Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: juhamen2 skrivet 16 maj 2016, 12:10:14

Titel: Nibe 1235 HP-larm går ej att återställa
Skrivet av: juhamen2 skrivet 16 maj 2016, 12:10:14
Hej,
Har en Nibe fighter 1235 -08. Hade ställt till sommarläge samt stängt cirkulationspumpen och även en ventil för det jättevarmt en vecka sedan. Sedan blev det kallt igen och frugan ställde till vinterdrift. Då blev det självklart HP larm. Men det konstiga är att den går inte att återställa med O/1 (norsk start) utan HP larmet kommer efter ca 20 sec. Ingen ljud från kompressorn och vattnet blivit kallt. Finns det någon sensor eller säkring som måste återställas manuellt? Tack för hjälpen.
Titel: SV: Nibe 1235 HP-larm går ej att återställa
Skrivet av: Smurfen. skrivet 16 maj 2016, 12:45:41
Det brukar sitta en knapp att trycka på (motorskydd) men den sitter nog bakom fronten men den brukar vara lätt att lyfta av.
Titel: SV: Nibe 1235 HP-larm går ej att återställa
Skrivet av: juhamen2 skrivet 16 maj 2016, 13:39:01
Hej, Ser en 2 mm diameter rund röd knapp, men det ser inte att ha löst ut sig, eftersom den rör sig ca 3 mm i djup om jag trycker hårt men den bara kommer tillbaka när jag trycker den ned.
Titel: SV: Nibe 1235 HP-larm går ej att återställa
Skrivet av: Rickard skrivet 16 maj 2016, 14:06:06
Tror inte att de fastnar inne (är osäker), men de måste tryckas in för att återställa larmet.
Det sitter en blå knapp bredvid den röda, prova trycka på den också.

Har du provat starta värmepumpen efter att ha tryckt på den röda knappen?

Obs, om den löst ut så tyder det på att en av säkringarna, en kontaktor eller eventuell mjukstart är trasig.
Löser den ut igen måste du kolla upp detta så du inte bränner kompressorn genom upprepade återstarter.

OM du stängt en ventil i cirkulationen så har trycket naturligtvis blivit jättehögt då värmepumpen inte fått någon cirkulation, värmepumpen har löst ut på HP-pressostaten, och det är förstås inte omöjligt att HP-pressostaten gått sönder, men det är inget vanligt förekommande fel.
Titel: SV: Nibe 1235 HP-larm går ej att återställa
Skrivet av: Carl N skrivet 16 maj 2016, 16:55:14
Hej,
Har en Nibe fighter 1235 -08. Hade ställt till sommarläge samt stängt cirkulationspumpen och även en ventil för det jättevarmt en vecka sedan.

Interna cirkulationspumpen måste gå när den gör varmvatten.  ???
Titel: SV: Nibe 1235 HP-larm går ej att återställa
Skrivet av: juhamen2 skrivet 17 maj 2016, 10:51:04
Tack för råd. Hittade ingen blå knapp och den röda hjälpte inte, så jag gav upp och kallade in en servicetekniker. Efter lite felsökning bedömde han att HP-pressostaten gått sönder, lämnat i konstant öppen position, enligt teknikern ett ovanligt fel som Rickard skrev. HP-pressostaten ligger djupt in på vänstra sidan så det var en held meckande för att komma åt den. Han hade ingen ny med samma bar, så han beställer en och återkommer i början av nästa vecka. Jag hör av mig sedan om det inte var lösningen.