Författare Ämne: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!  (läst 114422 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« skrivet: 27 februari 2011, 11:50:32 »
Jag har som går att se i andra trådar ställt mig lite frågande till alla avfrostningar i tid och otid på dessa maskiner. I samråd med flera användare har jag inlett lite mera "krävande" undersökningar och mätningar på min pump (ftxl20g) och till motsats av vissa användare här på forumet sagt/gissat och till ÅF så har jag noterat att dessa pumpar INTE har någon sk traditionell "äggklocka". Min maskin trillskades med att när tempen sjunkit till -7 så börjar den med 30min värmedrift och 12 min avfrost, detta "låste" sig maskinen till och kunde köra dessa intervall tills dess att utetempen blev ca -3.
Sumarium blev då att en "normal" vintermånad där det aldrig blev varmare än -3 ute så gick maskinen konstant med 30/12 värme/avfrost vilket inte ger någon upphetsande uteffekt eller väldigt ojämnt inomhusklimat.

Jag har nu funnit (utan att gå in på detaljer då det fortfarande utreds) att detta är fel. Min maskin går numera oftast med 2-4tim värme -> avfrost 12 min -> 30 min värme -> 4-7 min avfrost -> 2-4tim värme osv... DETTA VID MINUS 15!! (-15 ºC) Vilka pumpar klarar 4timmar drift utan avfrost vid -15??

DE PUMPAR SOM GÃ…R MED 30/12 VID -3, -5 OCH KALLARE (NED TILL -15) GÃ…R INTE SOM DE SKA! JAG SKULLE RÃ…DA ER TILL ATT STÃ… PÃ… ER MOT Ã…F OCH DAIKIN!


Jag vet troligen VAD som orsakar dessa felaktiga intervaller, men inte varför (ännu).

Jag kommer att uppdatera denna tråd när lösning finns.

Jag vill bara på detta sätt dels skapa en uppfattning om hur många det är som har dessa problem och dels hur många det är som har fungerade modeller. Det verkar variera lite grand. SE OMRÖSTNINGEN I TOPPEN PÅ TRÅDEN

edit-> SE TBATBA´s INLÄGG LÄNGRE NER. (NR 4)
« Senast ändrad: 27 februari 2011, 13:40:10 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad Emans

  • Värmepump???
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • SÃ¥ här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2011, 12:12:09 »
Man skulle ju gärna vilja veta vad du gjorde för fel när det blev så med avfrostningarna......

Jag ska kolla upp min hur den går mellan dessa temperaturer innan jag röstar, har märkt att den frostar av ofta när det blir ner mot -20 dock men det är väl mera normalt antar jag.
Team Boro trähus med öppen planlösning frÃ¥n 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och Ã¥tervinningsaggregat VM1 frÃ¥n villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushÃ¥llet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2011, 12:52:50 »
Man skulle ju gärna vilja veta vad du gjorde för fel när det blev så med avfrostningarna......

Jag ska kolla upp min hur den går mellan dessa temperaturer innan jag röstar, har märkt att den frostar av ofta när det blir ner mot -20 dock men det är väl mera normalt antar jag.

Läs inlägget igen.. JAG har inte gjort något fel, jag tror därimot att jag är på god väg att lösa problemet med VISSA pumpar. Om man skummar runt lite på forumet ser man att flera har problem..

Endel pumpar funkar, däribland DIN. Jag har sett i inlägg som du gjort att din maskin verkar fungera som den ska, vilket är bra! Thumbsup

Som jag skrev så kommer jag att uppdatera när jag vet definitivt vad som är orsaken och vad som behöver göras.

Givetvis ska/bör den avfrosta oftare vid 20minus, men jag ber dig på vänligaste sätt att läsa min beskrivning igen så det inte blir några missförstånd ang gångtid :)

OBSERVERA UNDERSÖKNINGENS RUBRIK, DET GÄLLER TEMPERATURER RUNT -10, MELLAN -7 TILL -15.. AVFROSTNINGEN VID -20 ÄR OINTRESSANT I DENNA UNDERSÖKNING
« Senast ändrad: 27 februari 2011, 13:03:42 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad Emans

  • Värmepump???
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • SÃ¥ här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2011, 13:12:29 »
Vet inte hur jag kunde läsa som jag gjorde........ :-[
Team Boro trähus med öppen planlösning frÃ¥n 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och Ã¥tervinningsaggregat VM1 frÃ¥n villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushÃ¥llet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.

Utloggad tbatba

  • man lär sig alltid nÃ¥got om du inte vet sÃ¥ vet nÃ¥gon annan
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +1/-0
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2011, 13:28:48 »
yes äntligen tråden jag har väntat o väntat på

bra dennisson

för att göra en förtydligande pumpar som går typ 1 timme 15 avfrost och 2 tim 15 avfrost

osv kan mycke väl vara ok ,pga att ute delen kan vara nerisad/frostig dvs tät

där i mot en pump som går 30/15 frekvent har nog inte sett MÅNGA frost korn

mvh

alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2011, 13:38:32 »
Helt korrakt tbatba, lägger en notering längst upp. :)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad peran1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2011, 08:07:48 »
hej,ny här,med nyinstallerad daikin ftxl25g,har tajta avrostningar var 30´e minut vid minus,helt normalt enligt daikin.har ett annat problem när jag ökar fläkt hastigheten uppstår det ett motor ljud från innerdelen ganska störigt,innstallatören var här o lyssnade inga problem enligt honom,hade panasonic innan där var inga motorljud alls.kör nu på tystaste hastighet skönt,är ganska ljud kännslig

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2011, 23:05:26 »
hej,ny här,med nyinstallerad daikin ftxl25g,har tajta avrostningar var 30´e minut vid minus,helt normalt enligt daikin.har ett annat problem när jag ökar fläkt hastigheten uppstår det ett motor ljud från innerdelen ganska störigt,innstallatören var här o lyssnade inga problem enligt honom,hade panasonic innan där var inga motorljud alls.kör nu på tystaste hastighet skönt,är ganska ljud kännslig

Ang avfrostningarna, fick du uppgiften om att detta var ok av Daikin eller återförsäljaren?
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad tbatba

  • man lär sig alltid nÃ¥got om du inte vet sÃ¥ vet nÃ¥gon annan
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +1/-0
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #8 skrivet: 30 november 2011, 17:44:14 »
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44064.new;topicseen#new

dennisson liknar inte  typ denna trÃ¥d ang ägg klocka och som i vÃ¥rat fall med daikin
en del hävdsar ägg klocka och en del inte hmm ....
kan det vara så tro
 skulle vara intressant med en strippad maskin när ägg klocke avfrostningen börjar

när kommer vintern
 
ps optimering pågår går som tåget
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #9 skrivet: 30 november 2011, 20:23:59 »
Absolut! Känner igen det där snacket  :,v( Tur vi vet vad som gäller,, eller hur?  a:gl

Ser fram imot kylan denna säsong Thumbsup

Ska bli kul att se vad du kommer fram till på din maskin 8)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #10 skrivet: 30 november 2011, 22:48:48 »
Det är omöjligt att jämföra, då det har så stor betydelse hur hårt maskinerna belastas.
Det har också betydelse hur utedelen är monterad, luftfuktighet, samt om det är rätt gasmängd i förhållande till gas/vätskerörens längd.

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #11 skrivet: 30 november 2011, 23:10:50 »
Du har sÃ¥klart en poäng i allt du skriver, dock i denna enskilda frÃ¥ga (hurvida det är äggaklocka eller ej) sÃ¥ är det bl.a 2 svar som är extra intressanta, men dessa är bara "en bit pÃ¥ vägen"  ^-^ Ã…tminstone i Daikins fall *roflmao*

Det har också betydelse hur utedelen är monterad, luftfuktighet,

Det sistnämnda påverkar bl.a den "intelligenta" avfrostningscykeln, som enl vissa (förståsigpåare-hävdare-googlare-egenspecialister etc) Daikin och Fujitsu saknar, vilket i.af Daikin inte gör.. Den är istället lite "för" intelligent ibland om man inte ger den rätt förutsättningar tomte::
« Senast ändrad: 30 november 2011, 23:17:01 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #12 skrivet: 30 november 2011, 23:19:08 »
denna enskilda fråga (hurvida det är äggaklocka eller ej)

Daikin FTXL avfrostar "efter behov" och inte efter fasta tidscykler.

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #13 skrivet: 30 november 2011, 23:30:55 »
Daikin FTXL avfrostar "efter behov" och inte efter fasta tidscykler.

Exakt! Men det finns vissa här (och även någon åf) som hävdar motsatsen ;)

Tack föresten, för ditt medhåll i denna fråga :)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #14 skrivet: 01 december 2011, 00:15:54 »
Jag tar bort loggbilden då jag inser att den förvillar mer än tillför.
Hoppas att den gav svar på din fråga.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!