Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Lägre delta vid lägre temperaturer...  (läst 2551 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
Lägre delta vid lägre temperaturer...
« skrivet: 01 mars 2012, 20:53:01 »
Jag har försökt optimera min anläggning under vintern och hittat bra farter på både vp cp till tank och yttre cp till systemkrets. Bra skiktning och ett delta över vp på 7-8 gr. Nu när våren kommer och temperaturen på radiatorreturen börjar komma ner mot 24-25 gr har plötsligt deltat över vp höjts till ca 10 gr. Jag fattar inte varför. Är det något poblem?

Edit. Kan det ha att göra med 7 gr brine in isf 4 som i vintras?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Lägre delta vid lägre temperaturer...
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2012, 20:54:20 »
Du har mer pulver vid de låga kondenseringarna :)

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Lägre delta vid lägre temperaturer...
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2012, 20:57:04 »
Bör jag höja flödet?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Lägre delta vid lägre temperaturer...
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2012, 20:59:03 »
Nej   lÃ¥t det va   det är ju när det är kallt som du har ställt in maskinen för att gÃ¥ som bäst,, nu när det är varmt sÃ¥ blir det knasigare med start stopp, termosar som klipper osv osv.  Inte pilla nu,, ;D

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Lägre delta vid lägre temperaturer...
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2012, 21:00:57 »
nej :)

Du kan bara konstatera att du har 20% mer pulver nu  Thumbsup

Jag skulle kört pÃ¥ sÃ¥ länge inte maskinen "rusar", vilket man märker, för dÃ¥ fÃ¥r man larm  *roflmao*

edit: haha ok oraklet han visst före
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Lägre delta vid lägre temperaturer...
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2012, 21:02:09 »
Nej   lÃ¥t det va   det är ju när det är kallt som du har ställt in maskinen för att gÃ¥ som bäst,, nu när det är varmt sÃ¥ blir det knasigare med start stopp, termosar som klipper osv osv.  Inte pilla nu,, ;D
Ok. Thumbsup
Ingen risk för HP eller så?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad AAKEE

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
SV: Lägre delta vid lägre temperaturer...
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2012, 21:02:38 »
Höll på åka dit på rubriken; lägre delta vid lägre temperaturer...men skulle stått högre delta...
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Lägre delta vid lägre temperaturer...
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2012, 21:03:41 »
TS har lägre delta vid lägre ute-temperatur :)
Då stämmer det ju. Rubriken är helt klart öppen för en del tolkningar
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Lägre delta vid lägre temperaturer...
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2012, 21:08:06 »
Vad ni jiddrar ;D
Egentligen menade jag helt tvärt om men det blev ju faktiskt rätt ändå. a:gl
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad Berka1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
SV: Lägre delta vid lägre temperaturer...
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2012, 21:53:45 »
Jag säger bara "optimum" så slipper man fundera ;D (givetvis med in justerade raddar) *vinkar*
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Lägre delta vid lägre temperaturer...
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2012, 22:08:15 »
mm jo det är klart. Men i det här fallet - när man jobbar mot en tank - så skulle jag föredra fast fart.

1. enklare att göra effektberäkning utifrån flödet som då är konstant
2. Man har vid DUT, typ, hittat ett flöde som är rimligt. I fall effekten ökar och deltat ska bibehållas så försämras skiktningen i tanken genom att flödet ökar över tanken. (främst detta förstås)

I övrigt kan man ju hålla med om att det är praktiskt med optimum, det ska man ju inte sticka under stolen. Framför allt är det ju trevligt med strömsnåla CPs!
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad AAKEE

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
SV: Lägre delta vid lägre temperaturer...
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2012, 10:02:53 »
TS har lägre delta vid lägre ute-temperatur :)
Då stämmer det ju. Rubriken är helt klart öppen för en del tolkningar

Ähhhh....åkte dit iallafall, på eget grepp :-)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!