Skulle vilja ändra TS på min pump, då jag tycker att den väldigt snabbt kallar på TS. I skötselanvisningen står det Får endast justeras av fackman. Vad är problemet? Är det svårt? Är 900 tal som skulle vara vettigt att prova?
Men som sagt, hur kommer man in till rätt meny för att göra ändringen.

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Servicenivå 2 Thermia Villa?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2009, 17:29:22 »
har du en villa med 3 knappar, håll in alla tre samtidigt. Har du en med fyra knappar, håll in höger och vänster samtidigt och bläddra dig sedan igenom med pil höger. För att gå in i en meny tryck +
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Servicenivå 2 Thermia Villa?
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2009, 23:30:02 »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Servicenivå 2 Thermia Villa?
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2009, 13:25:45 »
Höj värdena både för start av kompressor o start av elpatron. Det sparar en del starter och en hel del elpatrontid.
Särsklit på vårevinten nattkallt men varmare på dagen, då gör det inte nåt att gradminuterna halkar efter på natten osså ska du ha en rumsgivare kopplad till pumpen som sänker kurvan (stänger av pumpen) när solen skiner o värmen stiger inne på dagen.

På min äldre kommer man åt inställningen genom att trycka på + en gång när man har värmebalansen framme (gradminutervärdet) trycker man sig "vidare" kommer inställningen fram för integralen.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!