Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
för hög KB-diff?
« skrivet: 22 mars 2007, 12:35:24 »
För någon vecka sedan så sänkte jag på min VB-pump och ligger nu mellan 7-8 graders diff.
Diffen på KB-pumpen ökade då så nu ligger den mellan 3,20 och 4,5 graders diff.
Är det för hög diff? kommer den bli högr eller lägre nästa vinter/när det blir kallt?
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: för hög KB-diff?
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2007, 19:07:33 »
Det är ingen större fara, diff KB minskar om borran blir kallare eller om VB-fram blir högre.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: för hög KB-diff?
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2007, 19:35:42 »
Ok, tack!
Kommer diffen öka när det blir varmare i markslingan?
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: för hög KB-diff?
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2007, 07:32:13 »
Ok, tack!
Kommer diffen öka när det blir varmare i markslingan?

Det gör den hos mig, på sommaren kan diff KB komma upp i 4 ºC då KB-in ligger kring 7 ºC medan tempdiff KB går ner mot 2 ºC vid VV-laddnig på vintern då KB-in är ca 1 ºC. Men jag ser ingen anledning att öka på cirkpump KB på sommaren. Det är på vintern då det är kallt som man vill ha optimala betingelser.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: för hög KB-diff?
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2007, 08:32:40 »
Ok, tack!
Kommer diffen öka när det blir varmare i markslingan?

Det gör den hos mig, på sommaren kan diff KB komma upp i 4 ºC då KB-in ligger kring 7 ºC medan tempdiff KB går ner mot 2 ºC vid VV-laddnig på vintern då KB-in är ca 1 ºC. Men jag ser ingen anledning att öka på cirkpump KB på sommaren. Det är på vintern då det är kallt som man vill ha optimala betingelser.
Det är inte bara hos dig, Carl N, som diffen ökar. Vid 35° framledningstemp avger min VP 8,22 kW vid 0° in och 10,93 kW vid +10° in. Ökningen pÃ¥ 2,7 kW hämtas frÃ¥n KB och det  30-procentigt ökade effektuttaget mÃ¥ste leda till en pÃ¥tagligt ökad diff. Den av kompressorn upptagna effekten ökar bara frÃ¥n 1,66 kW till 1,69 kW.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: för hög KB-diff?
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2007, 09:22:33 »
Citera
Men jag ser ingen anledning att öka på cirkpump KB på sommaren

Bra, för jag kör redan på högsta!
Är det ett sådant sammanband att när jag ökar diffen på vb så ökar KB-diffen?
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: för hög KB-diff?
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2007, 15:47:18 »
Citera
Men jag ser ingen anledning att öka på cirkpump KB på sommaren

Bra, för jag kör redan på högsta!
Är det ett sådant sammanband att när jag ökar diffen på vb så ökar KB-diffen?

Jepp, jag tror VP:n hämtar mer effekt ur borran om diff VB optimeras (ca 7-8 ºC diff VB).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren