Jag hävdar att man aldrig bör köpa 5 kw pump, har man hög varmvattenförbrukning kommer det att gå mycket tillskott bara för att pumpen jobbar ofta med det.
3,5 m
3
olja med en antagen årsmedelverkningsgrad på pannan på 75%.
Be dom räkna med 80% istället då ökar tillskottsbehovet ytterligare, det tycker jag redan i kalkylen är onödigt högt.
Men som sagt tar man in en offert, där inst vet att antagligen väljer man det billigaste alternativet som kund. Då måste det snålräknas på varje detalj.
Många gånger snålar installatören så mycket så inte ens han tror riktigt på sitt förslag!! Pressa honom kring är inte den här väl vek!?
en sak till om nu verkningsgraden istället är 80% då belastas kollektorn också hårdare.
Finns det stöd för ett så högt årsgenomsnitt på framledningstemperaturen i framtiden?? är det noggrant uppmätt eller en gissning från installatören??. Om inte det är noga kollat och det visar sig att årssnittet istället blir lägre, då kommer också det att göra att kollektorn belastas hårdare än beräknat!!!
Bli inte deppad nu Anders, om du kollar upp det här blir nog din inköpskostnad lite högre kanske 10.000:- till, men din framtida driftskostnad blir så mycket lägre (mindre tillskottsel) så du tjänar igen det med råge.
Be installatören göra en ny kalkyl med 80% verkningsgrad på oljepannan och 40 grader fram i snitt från värmepumpen.
Då säger han säkert att den ska nog klara sig den här 5 kw pumpen.
Då säger du att då vill jag ha skriftliga garantier på att kalkylen ska hålla!!!!!