Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 juni 2009, 09:52:22 »2) 20 m är den gräns som Miljöförvaltningen sätter som krav på medelavstånd mellan borrhålen men jag antar att det har en viss säkerhetsmarginal. Vad vet man om hur nära hål kan vara utan att påverka varandra om man bortser från eventuella säkerhetsmarginaler?
De kommer att påverka varandra även på avstånd över 20 meter. Är det ett större område med borrhål på 20 meters avstånd från varandra blir temperaturen så småningom (något decennium eller så) någon grad lägre än om det hade varit ett ensamt borrhål i området. 20 meter skall man se som det avstånd där påverkan hålls på en acceptabel nivå, inte som en gräns utöver vilken inget händer.
En grads lägre temperatur på ingående köldbärare brukar kan öka elförbrukningen med 2-3%. Hur mycket beror på om det är golvvärme eller radiatorsystem och hur stor andelen tillsatsel är.
Blir det någon skillnad i det här fallet? Är grannens värmebehov detsamma ändras ju inte värmeuttaget från berget med ett extra borrhål. Även vid en större utbyggnad behöver inte ett borrhål till betyda att värmeuttaget fördubblas.