När vi bytte säkerhetsventilen så bytte vi från en 1,5 bars ventil till en 2,0 bar.Det måste väl ändå betyda att jag varje dygn har mer än dessa 2,0 bar i tryck eftersom den släpper vattnet vidare via skvallerröret, eller?
Likt fördärvat så trycker VP'n ur sig vätska via skvallerröret ned i den plastbehållare som nu har drygt 2 nya liter i sig sedan sista tömning....Detta är verkligen ej heller hela tiden utan bara högst sporadiskt när pannan själv verkar känna för det.
3-våningar,antar att du är i behov av högre systemtryck än säkerhetsventilen klarar.
Häng inte upp dig på max tryck för säkerhetsventilen, den börjar släppa lång innan.
Hej på er alla.Ett antal månader har nu gått sedan denna tråd var aktiv men jag ville ge en uppdatering för er.Jag har inte fyllt på expansionskärlet på denna tid utan manometern visar nu 0 (noll) i tryck.Det har den gjort länge. åtminstone sedan någonstans i mars månads början/mitt.Dock fast jag berättade att vi bytte säkerhetsventilen och fast vi nu inte har något tryck iradiatorkretsen att tala om sedan länge så kvarstår problemet med att VP'n trycker ur sig vätska genom det skvallerrör som jag har monterat samt pratat om i tidigare inlägg.Utan att vara expert alls så känns det ju för min del ändå som att den "Thermia Classic 75" som vår VP heter är problemet och att det internt måste vara något läckage av något slag.Tänkte få några teser/åsikter/tankar ifrån er angående detta.Tycker nog själv att pumpen läcker som mest vid varmvattentillverkningen.Såg vid ett tillfälle 2016-05-04 att tillsats-elen precis stängde av efter att haarbetat i något som heter "Drift VV Topp" och gjorde då följande avläsning.Utetemp 18 grader, Framl 60(16) grader, Returl 57(48), Varmv 60(44).Vid detta tillfälle, bara under c:a 15 minuter mellan mina avläsningar tryckte den ur sig c:a 2,5dl vätska.Annars är nog ett par dl en ganska så daglig dos och jag fattar verkligen inte varför det är så.Vad är felet och varför gör den så här?
Det är ju normalt att ventilen på inkommande vatten släpper ut lite vid VV-tillverkning. Varför ska han byta den och på vilket sätt hjälper det mot att värmesystemet tappar tryck?