Titel: Gångtid värmepump
Skrivet av: magnusg skrivet 28 januari 2005, 15:33:17
Den 1 september 2004 köpte jag en villa byggd 1966. Den värms upp av dels en oljepanna från -66, dels en värmepump av fabrikat WICA från omkring 1985, som är ”dockad” till värmesystemet. Den är också ansluten till någon form av ackumulatortank i pannrummet. Till en början gick pumpen endast 15-20 sekunder, varefter den stannade och stod still länge. Felet härleddes av en reparatör (inte från er) till cirkulationspumpen som inte gick. Detta åtgärdades och sedan gick pumpen desto mer och sparade mycket olja. Sedan några veckor har emellertid gångtiden reducerats till nästan noll. Vid kontroll mellan söndag kväll och måndag morgon har den, om jag tolkat gångtidsmätaren riktigt, endast gått 1 minut. Jag har kollat säkringar i pannrummet och även de som finns på pumpen, men inte sett något konstigt. Inga kontrollampor som indikerar fel lyser. Ett svagt ljud hörs från pumpen, som något slags standby-läge, men fläktbladen går inte. Vad kan det vara för fel? Tacksam för svar!
Titel: Re:Gångtid värmepump
Skrivet av: admin skrivet 28 januari 2005, 16:44:20
Fläktblad? är det en vätska/vattenvärmepump eller är det en luft/vattenvärmepump?
Titel: Re:Gångtid värmepump
Skrivet av: magnusg skrivet 28 januari 2005, 16:52:19
Det är en luft/vattenvärmepump
Titel: Re:Gångtid värmepump
Skrivet av: admin skrivet 28 januari 2005, 17:26:25
Kan vara startrelät som inte drar ordentligt eller att kontaktytorna har ärgat.

Följ kablarna från kompressor/fläkt bakåt tills du ser vilken kontaktor som skall se till att den går igång. Kolla om du har spänning på manöverplintarna - har du det så har den i vart fall fått en startinpuls från styrningen.
Har du ingen späning på manöveplintarna så kan det vara nåt fel i styrningen.

Om du har spänning på manöverplintarna, kolla om du har kraftmatning in till kontaktorn/relät.

Om du har det kolla om du har spänning ut från kontaktorn.

Har du inte det är det fel på kontaktorn, alternativt att den har löst ut p.g.a. överström.Om en huvudsäkring går (och kompressorn är av trefasmodell) så skall den lösa på överströmsskyddet.
För att återställa det skall du trycka in en liten knapp på kontaktorn, oftast röd eller blå.

Har inte skyddet löst ut och du har manöverspänning samt matningsspänning till kontaktorn så byt kontaktor.

Nu fick du lite att börja med, du kanske skall be din kompis elektrikern komma och hjälpa dig om du inte själv besitter kunskapen...

/Rickard

Titel: Re:Gångtid värmepump
Skrivet av: magnusg skrivet 30 januari 2005, 12:32:35
Tackar för de goda råden! Det är mycket man ska pröva på när man köper ett gammalt hus...