Titel: Säkerhetsventilen löser ut vatten ofta?
Skrivet av: Tore Andersson skrivet 09 januari 2014, 17:11:01
Hej,
Har sedan många år bergvärme och bytte värmepump för 1,5 år sedan. Sedan i höstas läcker det ut vatten från värmesystemet vid "säkerhetsröret" någon till några dl varje gång. I början ngn gång per vecka nu 1-flera ggr per dag. På expansionskärlet ser man ingen förändring det är ett tryck på 0,8 bar trots att vi inte fyllt på vatten sedan detta startade. Trots ett par samtal till VVS folk har jag inte fått någon teori vad som kan vara sönder. Expansionskärlet sitter där sedan 1997. En ändring när värmepumpen  byttes är att vi satte in en stor vattenbehållare (100l?) i systemet. Detta fel kom dock inte förrän efter ett år som sagt. Hur kan jag veta om det är expansionskärlet eller något annat som är sönder? Säkerhetsventilen?
Tacksam för svar och kloka råd
Tore
Titel: SV: Säkerhetsventilen löser ut vatten ofta?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 09 januari 2014, 18:46:36
Är du säker att det inte är från säkerhetsventilen som är kopplad till vvb som lättar på trycket.
Titel: SV: Säkerhetsventilen löser ut vatten ofta?
Skrivet av: Bingoberra skrivet 09 januari 2014, 22:40:06
För att vatten ska börja läcka kommer jag på tre felkällor:

1. Läckande säkerhetsventil. Då borde trycket i systemet sjunka.

2. Läckande eller något öppen påfyllningskran.

3. Läckage mellan varmvattnet och värmesystemet. Har en kompis där det läckte mellan varmvattenberedare och yttre manteln. Då droppade det ur säkerhetsventilen på värmesystemet. Prova stänga av vattnet till varmvattenberedaren och se om det slutar.

kan du utesluta dessa alternativ?
Titel: SV: Säkerhetsventilen löser ut vatten ofta?
Skrivet av: purjo__ skrivet 10 januari 2014, 06:24:47
Vid fel 2 och 3 borde systemtrycket ligga ungefär på ventilens öppningstryck som brukar vara 1,5 eller 2,5 bar.
Titel: SV: Säkerhetsventilen löser ut vatten ofta?
Skrivet av: Carl N skrivet 10 januari 2014, 06:58:18
Det skulle kunna vara så att säkerhetsventilen är kass och öppnar vid 0,8 bar samt att vatten läcker över till radiatorsystemet.
Men troligast är att TS sett fel och att det är övertrycksventilen som sitter på inkommande vatten till VVB som Smurfen antyder.
Titel: SV: Säkerhetsventilen löser ut vatten ofta?
Skrivet av: Rickard skrivet 10 januari 2014, 11:58:34
Håller med, och den säkerhetsventilen skall öppna när tappvarmvatten värms, OM alla vv-kranar och blandare i huset håller tätt, och om backventilen på inkommande kallvatten är tät.
Om det inte läckt tidigare så kanske någon blandare, tätning eller backventil har bytts på senare tid?
Titel: SV: Säkerhetsventilen löser ut vatten ofta?
Skrivet av: Per Lu skrivet 12 januari 2014, 22:48:49
Hos mig rinner det också rätt mycket ur "säkerhetsröret" (flera liter per vecka).
Till mitt "säkerhetsrör" är både säkerhetsventilen till elementvattnet och säkerhetsventilen till varmvattnet kopplat.

Jag är rätt säker på att allt mitt vatten kommer av de tryckstötar som uppkommer när man stänger kranar eftersom inte en droppe vatten kommer när vi är bortresta (och således aldrig spolar vatten)

Möjligen är det något fel på säkrhetsventilen men jag har beslutat mig för att inte byta den då det säkert inte skadar att ventilen släpper ut tryckstötar i vattenledningsrören.
Det finns ju speciella anordningar som kan monteras in och som mildrar tryckstötar och någon sådan har inte jag i mitt vattensystem.

Per L
Titel: SV: Säkerhetsventilen löser ut vatten ofta?
Skrivet av: Rickard skrivet 13 januari 2014, 06:39:02
Säkerhetsventilen, om allt annat är tätt, öppnar normalt bara när man tappat varmvatten, t.ex. efter dusch eller bad och vattnet sedan värms upp i vvb, då expanderar vattnet, trycket stiger, och en eller ett par dl vatten trycks ut.
När man är bortrest blir tryckvariationerna för små för att säkerhetsventilen skall behöva öppna för att släppa ut övertryck.
Titel: SV: Säkerhetsventilen löser ut vatten ofta?
Skrivet av: måle10 skrivet 13 januari 2014, 07:39:51
Hej,
Har sedan många år bergvärme och bytte värmepump för 1,5 år sedan. Sedan i höstas läcker det ut vatten från värmesystemet vid "säkerhetsröret" någon till några dl varje gång. I början ngn gång per vecka nu 1-flera ggr per dag. På expansionskärlet ser man ingen förändring det är ett tryck på 0,8 bar trots att vi inte fyllt på vatten sedan detta startade. Trots ett par samtal till VVS folk har jag inte fått någon teori vad som kan vara sönder. Expansionskärlet sitter där sedan 1997. En ändring när värmepumpen  byttes är att vi satte in en stor vattenbehållare (100l?) i systemet. Detta fel kom dock inte förrän efter ett år som sagt. Hur kan jag veta om det är expansionskärlet eller något annat som är sönder? Säkerhetsventilen?
Tacksam för svar och kloka råd
Tore
Hej Det är nog din säkerhetsventil för inkommande som läcker och det är ingen större fara men bara den inte står och smådroppar (småkissar brukar vi säga) hela tiden för då är den trasig och ska bytas ut.Det skiljer tyvärr i kvalitet på dom ventilerna och skulle du byta ut den så är det inte säkert att den inte små kissar lite.Du kan byta den själv om du vill för det är ett enkelt jobb och kostar inte mycket(har för mig att vi tar 170 inkl moms för 9 bars).
Titel: SV: Säkerhetsventilen löser ut vatten ofta?
Skrivet av: Tore Andersson skrivet 13 januari 2014, 23:30:01
Tack för alla svar. Som novis fattar jag inte att det skulle kunna bero på VV beredaren/ systemet. Vatten i värme/radiatorer är väl två helt seprata system (bortsett från påfyllnad) Dessutom så händer det även när vi är borta och inte tappar varmvatten. Själv har jag trott på expansionskärlet och den ballong som finns inne i den. Bla beroende på att trycket är 0,8 och inte ändras även när det läcker vatten. Men tipset tycks vara säkerhetsventilen och första steget är väl att byta den? Finns det fler åsikter?
Tore
Titel: SV: Säkerhetsventilen löser ut vatten ofta?
Skrivet av: Rickard skrivet 14 januari 2014, 06:25:19
Om trycket är 0.8 och inte ändras är det troligen fel på manometern.
Prova fylla på systemet och se om det händer nåt med manometern.