Enligt specen till nya EcoAir (400-serien) så ger den max 53 grader vid -22. Det betyder att den stannar när inkommande vatten från tanken är 46, om styret funkar som på gamla (100-serien). Eftersom den bara värmer vattnet 3-4 grader vid -22 så blir alltså max framledning ca 50. Vad kräver ett modernt, välisolerat hus med golvvärme? Kan man överhuvudtaget köra ut 50 grader i golvvärmesystem?
Mainstream, jag har inte din beräkning på ditt hus, så jag har ingen aning.Men vi måste skillja på beräkning och verklighet.DVUT är en beräknad teoretisk temp där du mha din byggnads värmeprestanda räknar ut effektbehovet kallaste dagen. Om denna framräknade effekt är lägre än max tillåten enligt BBR så får du ok att bygga.
När du sedan bygger, alltså i verkligheten, så får du bara koppla in ex 5kW eleffekt, kompressor + elpatron. Detta görs "hårt" genom att man räknar bort vad kompressorn drar kallaste dagen, ex 2kW. Därefter så monterar man en 3kW elpatron. Sen finns det nog dom, gäller också kanske CTC - inge aning, som kan styra så att när kompresson stannar så får elpatronen dra 5kW totalt. Men mydigheterna måste förvissa sig om att systemet du installerar aldrig kan dra mer än 5kW el för uppvärmning.Bor du i södra skåne, kustnära, så är nog inte -22 något problem. Men vi hade 2 riktiga vintrar i rad 2012, 2013. Då blev det rejält kallt även i södra Sverige.
Dum fråga kanske, men varför bygga superenergisnålt och sedan bränna el för att värma kåken? Du pratar om energibehov, klarar du dig på endast 25 kWh/kvm i värmeenergi så bygger du sjukt snålt. Det kommer förvisso resultera i ett lågt effektbehov vid DVUT, men hur mycket är detta effektbehov?En normal villa idag i Sverige med våra hårda byggregler klarar sig på 40-50 kWh/kvm i elenergi. Men då har man en värmepump som gör att huset släpper ut runt 100 kWh/kvm värmeenergi. Dagens "kataloghus" är väldigt välisolerade, bra fönster osv men ändå ligger dem många gånger över ditt värde.
Jag hittar denna bilden i manualen. Här ser det ut som att jag får 65 grader ner till ca -5. Vid -10 cirka 60 grader. I systemet kommer den ju ta retur-vatten från botten av tanken.
Ja, men energianvändningen skall väl även mätas och följas upp efter ett år om jag inte minns fel, så du kan inte räkna hur fel som helst...