Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 september 2016, 11:44:12 »OM trycket sjunker med 0.5 bar/dygn så har membranet troligen gått sönder.
Tryckvariationera som blir när värmepumpen startar och stoppar gör att det trycks ut lite vatten via säkerhetsventilen (1.5 bar) när vattnet är som varmast, och sedan sjunker trycket när vattnet svalnar av igen.
Troligen har trycket kollats när värmepumpen stått still.
90% säkert att kärlet gått sönder vid installationsarbetet, det är mycket vanligt att membranet går sönder när man gör systemet helt trycklöst.
Brukar ske efter 7-10 år.
Tryckvariationera som blir när värmepumpen startar och stoppar gör att det trycks ut lite vatten via säkerhetsventilen (1.5 bar) när vattnet är som varmast, och sedan sjunker trycket när vattnet svalnar av igen.
Troligen har trycket kollats när värmepumpen stått still.
90% säkert att kärlet gått sönder vid installationsarbetet, det är mycket vanligt att membranet går sönder när man gör systemet helt trycklöst.
Brukar ske efter 7-10 år.