Första året då pumpen får gå i kyla och behöver lite hjälp med injustering. Har märkt att när det är -10 grader och kallare får vi 23-24 grader varmt inomhus trots att vi har en innegivare som är inställd på 21 grader.
Har följande inställningar när det är -14 grader ute:
Värme öka/minska 4,5
Värme finsjustering 1,5
Rumsgivarpåverkan 5
Gt1: Till 29,4 Nuv 33,9
Gt2: -14
Gt3: Börv. 51,0 nuv 56,6
Gt5: Börv. 20,5 nuv2 3,5
Gt6: 47,7
Gt8: 34,1
Gt9: 34,3
Gt10: 2,1
Gt11: 3,0
Bör jag ändra på "Värme öka/minska eller skall jag ändra rumsgivarpåverkan, eller är det något annat jag bör göra tro?
Mvh
Paul