Hej!
Jag har beställt en Thermia Opt. G2 blir inst. jan/feb. -11.
Nu till min fråga mitt hus är byggt 1992, har idag två rör som kommer upp från golvet till radiatorerna.
När jag tittar på ritningen så står det RV1-22 i gemansamledning returledning q= 7.1 l/m, är detta ett tvårörs system!
-
Kan tillägga att ventilunderdelens kägla har en blå propp.
Läste någonstans att blå= 2 rör och röd= 1 rör. :)
-
Det enda säkra sättet att kolla upp detta är att stänga av en radiator på termostaten.
Sen känner du på tillopp och retur under kopplet efter nån timme.
Är de kalla så har du tvårörsystem, är de varma men radiatorn är kall så är det ettrörsystem.
-
Tacka Carl!
Dem är kalla, så det innebär tvårör