nämnande av namn på installatör
Hej!

Rickard: Jag är ledsen att jag inte läst forum-reglerna ordentligt! Inga mer personangrepp nu!!

AndersB :
-Nyckeln under trappan är bara en metafor för att installatören har full tillgång till mitt hus när han vill så länge det är motiverat i syfte att laga felet som jag nu har på min bergvärmeanläggning.

-Som Trosabo kommer jag att föra frågan på tal på Onsdag när "firman " kommer och hälsar på!! Vi på rätt sida om Stockhlom måste hålla ihop :)
-Jag kommer att föreslå din lösning som en åtgärd om jag ledsnat på alla bortförklaringar som inte fungerat! Men på nåt sätt frångår man den sköna vardagen med problemlös värme till både element och varmvatten. Men vad ska man göra??

Jag hoppas att det löser sig och OM det gör det har du ett PM dagen efter... knUp
Då ska Nibe få smaka....( Lite förfriskad just nu och det KAN bidra till Kraftuttrycken i detta inlägg.... :o
Ha det så bra

//Lecke (Kanske bättre att köra med "artistnamn" men gissar att det är för sent....... :) Har dock ett basebollträ till förfogande för alla som vill försöka... knUp)

Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: CarMan skrivet 30 december 2005, 22:37:12
Jag har funderat lite, jo jag kan tänka innan jag skriver.

HP/MS larm, vad styr denna felkod?

jag jobbar mycke med felsökning & jag börjar då alltid med att kolla upp datorns parametrea, alltså vilka parametrar måste uppfylas för att datorn ska sätta just denna felkod. Nån som har koll på detta?

Är tempgivaren inblandad överhuvud taget?
Jag kom att tänka på att jag fick 2 sånna larm när jag starta min VPA för första gången, larmena kom direkt när den växla från VB till VV (jag gissar på att jag hadde luft i ledningen som gick in till kondensorn & gasen kyldes då för lite & en presostet orsakade då HP/MS larm.

Vad har du för delta-t vid VB & Vid VV? samt vilken hastighet på cirkulationspumpen har du?
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: AndersB skrivet 31 december 2005, 10:36:28
Rickard: Ber om ursäkt. Jag blev så häpen över sammanträffandet att jag inte ens reflekterade.
CarMan: Det är (bl a eller enbart?) för hög returtemp på värmebäraren.   
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Digital skrivet 31 december 2005, 12:09:19
Kolla om din växelventil går lätt å fint för om den kärvar suger vp i sig hett returvatten från manteln medans den kör värme..Och vips har du ett hp-larm..
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: CarMan skrivet 31 december 2005, 13:44:22
Rickard: Ber om ursäkt. Jag blev så häpen över sammanträffandet att jag inte ens reflekterade.
CarMan: Det är (bl a eller enbart?) för hög returtemp på värmebäraren.   

ja vist är det värmen som orsakar larmet, frågan är om tempgivaren är inblandad.
Jag tror mer o mer att deta larm bara kan orsakas av en presostat.
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: CarMan skrivet 31 december 2005, 13:48:44
Kolla om din växelventil går lätt å fint för om den kärvar suger vp i sig hett returvatten från manteln medans den kör värme..Och vips har du ett hp-larm..


Jag fråga nått liknande lite längre upp & fick inget svar.
om du mäter tempen nånstans på röret som går från botten på VPA:n & till T-korset.
Då kan du se om detta rör kallnar när pumpen går på VB drift, eller om det för blir varmt.
kallnar röret så tätar din trevägsventil som den ska.
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Digital skrivet 01 januari 2006, 23:40:35
Rickard: Ber om ursäkt. Jag blev så häpen över sammanträffandet att jag inte ens reflekterade.
CarMan: Det är (bl a eller enbart?) för hög returtemp på värmebäraren.   

ja vist är det värmen som orsakar larmet, frågan är om tempgivaren är inblandad.
Jag tror mer o mer att deta larm bara kan orsakas av en presostat.
HP/MS larm orsakas enbart av att kretsen genom motorskydd/högtryckspressostaten bryts.... inte av temperaturer innan trycket i köldmediumet blir för högt...
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: CarMan skrivet 02 januari 2006, 17:39:24
Rickard: Ber om ursäkt. Jag blev så häpen över sammanträffandet att jag inte ens reflekterade.
CarMan: Det är (bl a eller enbart?) för hög returtemp på värmebäraren.   

ja vist är det värmen som orsakar larmet, frågan är om tempgivaren är inblandad.
Jag tror mer o mer att deta larm bara kan orsakas av en presostat.
HP/MS larm orsakas enbart av att kretsen genom motorskydd/högtryckspressostaten bryts.... inte av temperaturer innan trycket i köldmediumet blir för högt...

om detta är fakta så kan vi sluta diskutera tempgivar plasering.
1. kolla trevägsventilen noga (mäs lekage som jag beskrev med tempmätare)
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: 1200adv skrivet 02 januari 2006, 21:00:39
Felaktig eller bristfällig givar placering kan lura v-pumpen till vv produktion med hp larm som följd.
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: CarMan skrivet 03 januari 2006, 16:58:20
Felaktig eller bristfällig givar placering kan lura v-pumpen till vv produktion med hp larm som följd.

Jag köper inte detta utan förklaring.

Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Lecce skrivet 04 januari 2006, 13:54:00
Hej!

Lite uppdateringar i Målet Trosa - Nibe:

Nibes representatör var hemma och kollade på pumpen i morse. Det slutade med att han bytte CPU kortet :o. Nu fungerar det säkert......
Jag ska göra ett nytt test under helgen och se vad som händer. Man blir ju lite tveksam när man hör frekvensen på kortbytandet som övriga här på forumet varit med om...

Kolla om din växelventil går lätt å fint för om den kärvar suger vp i sig hett returvatten från manteln medans den kör värme..Och vips har du ett hp-larm..


Jag fråga nått liknande lite längre upp & fick inget svar.
om du mäter tempen nånstans på röret som går från botten på VPA:n & till T-korset.
Då kan du se om detta rör kallnar när pumpen går på VB drift, eller om det för blir varmt.
kallnar röret så tätar din trevägsventil som den ska.


Detta är nu provat och resultatet blev att ventilen är ok!

Återkommer efter testerna!

MVH Lecke

Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: AndersB skrivet 06 januari 2006, 10:08:34
Hur går det nu då, fungerar kortbytet hos dig?
Hos mig var det inte ALLA höjningar som gjorde att larmet löste ut, kanske "bara" i sex, sju fall av tio.
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Digital skrivet 06 januari 2006, 20:19:23
Felaktig eller bristfällig givar placering kan lura v-pumpen till vv produktion med hp larm som följd.

Jag köper inte detta utan förklaring.


Men hallå.... om du helt sonika skulle sätta givaren i fria luften så skulle vp gå som attan för att värma upp givaren så gradmin underskottet är borta... då skulle man lätt få ett hp-larm...
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Digital skrivet 06 januari 2006, 20:30:11
Felaktig eller bristfällig givar placering kan lura v-pumpen till vv produktion med hp larm som följd.

Jag köper inte detta utan förklaring.


Men hallå.... om du helt sonika skulle sätta givaren i fria luften så skulle vp gå som attan för att värma upp givaren så gradmin underskottet är borta... då skulle man lätt få ett hp-larm...

Oj oj nu såg jag vad du skrev... om nu givaren till VV tanken skulle sitta kallt till skulle vp:en tro att varmvattnet är kallt och försöka värma det tills driftpressostaten stänger vv-laddning... den skulle snart börja om igen för givaren är ju fortfarnade kall(läs felplacerad)...
Men något hp-larm blir det inte...
Men om givaren som sagt sitter fel vid värmining av huset då skulle ett hp-larm va möjligt som jag skrev i mitt tidigare svar..
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: CarMan skrivet 06 januari 2006, 21:04:33
Ja, jag läser inte heller rätt alla gånger.  :)

men som du själv kom på så kan inte detta vara felet, jag ville bara ha en förklaring på hur det hela skulle kunna orsaka HP larm, kommer nämligen inte själv på hur det skulle kunna göra det.
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: overlander skrivet 19 januari 2006, 09:30:54
Har även varit med om att presostaterna brytit på felaktiga värden på 1110.
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Lecce skrivet 10 februari 2006, 15:35:53
Hej igen efter allt för lång tid!

Nu är det fixat! studs
Reparatören var på besök i Torsdags.

Felet på min värmepump var att VV givaren (Nibes egen) inte satt rätt/var felaktig. Efter byte så fungerade allting som det skulle. Det var en annan firma som var och kollade denna gång och uppvisade stora kunskaper i hur pumpen faktiskt fungerar (Till skillnad från firma Nr 1 "byta CPU kortet...")

AndersB: PM:ar dig firmanamnet så kan du kanske återuppta fallet...?! Mycket kompetent reparatör!!

Reflektion:
Min VP ville värma vattnet till 65 grader. Den ger sig inte förrens den uppnåt denna temperatur. Min givare visade fel och kom aldrig upp i denna temperatur och bröt således på högtryckpresostaten (max 27 bar) med HP/MS larm som följd!

Tack för alla tips och ideér som sprutat fram under resans gång!!
Hoppas att vi lärt oss något nytt om våra kära Värmepumpar.

MVH Lecke

Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: G Bergström skrivet 10 februari 2006, 18:27:26
Citera
VV-givaren din bör sättas på rätt ställe,,,,

Citera
Nu är det fixat!
Reparatören var på besök i Torsdags.

Felet på min värmepump var att VV givaren (Nibes egen) inte satt rätt/var felaktig. Efter byte så fungerade allting som det skulle. Det var en annan firma som var och kollade denna gång och uppvisade stora kunskaper i hur pumpen faktiskt fungerar (Till skillnad från firma Nr 1 "byta CPU kortet...")


Det var ju det jag sa från början.............
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Lecce skrivet 10 februari 2006, 20:00:29
Citera
VV-givaren din bör sättas på rätt ställe,,,,

Citera
Nu är det fixat!
Reparatören var på besök i Torsdags.

Felet på min värmepump var att VV givaren (Nibes egen) inte satt rätt/var felaktig. Efter byte så fungerade allting som det skulle. Det var en annan firma som var och kollade denna gång och uppvisade stora kunskaper i hur pumpen faktiskt fungerar (Till skillnad från firma Nr 1 "byta CPU kortet...")


Det var ju det jag sa från början.............

Tänk om man kunde vara lika smart som du.....dyker upp ett ord i mitt sinne...MESCCCHHERSCCHMMIDDTTTTT....Näe skämt å sido..självklart kollade jag detta men utan resultat tydligen....
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Carl N skrivet 10 februari 2006, 20:13:22
Tänk om man kunde vara lika smart som du.....dyker upp ett ord i mitt sinne...MESCCCHHERSCCHMMIDDTTTTT....Näe skämt å sido..självklart kollade jag detta men utan resultat tydligen....

Besserwisser heter det väl?  *roflmao*  ;)
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: tipo874 skrivet 10 februari 2006, 23:23:49
Hmm, luktar fotogen här... *roflmao*
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: G Bergström skrivet 11 februari 2006, 00:27:28
Citera
VV-givaren din bör sättas på rätt ställe,,,,

Citera
Nu är det fixat!
Reparatören var på besök i Torsdags.

Felet på min värmepump var att VV givaren (Nibes egen) inte satt rätt/var felaktig. Efter byte så fungerade allting som det skulle. Det var en annan firma som var och kollade denna gång och uppvisade stora kunskaper i hur pumpen faktiskt fungerar (Till skillnad från firma Nr 1 "byta CPU kortet...")


Det var ju det jag sa från början.............

Tänk om man kunde vara lika smart som du.....dyker upp ett ord i mitt sinne...MESCCCHHERSCCHMMIDDTTTTT....Näe skämt å sido..självklart kollade jag detta men utan resultat tydligen....


Om man ställer en fråga på detta forum, så försöker jag hjälpa till, men jag vill inte vara påstridig på något sätt.
om du tycker att jag är typ messccer /besser  för att jag försökte hjälpa dig får stå för dig....
Men förvänta dig inte att man offrar sin fritid här för att hjälpa typ uppblåsta....

äch jag skojar bara ;D ;D ;D ;D

//Helt meningslöst inlägg
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: utopiazz skrivet 11 februari 2006, 01:46:05
En sak jag också funerade över är monteringen av tin VV givare. Den ska ju mäta temperaturen i manteln på VPA 200/300 men det förutsätter att den sitter längst in i pilotröret.

VV-givaren din bör sättas på rätt ställe,,,,

Det jag skulle kunna tänka mig som kan vara galet är att din VV givare inte sitter helt rätt. Det är ändå den som värmepumpen läser av för att stoppa VV produktionen med extrahöjningen.
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: Lecce skrivet 11 februari 2006, 09:35:53
En sak jag också funerade över är monteringen av tin VV givare. Den ska ju mäta temperaturen i manteln på VPA 200/300 men det förutsätter att den sitter längst in i pilotröret.

VV-givaren din bör sättas på rätt ställe,,,,

Det jag skulle kunna tänka mig som kan vara galet är att din VV givare inte sitter helt rätt. Det är ändå den som värmepumpen läser av för att stoppa VV produktionen med extrahöjningen.


Det är ju ett väldigt bra betyg till detta forum!!!! Thumbsup Ni spöade Nibe med 3 månader iallafall!
Missförstå mig inte , jag är väldigt tacksam för all hjälp jag fått!!
Det är väl mer "vad var det jag sa...." mentaliteten som man kan strunta i tycker jag.......

Klart slut

Lecke
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: G Bergström skrivet 11 februari 2006, 09:47:57
Ursäkta att .....

Men på din bild kring 25dec såg jag dykröret sticka ut ur manteln, och vad jag kunde se på bilden såg jag ingen givare eller kabel ut.
Iofs kanske det fanns fler dykrör i manteln därför misstänkte jag direkt plac av VV-giv.
Men man är ju gammal med svag syn så man vet ju inte säkert

Ha en bra dag...
Själv ska man fira grabbarna födelse dag idag och så är det hockey...

Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: utopiazz skrivet 11 februari 2006, 14:11:12
Konult:

Du tog inte miste på luftnippeln och dykröret? Luftnippeln sitter nästan högst upp medans dykröret sitter längs ner ovanför elpatronfästet.

/Johan
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: G Bergström skrivet 11 februari 2006, 18:29:19
På begäran
Konult:

Du tog inte miste på luftnippeln och dykröret? Luftnippeln sitter nästan högst upp medans dykröret sitter längs ner ovanför elpatronfästet.

/Johan

Jag är inte expert på VPA 300/200, men i min värld så borde luftskruven sitta längst upp på toppen, och dykröret borde sitta någonstans mitt i förråddsberedaren, och det var där jag ser ett tomt rör sticka ut se bild vid den röda pilen...

fast egentligen skulle nog jag vilja ha den ca en till två decimeter längre ner.
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: CarMan skrivet 11 februari 2006, 21:12:46
På begäran
Konult:

Du tog inte miste på luftnippeln och dykröret? Luftnippeln sitter nästan högst upp medans dykröret sitter längs ner ovanför elpatronfästet.

/Johan

Jag är inte expert på VPA 300/200, men i min värld så borde luftskruven sitta längst upp på toppen, och dykröret borde sitta någonstans mitt i förråddsberedaren, och det var där jag ser ett tomt rör sticka ut se bild vid den röda pilen...

fast egentligen skulle nog jag vilja ha den ca en till två decimeter längre ner.

det där är nog luftnippeln om du tittar linte nogrannare så ser man den vita skruven.

Min VPA 300/200 är inte likadan !
jag har 2 in o utgångar till dubbelmanteln & jag har luttninen uppe på. mitt dykrör sitter strekst under mitten på hela grejen, vilket motsvarat ganska långt ner på innermanteln
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: utopiazz skrivet 12 februari 2006, 02:10:26
På begäran

Jag är inte expert på VPA 300/200, men i min värld så borde luftskruven sitta längst upp på toppen, och dykröret borde sitta någonstans mitt i förråddsberedaren, och det var där jag ser ett tomt rör sticka ut se bild vid den röda pilen...

fast egentligen skulle nog jag vilja ha den ca en till två decimeter längre ner.

Röd pil är luftskruven. Blå pil pekar mot dykröret som inte syns på bilden men sitter "runt hörnet"

/Johan
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: G Bergström skrivet 12 februari 2006, 09:20:01
Enligt min bedömning så sitter VV-givaren för lågt på VPA300/200.
jag skulle vilja sätta den 1-2dm under där VP-fram kommer in.
Ser ju ut som den sitter under förrådsberedarren??
Tycker framl kommer lågt in.
men jag hoppas och tror att Nibe kan det här bättre och att jag är ute på cykeltur.....

För vid tex extra vv-höjning till ex 60-65 grader mätt vid VV-givaren så får VP-jobba skjortan av sig och då misstänker jag att avkylningseffeken på förrådsberedaren(egentligen vv-vattnet) blir stort med stor risk att du inte kommer upp i den temperaturen på den positionen utan den stannar på pressostaten/larm.

Men jag kan ju ha fel, jag har inga beräkningar eller tester till grund??
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: utopiazz skrivet 12 februari 2006, 15:13:49
En fördel med att givaren sitter lågt är att det borde ge bättre fyllnadsgrad på VV. Det varmare vattnet kommer in i toppen och trycker ut det kallare i botten. Med en låg givarplacering så slår inte VP av förräns laddning har skett av hela manteln. Det innebär också att manteln har längre tid på sig att överföra värmen till den inre VVB.

Det är iaf min teori.

MEn du har rätt i att VP kommer att få jobba en hel del för att fylla den helt.

/Johan
Titel: SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
Skrivet av: CarMan skrivet 12 februari 2006, 21:38:49
denna VPA är byggd för att arbeta mot värmepumpar, så allt är nog som den ska.
men tillsaken hör att min VPA inte ser lika dan ut, så lite har dom ändrat på.
Jag har botten på mitt dykrör ganska presis på mitten av VPA:n ( men inner manteln går ju inte ända ner i botten, så det blir ju inte mitten på denna