Hej!Det vore intressant att se hur det är ihopkopplat?Men jag gissar att det inte finns nån växelventil utan ExoAir laddar undre delen av tanken och värmen till huset shuntas från samma tank?
Tror ditt problem beror på dålig skiktning i tanken.Meningen är att det ska vara betydligt lägre temp i undre delen av tanken än i övre.Saker som stör skiktningen är t ex hög fart på laddpumpen eller cirkpumpen till radiatorerna.Man bör sikta på att ha minst 5 °C tempdiff ( gärna några grader mer) över värmepumpen (när den går) och samma mellan framledning/retur efter shunten.Om kaminen laddar mellan topp och botten är det viktigt att laddpumpen till denna står på så låg fart som möjligt, den stör annars skiktningen ännu mer.Helst 10 °C tempdiff eller mer behöver du ha på denna.
Om det är samma temp uppe och nere i tanken så kommer elpatron att värma tanken.Den värmer till VV-temp upptill och om tanken rörs om så kommer undre delen av tanken aldrig ner under starttemp för värmepumpen, vilket medför att elpatron värmer hela tanken.Ju bättre skiktning, ju mer kommer värmepumpen värma undre delen av tanken.Och de varma vattnet upptill, som elpatron värmer, stannar kvar där så att elpatron inte hela tiden triggas att värma övre delen hela tiden.
Tycker väl att 5-7 °C diff är lite för lite, men är du nöjd och att det går mindre elptron så kör så.Jag hade accepterat 10 °C diff mellan topp och underdel på tanken.
När värmepumpen jobbar mot undre delen av tanken så får den jobba med lite lägre temp, vilket ger högre COP om det är bra skiktning.Detta beror förstås mycket på vilken framledning som krävs till värmesystemet, men om t ex 35 °C på framledningen räcker för att hålla huset varmt så är det lite onödigt att köra värmepumpen till 45 °C bara för att skiktningen är dålig i tanken.