Jag skaffade en Ecoheat 8,5 2003. Nuvarande årsförbrukning är ca 20 000 kWh. Jag hoppas kunna sänka denna lite.

1. Kan ni ge lite hintar (inställningar, etc.) om hur jag ska gå tillväga, så vore jag väldigt tacksam.

2. En första nybörjarfråga: om jag summerar kompressorns och elpatronens energiförbrukning (avläst från CTCs displej) så får jag det senaste året en ungefärlig förbrukning på ca 9000 kWh. Innebär det att jag min hushållsel är ca 11 000? Vilket låter mycket i mina öron.

Alla svar, tips, länkar mottages tacksamt.


Bor i Stockholm i ett betonghus från 1942, 1,5 plan med källare delvis ovan mark. På vind nya element, på mellanplan originalelement, i källare golvvärme. totalt uppvärmd yta ca 170 kvm varav ca 40 kvm golvvärme. 3 vuxna i familjen, snart 2. Första installation 2003, borrhål 160 m. 2020 ersattes gamla pumpen med en Nibe F1255.

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1976
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Hjälp med att sänka energiförbrukning önskas
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2006, 11:09:08 »
Jag skaffade en Ecoheat 8,5 2003. Nuvarande årsförbrukning är ca 20 000 kWh. Jag hoppas kunna sänka denna lite.

1. Kan ni ge lite hintar (inställningar, etc.) om hur jag ska gå tillväga, så vore jag väldigt tacksam.

2. En första nybörjarfråga: om jag summerar kompressorns och elpatronens energiförbrukning (avläst från CTCs displej) så får jag det senaste året en ungefärlig förbrukning på ca 9000 kWh. Innebär det att jag min hushållsel är ca 11 000? Vilket låter mycket i mina öron.

Alla svar, tips, länkar mottages tacksamt.

Välkommen dÃ¥!  :)
9000 kWh i uppvärmningskostnad låter väl inte alltför högt, men kan nog sänkas en del. Hur mycket var kompressor och hur mycket var eltillskott?
En del frågor:
-Vad står din svarta ratt (reservvärmetermostaten) på? Står den högt kommer du att få tillskott som inte syns i loggningen.
-Har du elvärmegolv eller elradiatorer, använder värmefläkt eller liknande (skulle då innefattas i hushållselen)?
-Vad hade du för värmesysten och förbrukning innan värmepumpen installerades?
-Din hushållsel är ju rätt hög, men inte rekord. Tippar att du kan hitta större besparingar där än på pumpen. ;)

Annars har du väl en del matnyttigt att hitta i det som skrivits här pÃ¥ CTC driftsforum.  :)




Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad alfp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med att sänka energiförbrukning önskas
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2006, 15:12:16 »
9000 kWh i uppvärmningskostnad låter väl inte alltför högt, men kan nog sänkas en del. Hur mycket var kompressor och hur mycket var eltillskott?
En del frågor:
-Vad står din svarta ratt (reservvärmetermostaten) på? Står den högt kommer du att få tillskott som inte syns i loggningen.
-Har du elvärmegolv eller elradiatorer, använder värmefläkt eller liknande (skulle då innefattas i hushållselen)?
-Vad hade du för värmesysten och förbrukning innan värmepumpen installerades?
-Din hushållsel är ju rätt hög, men inte rekord. Tippar att du kan hitta större besparingar där än på pumpen. ;)

Tack för ditt svar!

1. Kompressor: 7110 Eltillskott: 1870 (avläst från displejen)

2. Reservvärmetermostaten: Off!

3. Elgolv i ett litet badrum på 3 kvm

4. Före värmepumpen: elpanna med en förbrukning på ca 29-30 000 kvm. Fast det är svårt att jämföra eftersom det hände en massa runtomkring tiden för värmepumpsbytet: vi byggde ett par stora takkupor som värms upp, la in golvvärme (vattenburen) i tvättstuga och hall och började jobba hemma mera. Tvättstugan isolerad med 10 cm frigolit och hallen med 20 cm. Förresten, ska nu inreda ett garage och funderar på om det ska bli golvvärme igen eller möjligen radiatorer...

5. Misstänker också det kanske finns mer att hämta på hushållselen. Men först: är antagandet att hushållselen är ca 11 000 korrekt, dvs kan man "lita på" displejavläsningen av pumpens förbrukning?
Bor i Stockholm i ett betonghus från 1942, 1,5 plan med källare delvis ovan mark. På vind nya element, på mellanplan originalelement, i källare golvvärme. totalt uppvärmd yta ca 170 kvm varav ca 40 kvm golvvärme. 3 vuxna i familjen, snart 2. Första installation 2003, borrhål 160 m. 2020 ersattes gamla pumpen med en Nibe F1255.

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1976
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Hjälp med att sänka energiförbrukning önskas
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2006, 16:50:34 »
1. Du har 20% tillskott, så det går nog att kapa ner. Många av oss här iaf har helt drastiskt stängt av tillskottet i programmet och upptäckt att vi klarar oss utan. Du kan pröva dig fram, med t ex 3kW och se om det räcker. Om det behövs. Själv eldar jag i kamin när det blir riktigt kallt ute.

2. Svarta ratten står lämpligen i läge F som i frostsäkert - om styren lägger av när du är på sportlov riskerar du då inte att det fryser.
Fick du hjälp av installatören med inställningarna? Annars fÃ¥r du  b00k

3. Elgolv kan dra en hel del, köp gärna en energimätare på Clas Olsson eller kanske kan du köpa av Rickard. Så får du koll på vad grejorna drar, dator frys etc.

4. Då har du en bra besparing. Som kanske kan bli lite bättre - kanske kapa 1MWh till?

5. Mätaren räknar bara på gångtid och antagen medelförbrukning, så svaret är nog nej. De som loggat med separat mätare har antytt att det kan felvisa upp till 10-20%. :o

Tack för ditt svar!

1. Kompressor: 7110 Eltillskott: 1870 (avläst från displejen)

2. Reservvärmetermostaten: Off!

3. Elgolv i ett litet badrum på 3 kvm

4. Före värmepumpen: elpanna med en förbrukning på ca 29-30 000 kvm. Fast det är svårt att jämföra eftersom det hände en massa runtomkring tiden för värmepumpsbytet: vi byggde ett par stora takkupor som värms upp, la in golvvärme (vattenburen) i tvättstuga och hall och började jobba hemma mera. Tvättstugan isolerad med 10 cm frigolit och hallen med 20 cm. Förresten, ska nu inreda ett garage och funderar på om det ska bli golvvärme igen eller möjligen radiatorer...

5. Misstänker också det kanske finns mer att hämta på hushållselen. Men först: är antagandet att hushållselen är ca 11 000 korrekt, dvs kan man "lita på" displejavläsningen av pumpens förbrukning?
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Hjälp med att sänka energiförbrukning önskas
« Svar #4 skrivet: 09 september 2006, 22:28:56 »
Standard grejen med CTC är

1) stäng av elpatronen (framför allt på sommaren)

2) minska börvärde i på eldelen (till 45 grader eller lägre om du kan)

Sedan allmäna grejor

1) kolla att alla termostater är fullt öppna och att elementen är jämn varma. detta kan leda till att
du kan sänkabör värdet vid -15 grader och spara mer.

2) försök att begränsa åtgången på varmvattnet, ungdommar kan förbruka en heldel. tex
genom snålmunstycke...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Hjälp med att sänka energiförbrukning önskas
« Svar #5 skrivet: 14 september 2006, 20:34:10 »
Lyssna på ME han han vet...

Jag har elen helt avslagen och upplever ingen komfortförlust med det.
67kW tilskott sedan starten... det var några dagar mellan installation av pannan och borran som jag fick offra dessa kw...

Alla termostater helt öppna, en lyxvariant är att uppgradera elementen till riktigt stora bamsingar, då kan man nog plocka någon grad till.

Själv kör jag bara med utomhusgivare, rätt eller fel, men då jag har braskaminer(vilket spar energi det oxå) undviker jag onödiga fluktuationer...

Kul att titta in här igen, har inte varit inne på över ett år...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 616
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!