Dimensionering av cirkulationspump
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Dimensionering av cirkulationspump (läst 2073 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Norvarm
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Norvarm
Dimensionering av cirkulationspump
«
skrivet:
09 augusti 2016, 22:36:36 »
Citera
Jeg skal installere en Nibe 1255 12kw som skal kobles imot en 200L arbeidstank.
Varmesystemet består av 300m2 gulvvarme og varmeveksler til glycolkrets som varmer 100m2. 28mm cu rør på 6m tur-retur arbeidstank til fordeler
Min leverandør foreslår en Magna3 25-100. Høres det riktig ut, og trenger jeg en så avansert pumpe?
Loggat
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Dimensionering av cirkulationspump
«
Svar #1 skrivet:
11 augusti 2016, 07:21:37 »
Citera
Dersom denne pumpen bare skal sirkulere vann mellom varmepumpen og arbeidstanken vil trolig en UPS 25-60 være nok. Har du et enkelt skjema som viser varmeanlegget ditt?
«
Senast ändrad: 11 augusti 2016, 07:41:12 av Per O
»
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Dimensionering av cirkulationspump
«
Svar #2 skrivet:
11 augusti 2016, 08:22:32 »
Citera
Hej!
Nån extra cirkpump mellan 1255 och arbetstank är inte nödvändig, den som sitter inbyggd i 1255 räcker fint för detta.
Jag gissar att det är cirkpumpen till golvvärmen + värmeväxlaren som avses?
För att dimensionera denna krävs information om hur golvvärmen är utformad (antal slingor, längd och dimension).
Detta bör redan vara beräknat av den som installerade golvvärmen så du bör ha fått dokumentation om tryckfall och nödvändigt flöde på din golvvärme?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Norvarm
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Norvarm
SV: Dimensionering av cirkulationspump
«
Svar #3 skrivet:
11 augusti 2016, 16:31:17 »
Citera
Ja, det er pumpel fra tank til gulvvarme og varmeveksler.
Har ingen dokumentasjon på gulvet mtp trykkfall, men vet hvor mange sløyfer og meter per sløyfe (20mm rør). Halvparten av gulvvarmen skal installeres om et års tid, og varmeveksler blir installert på et senere tidspunkt.
Så her så trenger jeg en pumpe som både kan fungere slik det er nå, og som er stor nok når jeg bygger ut anlegget.
Det som er installert nå er 2 viftekonvektorer som skal bort når resten av gulvvarmen kommer på plass og dette:
Nr Rom Lengde
1
2
3 Gang 81
4 Stue 96
5 Trimrom 67
6 Under trapp 14
7 Bod 46
8 Sov sør 46
9 Sov nord 53
10 Vindfang 63
11 Vaskerom 93
12 Bad 69
Loggat
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Dimensionering av cirkulationspump
«
Svar #4 skrivet:
13 augusti 2016, 11:10:17 »
Citera
Hei Norvarm,
Carl N har rett. På den vedlagte skissen ser du hvordan jeg ville løst oppgaven. Kapp røret der den røde streken er, og legg nye rør som anvist. Da trenger du ingen ekstra sirkulasjonspumper
.
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Norvarm
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Norvarm
SV: Dimensionering av cirkulationspump
«
Svar #5 skrivet:
14 augusti 2016, 21:14:35 »
Citera
Ja han har rett i at det ikke trengs extra cp mellom vp og tank og det er jo det jeg også skriver. Derimot (som også Carl N skriver) så er det snakk om cp til gulvvarmen fra arbeidstanken som ifølge nibe og mange her på forumet mener er den foretrukne måte å koble på. Eksempelet du har på bildet er en volumtank, og trenger da ikke ekstra cp.
På bildet som er vedlagt så ser du koblingen.
«
Senast ändrad: 14 augusti 2016, 21:30:17 av Norvarm
»
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Dimensionering av cirkulationspump
«
Svar #6 skrivet:
15 augusti 2016, 11:35:09 »
Citera
Bara så jag uppfattar detta klart?
Är magna3-pumpen avsedd att klara flödet i hela golvvärmesystemet eller sitter fler cirkpumpar vid fördelare?
Själv skulle jag ha en cirkpump för att driva hela golvvärmen plus cirkulationen mellan arbetstank-golvvärme.
I ditt fall handlar det om 300 m golvvärme med 20 mm rör?
Jag är ingen expert på detta med troligen behövs en rätt kraftfull cirkpump, men detta bör installatören av golvvärmen ha koll på.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Dimensionering av cirkulationspump
«
Svar #7 skrivet:
28 augusti 2016, 10:10:08 »
Citera
Hei,
Jeg har 2 manifolder som totalt har 13 gulvvarmekurser. Det tekniske VP rommetr er i første etasje. Det er en UPS 25-60 pumpe som sirkulerer vannet fra magasin og ut til alle gulv-slyngene. Jeg mener det er overkill å bruke en Magna3 25-100. Min UPS 25-60 sirkulerer ca 25-30 liter/min. Noe mer trengs ikke.
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Dimensionering av cirkulationspump
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 616
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info