VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: fdeldare skrivet 20 juli 2015, 09:25:11

Titel: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: fdeldare skrivet 20 juli 2015, 09:25:11
I går när jag kom in i rummet där värmepumpen står var det vatten på golvet, ser att det kommer uppifrån expansionskärlet och där har trycket stigit upp mot 2 bar så det är säkerhetsventilen som släpper ut vattnet.
Jag öppnar den helt så jag får ut mer vatten o trycket blir det normala ca. 1 bar, kommer då på att jag ska lufta varmvattenberedaren för det sitter ju en ventil uppe på pumpen och  där kommer det jättemycket luft ett bra tag o då ser jag att trycket i expansionskärlet sjunker när jag luftar varmvattenberedaren!!??
Vad är det som hänt, fel på vvb eller på expansionskärlet eller något helt annat?
Värmepumpen är en Nibe 1235 från 2007
Titel: SV: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: SUNE73 skrivet 20 juli 2015, 09:41:28
Jag tror det blivit hål mellan VVB & manteln. Har du eget vatten "brunn"?

Montera en ny el VVB provisoriskt & stäng av kallvattnet till befintlig VVB.
Titel: SV: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: fdeldare skrivet 20 juli 2015, 10:04:17
Inte egen brunn utan kommunalt bra vatten,brukar det kunna bli hål där på bara 8år? Borde väl gå på någon försäkring så man slipper göra något provisoriskt själv...
Titel: SV: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: Carl N skrivet 20 juli 2015, 10:40:10
Det kan vara påfyllnadsventilen också, men den brukar inte plötsligt bli otät såvida ingen har rört den?
Tyvärr händer detta med hål mellan mantel och VVB ibland, kanske risken ökar om man inte luftat manteln i VVB?

Kontakta ditt husförsäkringsbolag.
Titel: SV: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: fdeldare skrivet 20 juli 2015, 10:58:18
Kan alltså bara vara två fel, hål i manteln eller påfyllnadsventilen? Inte något med expansionskärlet? Tidigare när den gjort varmvatten o stannat av har jag alltid hört lite knäppningar i rören o det har väl med växelventilen att göra så det har då varit normalt för mig iaf, däremot när den gjort varmvatten nu o stannat hör jag inget och jag tyckte att vattnet jag släppte ur expansionskärlet var varmare än det borde vara i värmesystemet nu när det är avslaget i sommarläge, kanske det tyder på ett hål då?
En serviceman bör ju kunna konstatera vad felet är, vet någon om det går reparera eller måste man byta hela pumpen?
Titel: SV: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: SUNE73 skrivet 20 juli 2015, 13:01:40
Är det hål i manteln måste VVB bytas alternativt hela VP. Är det påfyllnadsventilen som läcker så är det ett mindre jobb.
Titel: SV: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: fdeldare skrivet 20 juli 2015, 21:43:00
Kollat lite mer idag, trycket stiger i expansionskärlet när den gör varmvatten och efter några gånger den gjort det och jag då luftar vvb så kommer det en massa luft först samtidigt som trycket sjunker i expansionskärlet. Hörs även lite porlande ljud inne pumpen när den är igång.
Det tyder väl tyvärr mer på hål än att det är påfyllnadsventilen?
Titel: SV: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: Carl N skrivet 20 juli 2015, 21:54:05
Låter som att det är hål mellan VVB och manteln på beredaren, jepp.  :'(
Titel: SV: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: fdeldare skrivet 20 juli 2015, 22:57:36
Men jag hoppas min 10års försäkring täcker det :-\
Titel: SV: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: Rickard skrivet 21 juli 2015, 06:56:19
Det jag har lite svårt att förstå är varifrån luften kommer.
Låter lite som att expensionskärlet bidrar med luften, alltså att det gått sönder.
MEN, vore det fallet så skulle trycket vara 0 efter att du avluftat beredaren och det slutat komma luft från kärlet.
Med ett stumfyllt expkärl kommer vatten att tryckas ut när du värmer vatten i beredaren, och när vattnet svalnar kommer trycket att bli 0.

Men som sagt, det som gör mig lite konfunderad är varifrån luften kommer.
Kan det vara sååå mycket luft i kommunvattnet att detta fel tyder på läckage mellan vvb och radiatorkrets?

Att trycket sjunker när du luftar vvb kan bero på att den fylls på med kallt vatten, kyler värmesystemet - och ett stumfyllt expkärl kommer då att tappa trycket.
Titel: SV: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: JPEG skrivet 21 juli 2015, 07:03:34
Läckage i värmeväxlaren????
Titel: SV: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: fdeldare skrivet 21 juli 2015, 15:21:16
Det jag har lite svårt att förstå är varifrån luften kommer.
Låter lite som att expensionskärlet bidrar med luften, alltså att det gått sönder.
MEN, vore det fallet så skulle trycket vara 0 efter att du avluftat beredaren och det slutat komma luft från kärlet.
Med ett stumfyllt expkärl kommer vatten att tryckas ut när du värmer vatten i beredaren, och när vattnet svalnar kommer trycket att bli 0.

Men som sagt, det som gör mig lite konfunderad är varifrån luften kommer.
Kan det vara sååå mycket luft i kommunvattnet att detta fel tyder på läckage mellan vvb och radiatorkrets?

Att trycket sjunker när du luftar vvb kan bero på att den fylls på med kallt vatten, kyler värmesystemet - och ett stumfyllt expkärl kommer då att tappa trycket.
Om jag förstår dig rätt så borde det inte vara fel på expansionskärlet då när jag har dom här "symtomen" men samtidigt kanske inte hål heller? Knepigt! Har försökt ringa en reparatör men inte fått tag i han än (han håller till nära dig)
Titel: SV: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: fdeldare skrivet 21 juli 2015, 16:17:55
Läckage i värmeväxlaren????
Pratat med reparatör nu och han var även inne på att det kunde vara den, får väl diagnosen när han varit hit.
Titel: SV: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: Rickard skrivet 21 juli 2015, 19:26:46
Om det kom så mycket luft som du säger med kommunvattnet så borde det smälla i ledningarna när man spolar upp vatten...
Titel: SV: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: fdeldare skrivet 21 juli 2015, 19:41:31
Om det kom så mycket luft som du säger med kommunvattnet så borde det smälla i ledningarna när man spolar upp vatten...
Ja om luften kommer med kommunalvattnet eller inte har jag ingen aning om, det kommer iaf mycket luft ur vvb om jag luftar den 1gång/dygn...Och då sjunker som sagt trycket i expansionskärlet.Det smäller inte i ledningarna och syns då inte luft i kranar när man spolar.
Titel: SV: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: Nepal skrivet 21 juli 2015, 20:34:29
Kan termostat på el- kolban i beredaren vara kass? - kokning ger luft..
Titel: SV: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: svenske kocken skrivet 21 juli 2015, 21:28:04
Det frigörs lite syre ur vattnet första gången det kokar, sedan upphör "gasavgången" och det enda som bubblar nästa gång är ångan som återgår till vatten så fort den svalnat lite.
Titel: SV: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: fdeldare skrivet 21 juli 2015, 22:16:35
Kan ju tillägga att jag inte får några larm.
Titel: SV: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: fdeldare skrivet 22 juli 2015, 12:40:58
Någon som vet hur jag gör för att köra den i sommarläge som elpanna för bara varmvattnet? Ställde meny 9.2.4 i Till läge men då går cirkulationspumpen igång för elementen och där "bubblade" det när den startade...
Titel: SV: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: purjo__ skrivet 22 juli 2015, 21:37:54
Har du fyllt på vatten och luftat flera gånger så att du har fått ut all luft? Lufta även värmesystemet så att det inte finns luft kvar där som följer med till beredaren. Fyll på vatten då och då under luftningen så att du har tryck hela tiden...
Titel: SV: Fel tryck i expansionskärlet
Skrivet av: fdeldare skrivet 26 juli 2015, 11:55:32
Det är nog kondensatorn som det lät på reparatören.